При расчете выдает что система изменяемая. Посмотрите пожалуйста файл
Vladimir.minsk
 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 29

Создал в автокаде модель здания (просот линиями). Сохранил в dxf формате. Импортировал в Лиру задал всем элементам жесткость нагрузки связи в основании колонн сделал жесткие. А лира пишет система изменяемая.

Где я ошибку допускаю ???

Вложения
Тип файла: zip каркас.zip (177.2 Кб, 120 просмотров)

Просмотров: 1795
 
Непрочитано 20.03.2011, 23:16
#2
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


У Вас ошибки.. см. картинки В местах пересечений стержней должны быть узлы, поэтому в акаде рисуйте их отдельными линиями.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Готовый каркас.jpg
Просмотров: 77
Размер:	6.8 Кб
ID:	55875  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Готовый каркас(2).jpg
Просмотров: 100
Размер:	15.1 Кб
ID:	55876  
__________________
все намного проще... как E=mc^2.

Последний раз редактировалось retal, 20.03.2011 в 23:26.
retal вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2011, 23:35
#3
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


глянте в лире должны быть команды разбивающие один стержень на части в данном узле
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 05:37
#4
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


А ещё стоит обратить (и всегда обращать) внимание на пространственную модель (3D графику). Из неё видно, что схема у вас таких размеров, при которых даже строители небоскрёба Бурдж Дубаи нервно курят в сторонке .

8000 метров между колоннами. Проверьте масштаб при вставке из автокада.

1. Схему нужно уменьшить в 1000 раз. Можно не делать новую схему, а просто сделать сборку по двум узлам, при этом в новом файле между узлами сделать именно 8 метров - схема уменьшиться при сборке.
2. Выделить все стержни - ctrl+А
3. Кнопка "добавить элемент".
4. Вкладка "разбить стержень узлами".
5. Упаковка схемы.

Как-то так.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 09:57
#5
Vladimir.minsk


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 29


Всем спасибо, буду пробывать)))
Vladimir.minsk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При расчете выдает что система изменяемая. Посмотрите пожалуйста файл

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пожалуйста помогите отконвертировать файл! spatinka Архитектура 7 16.10.2009 11:34
Лира 9.4/ Геометрически изменяемая система. В чем ошибка? stumpel Лира / Лира-САПР 12 03.06.2008 17:04
Спецы посмотрите пожалуйста схему,похвалите,поругайте HEKTO Конструкции зданий и сооружений 4 08.11.2007 15:41
Помогите пожалуйста очистить файл Kirillm AutoCAD 4 11.11.2006 17:55
Помогите восстановить файл dwg пожалуйста!!! vdu AutoCAD 6 18.02.2004 13:25