Усиление фундамента сложного промышленного сооружения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундамента сложного промышленного сооружения

Усиление фундамента сложного промышленного сооружения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2010, 17:45 #1
Усиление фундамента сложного промышленного сооружения
sergkuz
 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 25

Здравствуйте форумчане!
Есть такой объект:
Стальная емкость (колонна) высотой метров 20 стоит на монолитном железобетонном постаменте. Постамент возвышается над поверхностью земли на 5 метров и заглублен в грунт на 4. в плане 8х8 метров. Постамент имеет фундаментную плиту (ростверк), колонны, плиту-кольцо для опирания емкости, под ним забито около сотни свай на глубину 12 м. Проблема в том, что после реконструкции нагрузка на сваю возрастет до 60 тонн, а несущая способность всего 30.
Мысли такие:
1. Снять ветровую нагрузку с колонны растяжками на анкерах в грунте
2. Закрепить грунты (в основном суглинки, вода высоко, площадка - бывшее болото) инъецированием, цементацией и т.п.
3. Включить (опять же инъецированием) фундаментную плиту в работу в качестве плитного фундамента

Как думаете - хватит ли мне этих мероприятий, чтобы набрать нужные тонны несущей способности или все это бестолку? Посоветуйте - может есть еще какие способы, че-то в голову не приходит, сразу оговорюсь сваями задавливания проблематично - нужно бурить плиту, чтобы попасть в промежутки между существующими сваями, по любому порвем арматуру.

Последний раз редактировалось sergkuz, 09.12.2010 в 18:08.
Просмотров: 3518
 
Непрочитано 10.12.2010, 03:37
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А для "Хозяина" что предпочтительнее - дешевле или надёжнее?
Если дешевле, на понадежнее - то новый фундамент.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 04:17
#3
sergkuz


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
А для "Хозяина" что предпочтительнее - дешевле или надёжнее?
Если дешевле, на понадежнее - то новый фундамент.
Дело в том что не все так просто: оборудование, которое на нем уже установлено монтировалось краном г.п. 800 т. и он уже демонтирован с площадки. Снять емкость малыми силами практически нереально.
sergkuz вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 05:08
#4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Тогда - нужно было спрашивать перед тем, как ёмкость устанавливать.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 09:57
#5
sergkuz


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Тогда - нужно было спрашивать перед тем, как ёмкость устанавливать.
Дорогой VVN59, как я Вам благодарен за полный и исчерпывающий ответ. Именно этой информации мне и не хватало. Именно ради этой информации я и задал вопрос на форуме. И совсем не важно, что Вы не умеете читать, главное что человек вы хороший, добрый, умный, профессиональный. ЭТО РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЕМКОСТЬ ТАМ СТОИТ УЖЕ 25 ЛЕТ!!!
sergkuz вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 10:24
1 | #6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


sergkuz
Прежде чем проводить такие усиления нужно несколько моментов.
Во-первых за 25 лет основание основательно() уплотнилось. Наверняка свая несет уже не 30 тонн, а побольше.
Во-вторых откуда у вас данные, что свая несла 30 тонн? Это вы просто пересчитали старую нагрузку на кол-во свай? Если так, то не факт, что проектом закладывалась именно такая нагрузка на сваю.

Цитата:
3. Включить (опять же инъецированием) фундаментную плиту в работу в качестве плитного фундамента
Не поможет. Скорее всего сваи забиты часто (с шагом 3-4 диаметра) и инъецирование под подошву плиты(ростверка) не поможет. Инъецию нужно проводить под острием сваи.
На мой взгляд, если все таки понадобится усиление, лучше сделать дополнительный пояс свай (лучше буронабивных или буроинъекционных) по периметру(кол-во свай по расчету) и связать с существующим свайным полем через ростверк.
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 10:35
#7
sergkuz


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Во-вторых откуда у вас данные, что свая несла 30 тонн? Это вы просто пересчитали старую нагрузку на кол-во свай? Если так, то не факт, что проектом закладывалась именно такая нагрузка на сваю.
По данным статики, в первоначальном проекте свая несла 33 т., По расчету со свежей геологией получилось 27, думаю 30 как средняя похоже на правду.
Нагрузка так возросла, потому-что технологи беспределят, а заказчику это нравиться. Хотят вселенную в спичечный коробок вместить.
Про пояс думали, но жесткость плиты надо будет очень значительно увеличивать, хотя наверное этот способ более технически реален чем все остальные

А включение плиты не поможет из-за малого количества свободной площади ростверка или есть еще причины? Просто ни разу не сталкивался с комбинированными (свайно-плитными) фундаментами.

