Модернизация резервуаров железобетонных V=1000 м3 и V=2000 м3 для хранения МАЗУТА
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Модернизация резервуаров железобетонных V=1000 м3 и V=2000 м3 для хранения МАЗУТА

Модернизация резервуаров железобетонных V=1000 м3 и V=2000 м3 для хранения МАЗУТА

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.10.2010, 16:47 #1
Модернизация резервуаров железобетонных V=1000 м3 и V=2000 м3 для хранения МАЗУТА
Arstern
 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 14

Господа проектировщики по роду деятельности столкнулись с задачей такого вида : Существующие подземные Железобетонные резервуары для хранения МАЗУТА V=1000 м3 и V=2000 м3 следует модернизировать в резервуары для хранения "ПЕЧНОГО ТОПЛИВА" обив стены и колонны резервуара металлическими листами таким. В итоге мы должны получить герметичную оболочку. Какие будут предложения ? Может кто знает какие хим составы не дорогие , которые будут "держать" "ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО"?
Просмотров: 4127
 
Непрочитано 04.10.2010, 16:55
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а что для мазута герметичность ненужна?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 08:30
#3
Arstern


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 14


Цитата:
СНиП II-35-76
11.37. Для хранения мазута следует предусматривать железобетонные резервуары (подземные и наземные с обсыпкой). Применение стальных резервуаров для хранения мазута допускается только с разрешения Госстроя СССР. Для хранения легкого нефтяного топлива и жидких присадок следует предусматривать стальные резервуары.
В нашем случае есть нужда размещения ПЕЧНОГО ТОПЛИВА в железобетонных резервуарах , применив соответствующие мероприятия.

Мне бы совет людей , которые сталкивались с этой проблемой.

Последний раз редактировалось Arstern, 05.10.2010 в 08:38.
Arstern вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 08:57
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


А велика разница между мазутом и печным топливом? Вроде не очень...
Но в любом случае тема явно не в своем разделе.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 09:45
#5
Arstern


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 14


Тема РазДваЯйца чесно говоря. Либо металлические конструкции внутри резервуара установить, либо некоторые составы применить не особо дорогие : например как Жидкая резина (но она дороговата), либо пластик какой нибудь

На счет разницы между первым топливом и вторым ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО относится к легкому виду топлива

Может у кого есть ТУ 38.101656-2005 ?
Arstern вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:25
#6
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Arstern Посмотреть сообщение
ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО относится к легкому виду топлива
Ну да, чуть тяжелее дизельного.
Повторюсь, вопрос к технологам, а не строителям, в первую очередь.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 10:37
#7
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Зачем здесь сталь нужна?
Надо выровнять внутреннюю поверхность жб и покрасить эмалью ЭП или шпатлевкой эпоксидной ЭП-0010.
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 10:44
#8
Arstern


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 14


На счет топлива и спец материалов Да. Спасибо. Насчет конструкций к строителям вопрос.

Цитата:
Зачем здесь сталь нужна?
Это технологи же любимые согласовали с заказчиком обшивку металлическими листами, и прям уперлись говорят только металл и ссылаясь на СНиП II-35-76 пункт 11,37 и на РД 34.23.601-96 пункт 3,1 Ремонт ж/б резервуаров.... Такие дела

И ещё
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(к СНиП 2.03.11-85)
Не допускается применение в жидких органических средах (масла, нефтепродукты, растворители) лакокрасочных покрытий, рулонных, листовых материалов, а также композиций герметиков на основе битума.

Последний раз редактировалось Arstern, 05.10.2010 в 11:10.
Arstern вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Модернизация резервуаров железобетонных V=1000 м3 и V=2000 м3 для хранения МАЗУТА

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ищу типовой проект 704-1-253с.92 — Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 500 м3. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 31.03.2014 12:34
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Типовые проекты КМ верт. резервуаров хранения ЛВЖ и ГЖ GIP2009 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.07.2009 12:33
:help:Ищу СЕРИЮ 3.012.1-3 Конструкции монолитных железобетонных силосов диаметром 6 м для хранения промышленных сыпучих материалов 89278709947 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.01.2009 14:24