Сейсмика в Скаде. Как учесть крутящий момент от сейсмики?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сейсмика в Скаде. Как учесть крутящий момент от сейсмики?

Сейсмика в Скаде. Как учесть крутящий момент от сейсмики?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2010, 13:39 #1
Сейсмика в Скаде. Как учесть крутящий момент от сейсмики?
Семенов Сергей
 
инженер-проектировщик МК
 
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306

Всем добрый день. Считаю цех в металле, 24х48 метров. Находится в сейсмическом районе (республика Ингушетия). Все сейсмические нагрузки я учел, но осталось одно НО...
Пункт 2.15 СНиПа II-7-81"Строительство в сейсмических районах" гласит:
"При расчете зданий и сооружений длиной или шириной более 30 метров помимо сейсмической нагрузки необходимо учитывать крутящий момент относительно вертикальной оси здания, проходящей через его центр жесткости. ит.д.
Можно ли в СКАДе как-то учесть этот момент и произвести расчет?
Просмотров: 22750
 
Непрочитано 12.12.2010, 23:35
#2
Ал-й


 
Сообщений: n/a


На сайте скада есть презентации, среди них - по сейсмике, там этот вопрос освещается. Даже я, никогда не работая в скаде, об этом знаю... Тема также поднималась на форуме Лиры - учитывая сходства программ, можно что нибудь почерпнуть. А поиск по форуму не юзали - такая тема избитая, было бы странно, если бы тут она не освещалась.
Из общения со специалистами по сейсмике, делающими расчеты в скаде, припоминаю, что они все-таки создавали фиктивное загружение с нагрузкой, распределенной таким образом, чтобы центр масс находился на расстоянии от центра жесткостей, превышающем... и тд. и тп. Центр жесткостей определяли в автокаде через массхар, в качестве region - план стен здания. Похожий механизм есть в программном комплексе ЭСПРИ (от лировцев).
 
 
Непрочитано 13.12.2010, 12:09
#3
bahil


 
Сообщений: n/a


Все гораздо проще. Сейсмика задается с эксцентриситетом и программа сама учитывает кручение.
 
 
Непрочитано 13.12.2010, 14:39
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


вот что Вы все пристали к этому пункту? для консольных расчетных моделей он, не для пространственных...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 16:51
#5
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


то Ал-й:
...там этот вопрос освещается. Даже я, никогда не работая в скаде, об этом знаю...
Поздравляю вас! А я не знаю, поэтому и спрашиваю, потому что хочу научиться. По поводу поиска- тут уже было сказано, на форуме. Проще и быстрее создать тему, в которой ответит добрый человек, чем долгое время юзать поиск, и можно вообще ничего не найти.
то Bahil: а как задать эксцентриситет сейсмической нагрузке?
то forrest gump: а где сказано, что для консольных? В СНиПе четко прописано:"при расчете зданий и соружений длиной или шириной более тридцпти меторов.."
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 16:57
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


где сказано, где сказано - изучите историю вопроса расчета на сейсмику. При расчете консольной модели эксцентриситета между центром масс и центром жесткости нет по определению, как и нет крутильных форм собственных колебаний. Поэтому и существует этот пункт. При использовании пространственной модели здания автоматом учитывается расцентровка между центрами масс и жесткости.
P.S.
Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Проще и быстрее создать тему, в которой ответит добрый человек, чем долгое время юзать поиск, и можно вообще ничего не найти.
Ваша фраза характеризует Вас с дурной стороны - Вы ленивы и сидите с открытым ртом в ожидании ответа.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 17:11
#7
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


2 Forrest Gump: Спасибо за ответ. теперь понятно. но вот в чем загвоздка - а если в экспертизе при проверке спросят подобный расчет. Уже был случай. ( не шучу) Не в моей практике, но в нашем отделе. Точно не помню, чтот тогда сделали, но расчета не предоставляли, это точно.
Что сказать эксперту - при использоваинии пространственной модели здания автоматом учитывается расцентровка. Где это прописано в нормах? Подскажите пожалуйста, если вы хорощо разбираетесь в этом вопросе. А то эксперты словам не очень то верят!