Последний раз редактировалось sergkuz, 10.12.2010 в 11:01.
sergkuz вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 10:57
#8
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от sergkuz Посмотреть сообщение
Здравствуйте форумчане!
Есть такой объект:
Стальная емкость (колонна) высотой метров 20 стоит на монолитном железобетонном постаменте. Постамент возвышается над поверхностью земли на 5 метров и заглублен в грунт на 4. в плане 8х8 метров. Постамент имеет фундаментную плиту (ростверк), колонны, плиту-кольцо для опирания емкости, под ним забито около сотни свай на глубину 12 м. Проблема в том, что после реконструкции нагрузка на сваю возрастет до 60 тонн, а несущая способность всего 30.
Мысли такие:
1. Снять ветровую нагрузку с колонны растяжками на анкерах в грунте
2. Закрепить грунты (в основном суглинки, вода высоко, площадка - бывшее болото) инъецированием, цементацией и т.п.
3. Включить (опять же инъецированием) фундаментную плиту в работу в качестве плитного фундамента

Как думаете - хватит ли мне этих мероприятий, чтобы набрать нужные тонны несущей способности или все это бестолку? Посоветуйте - может есть еще какие способы, че-то в голову не приходит, сразу оговорюсь сваями задавливания проблематично - нужно бурить плиту, чтобы попасть в промежутки между существующими сваями, по любому порвем арматуру.
Инъецирование суглинков, цементация? ... Оригинал однако.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 10:59
#9
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


sergkuz, а с чем связана ваша реконструкция: нагрузка увеличилась, потому что технологи нагрузили дополнительное оборудование на емкость (колонну), возрасла нагрузка на сваю с 30т до 60т, и здание стало проваливаться?
или вы привлечены что бы узаконить все это дело?
при количестве свай около 100, и несущей способности 30т/свая получается (если я правильно понял): 1нагрузка постоянная бетонная конструкция 8х8х2(условно приведенная фунд.плита+колонны+ростверк)=320т.
2. емкость Хт
3. дополнительная непроектрная нагрузка Хт.

не слишком ли круто вы посчитали даже если взять 50свайх30т(доп.нагр.)=1500т чего же там технологи понавешали????
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 11:02
1 | #10
Valeriy Eremin

Тех. директор ООО "МПО РИТА"
 
Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от sergkuz Посмотреть сообщение
1. Снять ветровую нагрузку с колонны растяжками на анкерах в грунте
2. Закрепить грунты (в основном суглинки, вода высоко, площадка - бывшее болото) инъецированием, цементацией и т.п.
3. Включить (опять же инъецированием) фундаментную плиту в работ
Скорее всего недостаточно.
Судя по количеству свай = 100 и расчётной несущей способности 60 т, вертикальная расчётная нагрузка достигает 6000 т. Сваи воспринимают 3000 т. Определяющим должен быть расчёт по деформациям условного фундамента, т.к. у Вас дополнительное давление в уровне подошвы условного фундаменты достигает 75 т/м2. Это серьёзное давление для глинистых водонасыщенных грунтов (бывшее болото).
Колонна не очень высокая (20м) ветровая нагрузка увеличивает нагрузку на сваи не более 10%. А растяжки будут мешать при эксплуатации.
Цементация глинистых грунтов - профанация и трата денег, кроме вреда ничего не даст.
Имеется ли возможность увеличить площадь ростверка? не мешают ли рядом стоящие сооружения, сети? Если планировали поставить растяжки, то видимо место есть. В этом случае можно сделать вокруг существующего ростверка дополнительное свайное основание и по нему ростверк. Ростверк заглублять следует по минимуму, чтобы не допустить выпора грунта из под существующего, не больше глубины промерзания. Сваи усиления лучше не забивные, чтобы не трясти перегруженный фундамент. Задавливаемые или буровые. Высота нового ростверка должна обеспечить передачу избыточных нагрузок на новый ростверк, за счет сцепления, возможно потребуются шпонки. Новый ростверк включится в работу при осадке существующего. Важно, чтобы существующий фундамент не имел кренов во время осадки, поэтому устройство дополнительных свай следует предусматривать симметрично с противоположных сторон, чтобы дополнительные технологические осадки не спровоцировали крен. Для более тщательной проработки нужно больше данных.

