Цитата:
Сообщение от medved
Доброго времени суток, уважаемые! Хочу спросить Вашего совета вот по какому вопросу: необходимо выполнить конструкцию подпорной стены береговой линии, т. к. старую, выполненную из блоков подмыло (длина участка около 8 м): при общении с заказчиками и руководителями работы пришли к выводу, что в качестве конструкции стены будут использоваться стальные трубы d=325 с шагом примерно 1,5 м, которые будут погружаться в грунт
|
Неее, так не пойдёт. Сначаланужно рассчитать усилия в несущих элементах (трубах), и исходя из их несущей способности уже определять максимально допустимый шаг, и увязывать его с производством работ и прочим.
Цитата:
... к ним будут привариваться арматурные каркасы и все это будет бетонироваться (получается стена)! Вопрос в следующем: каким образом рассчитывать эти трубы?! Как шпунт?! (расчет шпунта найти не могу)
|
Ну не может быть такого! Кто ищет - тот найдёт! Здесь на форуме куча материалов на эту тему.
Цитата:
и как обеспечить конструктивное решение приварки арматуры к трубам? Наведите на верный ход мыслей!? Заранее благодарю...
|
Конструктивное решение - гениальное: ВЗЯТЬ и ПРИВАРИТЬ (с)
- В чём сложность? - к трубам привариваете коротыши горизонтальные, на которые кладёте продольную рабочую арматуру. К этим горизонтальным стержным варите вертикальные - распределительную арматуру.