Нестандартная венткамера
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251

Есть производственное помещение категории "Б" по взрывопожарной и пожарной безопасности. В этом помещении на отметке +5.500 располагается приточная установка 3800х1000х500 мм. Установку наверное нужно ограждать от производственного помещения и образовывать венткамеру.

Вопрос: можно ли на отметке допустим +5,000 создать вокруг установки каркас размерами 4000х1500х1500 и обшить данный каркас
сендвич-панелями.Каркас будет висеть на колонне. В случае обслуживания скручиваются винты и снимается сэндвич.
Дело в том, что нужна площадь под приточной установкой.
Просмотров: 4449
 
Непрочитано 16.03.2011, 18:47
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
В этом помещении на отметке +5.500 располагается приточная установка 3800х1000х500 мм. Установку наверное нужно ограждать от производственного помещения и образовывать венткамеру.
Зачем гадать? Надо просто открыть СНиП 41-01 и прочитать главу "Размещение оборудования". В помещении категории Б нельзя размещать приточные установки - только в венткамерах, да еще с соблюдением ряда требований. А всякий "каркас" - это не помещение. Уже размещенную установку надо убирать, а не упаковывать.

Мало ли, что "нужна площадь". Она всегда и всем нужна.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 09:47
#3
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


СНиП 41-01

7.9.1 Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха, не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.

Получается, если помещение нескладское, то оборудование размещать допускается, или не так?
liik вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 10:40
#4
Агамемнон


 
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
СНиП 41-01

7.9.1 Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха, не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.

Получается, если помещение нескладское, то оборудование размещать допускается, или не так?
А позвонить редактору СНИП?
Дозвониться трудно - но если проявите упорство - имеет обыкновение отвечать.

Последний раз редактировалось Агамемнон, 17.03.2011 в 10:48.
Агамемнон вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 12:13
#5
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


Непонятно в какой орган звонить.

ФГУП СантехНИИпроект,
ВНИИПО МЧС России,
Госстрой России, ФГУП ЦНС,
ОАО «Моспроект»,
Мосгосэкспертиза.

Телефон не подскажите?
liik вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 14:41
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Ну, звоните, если время есть. Никогда приточные установки в категории Б не размещались. Да их и не сконструировать - все оборудование (не только вентиляторы) в таких помещениях должно быть во взрывозащищенном исполнении.

Да, "манагеры" умудрились испортить простые и ясные пункты прежних СНиП, наподобие "4.83. Оборудование систем приточной вентиляции и кондиционирования не следует размещать в помещениях, в которых не допускается рециркуляция воздуха". Теперь об этом надо догадываться по косвенным признакам.

Даже в стесненных производственных условиях при необходимости размещения категории Б в производственном потоке, сами взрывоопасные технологические процессы локализуются в закрытые камеры. Окраска, например. Вот тогда всё помещение уже становится другой категории, остаются только взрывоопасные зоны у проемов.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2011, 22:19
#7
Агамемнон


 
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Непонятно в какой орган звонить.

ФГУП СантехНИИпроект,
ВНИИПО МЧС России,
Госстрой России, ФГУП ЦНС,
ОАО «Моспроект»,
Мосгосэкспертиза.

Телефон не подскажите?
Сантехпроект. Технический отдел.
Сайт с телефонами найдете через "гугл".
Агамемнон вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Нестандартная венткамера

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли тех помещения: насосная, венткамера, итп, электрощитовая, трансформаторная, аккумуляторная сделать из металлического каркаса + сендвич панель XOPBAT_788 Архитектура 3 02.03.2010 15:50
Ферма из гнутосварного квадратного профиля. Нестандартная схема. Denis_RZN Конструкции зданий и сооружений 48 22.10.2008 10:55
Нестандартная форматка? Burbon AutoCAD 1 07.08.2008 15:20