...Ваша фраза характеризует Вас с дурной стороны - Вы ленивы и сидите с открытым ртом в ожидании ответа...
Можете думать и считать как хотите. Скад я осваивал практически самостоятельно, и в моем маленьком городе нет таких высококлассных инженеров, к которым я могу с легкостью обратится за советом, и многое приходиться додумывать самому. Вообще я обычно и пользуюсь поиском, но когда информацию необходимо получить в очень короткие сроки, проще такой вариант. (И не я один уже об этом говорил.Иначе зачем тогда нужны новые темы) А когда считаешь одновременно 4 объекта ( и один из них дома), а информация нужно получить в короткие сроки, некогда перелопачивать десятки тем и сотни постов в поисках истины.
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 17:25
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


А где в нормах прописано, что шурупы закручиваются, а не забиваются?!
P.S. свое время Вы цените, а чужое - нет?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 17:33
#9
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


2 Forrest Gumр
Интересно, если вы такой умный и у вас нет времени, зачем вы тогда вообще на форуме сидите?
P.S. спасибо за советы!
P.P.S. И еще... если бы я знал столько, сколько вы, мне было бы приятно поделиться своими знаниями, помочь человеку, который попросил меня об этом. Я просто попросил помощи здесь, надеялся, что добрые люди отзовутся. Вы были вправе вообще не отвечать.

Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 14.12.2010 в 17:38.
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 18:32
#10
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Forrest_Gump, случайно не Вы писали, что работали в ЦНИИСКе в одном из сейсмоотделов..? Я ведь тоже не с потолка беру такой способ реализации п. 2.15, как описал в #2... Кое-кто из там же работавших, утверждает, что пункт не только для получения крутильных форм, но и для учета ротационной составляющей движения грунта. И если в Лире есть модуль (вроде 38), который (якобы) учитывает эту составляющую, то в Скаде приходится извращаться... Прокомментируете это мнение...?
 
 
Непрочитано 14.12.2010, 19:24
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


я случайно писал, что работал в ЦИССе ЦНИИСКа %-) и, скажем так, я не согласен с мнением, что п.2.15 нужен для учета ротационной составляющей. потому что не не согласен с существованием этого эффекта (казнить еретика - посадить на кол!). может просто кто-то не понимает эффекта, когда длина здания ставится соизмерима с длиной сейсмической волны и может получится эффект, когда для разных частей здания вынужденные колебания будут иметь "сдвиг по фазе".
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 19:46
#12
Ал-й


 
Сообщений: n/a


А можно подробнее про эффект? Или литературу по нему - вдруг время свободное появится... =) Я только мельком читал о нем применительно к АЭС.
И к слову, это означает, что в СНиПе II-7-81 не было ротационной составляющей движения грунта в принципе, а п. 2.15 - лишь помогает найти кручение для здания, смоделированного как стержень? А ее учет появился лишь в СП, и абстрактная экспертиза с просьбой учесть ротационную составляющую может быть послана?
 
 
Непрочитано 14.12.2010, 19:56
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


у меня в голове никак не может сложится картинка сейсмической волны, фронт которой еще и несет некую ротационную составляющую. киньте камешек-другой в воду и увидете волновое поле на поверхности - в каждой точке фронта движение его вперед будет поступательным - а значит линейным. и места для кручения - физически нет. даже с учетом сложения волновых полей от двух-трех и более источников колебаний не будет места кручению-вращению. я знаю, что темой модели сейсмического воздействия с учетом пространственного характера занимается Назаров Ю.П. и его аспиранты. у него и кандидатская и докторская были на эту тему (еще в советское время были написаны некие методички).
P.S. про СП , как про покойника - ничего говорить не буду.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 19:58
#14
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Логично, спасибо.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 17:45
#15
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Кто знает, для чего тогда нужна кнопка "Определение центра масс" в постпроцессоре "деформации"?
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 08:53
#16
bahil


 
Сообщений: n/a


к №13.
Все верно. Просто некоторые путают ротор поля с вращением. Как говорил один известный ученый "Где ось, относительно которой происходит ротация?"
Что касается учета вращения, то масса, собранная на этаж прикладывается с эксентриситетом В*е (е по снипу). Тупо по СНиПу и пусть эксперт докажет, что это не так.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
я случайно писал, что работал в ЦИССе ЦНИИСКа
Примите соболезнование.
 