Последний раз редактировалось Valeriy Eremin, 10.12.2010 в 11:16.
Valeriy Eremin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 11:14
#11
sergkuz


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 25


Дмитрий063
Эта установка не работала, была смонтирована но не запущена. Не только технологи постарались, но и в первоначальном проекте не учли нагрузку при гидроиспытании, которая значительно превышает эксплуатационную.
Ничего не пытаемся узаконить. Пока все на стадии размышления - что с этим делать.... Нас позвали за советом. Просто проектирование получилость немного вывернутым наизнанку, косяк заказчика, все думает как сэкономить. Дело в том что и рядом выстроить уже невероятно сложно, теснота, вся технология завязана на эту емкость, вломлены огромные деньги на обвязку, трубопроводы и оборудование.
Вот и гадаем: можно ли как нибудь обхитрить физику или все это бесполезно.
sergkuz вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 11:26
#12
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Каков прогноз по осадкам?
Геологический разрез?
Поиграть с технологией...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 11:26
1 | #13
ЛИС


 
Сообщений: n/a


под болотом на какой глубине находятся нормальные грунты? Изыскания свежие делали?
Похоже у вас остается вариант усиления буровыми сваями не по периметру, а насквозь существующего ростверка на бОльшую глубину чем существующее свайное поле и внизу делать уширение. Но боюсь, что заказчик удавится когда узнает сколько свай понадобится и сколько это будет стоить.
 
 
Непрочитано 10.12.2010, 11:30
#14
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


+1 к ЛИСу. очень удивится... да и как под емкостью бурить?
Оттяжки на 3000т ... ндя...

Может гидроиспытания как то изменить? неможет же так быть 0 экспл.нагрузка 3000т, гидроиспытания 6000т
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 11:47
#15
sergkuz


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 25


Никто не пытается поймать растяжками 3000 т, Просто собираем по крупицам, хотябы для того чтобы поменьше выполнить работ усилению сваями и т.п..
Под ростверком есть воздушный зазор, если предположить отсутствие пучения, почему нельзя его заполнить спецматериалами и включить в работу подошву?
Гидроиспытания заменить нельзя. Нет гарантии, что не случиться нештатная ситуация и емкость не наполниться до верха
sergkuz вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 11:49
#16
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Valeriy Eremin Посмотреть сообщение
в уровне подошвы условного фундаменты достигает 75 т/м2.
это ОЧЕНЬ много

а уплотненный сваями грунт несет гораздо больше. как говорил ЛИС.

Возможно притянуть следующим образом: набить куст свай и провести стат.испытания их?
и посмотреть реальную нес. способность
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 11:55
#17
sergkuz


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Возможно притянуть следующим образом: набить куст свай и провести стат.испытания их?
и посмотреть реальную нес. способность
Это завод и в среднем по заводу статика показывает 25-35 и не более, делали много раз
sergkuz вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 12:20
#18
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


sergkuz - как вам ответить?!?
Где схемки в плане, разрезы с геологией?
Где это чудо-юдо расположено (населенный пункт) ?
Что предлагают подрядчики?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 12:43
#19
TUJH

Инженер конструктор
 
Регистрация: 09.02.2007
Самара
Сообщений: 78


Нужно хотябы планчик. На глинистых слабых грунтах можно забить пирамидальные сваи и обвязать ростверком, но места много понадобится.
TUJH вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 12:55
#20
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


sergkuz вы нам хоть нагрузку то озвучте...
и как куда приложена
Дмитрий063 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундамента сложного промышленного сооружения

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. Skovorodker Основания и фундаменты 87 22.04.2021 12:52
Усиление бутового фундамента roni Основания и фундаменты 1 07.02.2010 00:21
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы Romeo1786 Основания и фундаменты 10 24.04.2009 21:25
ремонт и усиление фундамента vov Основания и фундаменты 11 04.05.2008 11:28