Металлическая опора
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая опора

Металлическая опора

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2011, 16:24 #1
Металлическая опора
Sketcher
 
инженер-конструктор
 
Калининград
Регистрация: 01.12.2009
Сообщений: 21

Здраствуйте, уважаемые проектировщики! Необходим совет от Вас. Нужно запроектировать металлическую стойку: высота 12 м, каркас из трех квадратных профилей, треугольник стойки вписан в окружность радиусом 0,5м, к стойке крепятся две дымовых трубы массой 15кг/м.п.. В виду незначительной нагрузки от труб профиля по сечению получаются небольшими, но есть ветер и приличная высота стойки. Как посчитать на устойчивость? И как учесть ветер в нагрузках? г.Калининград, 2 район по ветру, местность открытая. Буду рад любому совету, примеру или ссылке на необходимую литературу.
__________________
Бери не то что легко дается, а то чего хочется. :cool:
Просмотров: 2326
 
Непрочитано 26.01.2011, 16:45
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Sketcher Посмотреть сообщение
как учесть ветер в нагрузках? г.Калининград, 2 район по ветру, местность открытая. Буду рад любому совету, примеру или ссылке на необходимую литературу.
СНиП 2.01.07-85*
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 16:55
#3
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


А снип стальные конструкции чем не угодил? там вродь все есть...
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 16:56
#4
Sketcher

инженер-конструктор
 
Регистрация: 01.12.2009
Калининград
Сообщений: 21


Спасибо. конечно, за ответ, но с этого СНиПа я начинаю любой расчет. Статическую составляющую ветра я учел, но вот пульсационную никак не могу понять.
__________________
Бери не то что легко дается, а то чего хочется. :cool:
Sketcher вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 17:04
#5
molnienosnyi


 
Регистрация: 20.06.2007
Питер
Сообщений: 32


Sketcher, не мучайся! есть много фирм, комплектно поставляющих дымовые трубы вместе с опорными коснтрукциями, есть и треугольные фермы, и круглые кожухи-трубы. Зачем изобретать велосипед? погугли
molnienosnyi вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 17:07
#6
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


А в чем непонятно конкретно? Частота колебаний?
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 17:08
#7
Sketcher

инженер-конструктор
 
Регистрация: 01.12.2009
Калининград
Сообщений: 21


Хотелось бы все так просто. Да вот только свой подрядчик, материалы пыльные со склада и вечное человеческое "сэкономить".


to Сазоныч. Именно. Не совсем понимаю данную составляющую. Можеть подскажете литератру где она разъяснена? А то в СНиПе сам черт ногу сломит.
__________________
Бери не то что легко дается, а то чего хочется. :cool:
Sketcher вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 17:52
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


вполне может оказаться, что сечение будет определено предельной гибкостью
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 00:23
#9
denveronly

п....ц городам и селам :)
 
Регистрация: 18.01.2011
Киев
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вполне может оказаться, что сечение будет определено предельной гибкостью
Так оно и будет, закрепления сверху нет, снизу жестко, мю=2, расчетная длинна много-много
__________________
Бригада! Мы с первой захватки вместе !
denveronly вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 00:52
#10
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Поверьте, что 24м - это "мало-мало".
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 10:24
#11
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Sketcher Посмотреть сообщение
Именно. Не совсем понимаю данную составляющую. Можеть подскажете литератру где она разъяснена? А то в СНиПе сам черт ногу сломит.
Это учебник по строймеху надо взятьТам одна формула, в которой фигурируют масса и жесткость. И динамическую расчетную схему надо составить - это консольный невесомый стержень длиной h/2 с массой m на конце.

ЗЫ В написанном мной следует усомниться и проверить по учебнику
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 10:29
#12
Sketcher

инженер-конструктор
 
Регистрация: 01.12.2009
Калининград
Сообщений: 21


Всем спасибо. Определенная ясность вырисовывается.
__________________
Бери не то что легко дается, а то чего хочется. :cool:
Sketcher вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая опора

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опора пароспутника Хомут ХС pruginq Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 29.12.2010 17:56
Металлическая балка как податливая опора K700 Металлические конструкции 24 05.03.2010 11:21
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
металлическая опора наружного освещения Kossa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 28.12.2007 15:26
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков Паша П.М. Металлические конструкции 14 01.08.2006 10:06