 
Непрочитано 20.12.2010, 11:28
#17
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
киньте камешек-другой в воду и увидете волновое поле на поверхности - в каждой точке фронта движение его вперед будет поступательным - а значит линейным
В каждой точке - да, никаких вращений быть не может. Но если говорить об ОСНОВАНИИ здания (а это уже не точка) как ЖЕСТКОГО ЦЕЛОГО (а именно так и считается в большинстве расчетов на сейсмику), то оно и поступательно движется, и вращается. Если проводить аналогию с волнами на воде - корабль ведь качается!
Что же касается п 2.15 СНиПа, то он действительно действует для консольно-стержневых, а не для пространственных моделей. Об этом уже здесь писали. Я только хочу добавить, что в проекте актуализированной редакции СНиП об этом уже сказано напрямую.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 11:44
#18
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
у меня в голове никак не может сложится картинка сейсмической волны, фронт которой еще и несет некую ротационную составляющую. киньте камешек-другой в воду и увидете волновое поле на поверхности
Скажем так, вода это однородное вещество, а грунты, зачастую неоднородного сложения, и к тому же имеют различные характеристики, так, что не всё так гладко, как с водой!!!
По поводу п. 2.15...
Этот пункт учитывает два эффекта:
1. Не совпадение центра масс с центром жесткостей.
2. Несинфазное колебание основания по длине здания.
Для этого ввели условный эксцентриситет.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
При использовании пространственной модели здания автоматом учитывается расцентровка между центрами масс и жесткости.
Здесь я так полагаю, имеется ввиду задание пространственной схемы в программе и... "и программа сама учитывает кручение."
Задал загружение постоянных нагрузок и программа собрала массы (если автоматический сбор масс), ну или сам задал массы для сейсмики! Имеем центр масс и есть центр жесткостей, получаем какой-то эксцентриситет (а может и не будет его!) Но могут быть случаи, когда заданные вами постоянные, будут не в том месте во время сейсмики, где вы их задали и эксцентриситет окажется не таким, на который вы рассчитывали! Про постоянные нагрузки, ещё можно, как-то с этим смириться! Но вот со временными картина ещё страшнее, а кто его знает, где же будут эти самые массы от временных, когда будет сейсмический толчок и какой там создаться эксцентриситет!
И если даже в пространственной схеме у вас возник всё таки эксцентриситет (с учетом наихудшего расположения временных нагрузок) и вы, типа учли, тот самый пункт, но ваша расцентровка может быть меньше требуемой по нормам (п. 2.15)!

Последний раз редактировалось st2008, 20.12.2010 в 12:01.
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 11:54
#19
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Я только хочу добавить, что в проекте актуализированной редакции СНиП об этом уже сказано напрямую.
А ее выложили уже где нибудь...?
 
 
Непрочитано 20.12.2010, 12:22
#20
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А ее выложили уже где нибудь...?
Да, пожалуйста: http://www.cstroy.ru/files/actntd/actntdtxt01.pdf
Инженер-96 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сейсмика в Скаде. Как учесть крутящий момент от сейсмики?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмика по акселерограммам в СКАДе Nastya.Ti SCAD 26 09.02.2012 20:30
Как рассчитать необходимый крутящий момент двигателя? olegrussia Машиностроение 5 05.10.2010 16:59
обвязочные балки и крутящий момент SmeaNi Конструкции зданий и сооружений 5 05.04.2010 14:11
Вал в cosmos works или apm structure 3d, как приолжить крутящий момент? Fleaster Расчетные программы 2 13.12.2009 18:15
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент OrlEV Железобетонные конструкции 6 06.12.2008 09:02