Расчет на продавливание в условиях пересекающихся критических периметров
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на продавливание в условиях пересекающихся критических периметров

Расчет на продавливание в условиях пересекающихся критических периметров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2010, 21:01 #1
Расчет на продавливание в условиях пересекающихся критических периметров
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Имеется плита толщиной 400 мм на сваях. Диаметр сваи - 800 мм. Расстояние между сваями - 700 мм. Критический периметр (пурпурные кольца) отстоит от сваи на 520 мм. Как видно из схематичного чертежа - периметры пересекаются. Вопросы такие:
1. Как учесть это обстоятельство в расчете?
2. Определение поперечной силы на критическом периметре - задача для ручного счета непосильная?
3. Каким образом учитывается неравномерность величины поперечной силе на критическом периметре?

[IMG]http://i051.***********/1012/88/7030be0e9a98.png[/IMG]
Просмотров: 10203
 
Непрочитано 20.12.2010, 21:29
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


я так понимаю пурпурные кольца - аналог пирамиды продавливания.
а как определено расстояние 520 мм?
пересечение колец небольшое, в запас прочности я бы это не учитывал.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 21:34
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я так понимаю пурпурные кольца - аналог пирамиды продавливания.
Да.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а как определено расстояние 520 мм?
1.5*h0

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
пересечение колец небольшое, в запас прочности я бы это не учитывал.
Чертеж немного не в масштабе.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 21:49
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
1.5*h0
разве расчетный контур продавливания не под 45 градусов?
я бы определял несущую способность на продавливание по непересекающимся кольцам, т.е. на расстоянии от свай 350 мм
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 21:53
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
разве расчетный контур продавливания не под 45 градусов?
1.5*h0 - это и есть 45 градусов)

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я бы определял несущую способность на продавливание по непересекающимся кольцам, т.е. на расстоянии от свай 350 мм
Получается в запас... это все понятно, но меня интересует способ учета именно такой ситуации.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 22:12
#6
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Диаметр сваи - 800 мм. Расстояние между сваями - 700 мм
А как условие про расстояние 1 м между буровыми или 3d?
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 22:15
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
А как условие про расстояние 1 м между буровыми или 3d?
У нас (в Беларуси) условие 700 мм.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 22:19
#8
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
1.5*h0 - это и есть 45 градусов)
Объясните, если можно схемкой, а то туплю. Полупериметр на расстоянии 0,5h0.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 22:32
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Получается в запас... это все понятно, но меня интересует способ учета именно такой ситуации.
так в чем смысл? если наставить сваи еще чаще, круги будут пересекаться еще сильней - продавливание невозможно...

про 45 градусов тоже туплю
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 22:39
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Объясните, если можно схемкой, а то туплю. Полупериметр на расстоянии 0,5h0.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
про 45 градусов тоже туплю
Это я немного тупанул. Тут конечно не 45 градусов, но критический периметр отстоит от граней сваи на 1.5*h0 (белорусские нормы).

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
так в чем смысл? если наставить сваи еще чаще, круги будут пересекаться еще сильней - продавливание невозможно...
То есть если круги пересекаются, то продавливание невозможно?

Есть такая мысль. Допустим имеем рядом только две сваи, у которых пересекается периметр продавливания. Возможно тут нужно считать продавливание именно от двух свай, приняв за критический периметр суммарный, за вычетом области пересечения?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 23:02
#11
Алексис


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 32


Если увеличить высоту ростверка, то площадь пересечения "кругов" увеличится.
Вопрос. Вы этот расчет производите для обоснования высоты ростверка?
Алексис вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 23:11
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Алексис Посмотреть сообщение
Вопрос. Вы этот расчет производите для обоснования высоты ростверка?
Я просто хочу понять принцип расчета таких ситуаций.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 23:12
#13
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


А где колонна? Вы же продавливание ей считаете?
F продавливающая это сумма нагрузок на 1 сваю, не попадающую в сжатую зону бетона(пирамида под колонной).
Или у вас некое сплошное загружение ростверка?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 23:46
#14
Алексис


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 32


Содержание принципа расчета конструкций состоит в проведении его (как правило сверху) в низ. Исключением является расчет на реактивный отпор.
Алексис вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 23:52
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Или у вас некое сплошное загружение ростверка?
Загружение сплошное.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 00:27
#16
Алексис


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 32


При висячих сваях (и не тольео, и независимо от величины нагрузки) я смело увеличил жесткость ростверка за счет увеличения его конструктивной высоты до 600мм (600:5500=1:9)
Алексис вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 00:30
#17
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Загружение сплошное
поэтому никакого расчета на продавливание не требуется
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 00:39
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
поэтому никакого расчета на продавливание не требуется
Интересненько.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 16:07
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
поэтому никакого расчета на продавливание не требуется
а если высота ростверка будет 200 мм при равномерной нагрузке, расчет тоже не нужен?

пересечение расчетных колец лишь означает, что продавливание под углом 45 градусов маловероятно. или оно произойдет по более сложной форме нежели усеченный конус...
в принципе же свая может вынести из плиты кусок в виде прямого цилиндра над ней, другой вопрос что усилие для этого должно быть огромное
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 16:16
#20
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а если высота ростверка будет 200 мм при равномерной нагрузке, расчет тоже не нужен?
Здесь человек сурьезно спрашивает, а Вы хохотать?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Загружение сплошное
то есть равномерно распределенная по площади ростверка нагрузка. А ну-ка в цифрах попробуйте придумать продавливание?
Allaz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на продавливание в условиях пересекающихся критических периметров

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ростверка на продавливание nickneck Основания и фундаменты 52 21.09.2021 21:19
Расчет на продавливание в новом СП по бетону vv_77 Железобетонные конструкции 463 22.11.2019 19:14
Расчет перекрытия на продавливание ilka_t Конструкции зданий и сооружений 11 21.05.2014 21:05
Расчет на продавливание в АРБАТЕ depak Расчетные программы 34 22.02.2011 14:44
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32