Проектирование инженерных сетей в условиях сейсмичности 9 баллов
max_s
 
проектировщик ВК и НВК
 
Иваново
Регистрация: 10.03.2011
Сообщений: 2

Всем добрый день! Вопрос к тому, кто проектировал сети для сейсмоопасных районов до 9 баллов. Из документов нашли только СНиП II-7-81* и СНКК22-301-2000. Необходимо запроектировать противопожарный водопровод и систему маслостоков от трансформаторов. Какие трубы применять в этом случае? Может, кто еще какую литературу посоветует.
Спасибо.
Просмотров: 3185
 
Непрочитано 23.03.2011, 13:37
#2
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Посмотри нормативы по технологическим трубопроводам (СН 527), может там что есть...
 
 
Непрочитано 27.03.2011, 14:48
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Проектировали для военных трубопроводы которые должны были выдерживать сотрясения земли, применили напорные ВЧШГ от Сейнт Гобайна с неразъёмными раструбными соединениями как для протаскивания в футлярах и для водопровода и для канализации. Экспертизу прошли, от желания строителей использовать "Корсис" на канализации отбились, военных в герметичности этих труб при сотрясении земли убедили сославшись на подвижность раструбного стыка и данные завода изготовителя о свойствах их чугуна. До того на том объекте были применены толстостенные стальные трубы и на водопровод и на канализацию.
Ну да у тебя затекания взрывной волны в трубопровод не предвидится, можно попробовать протащить полиэтилен на том основании что он гибкий и имеет растяжение 400% при разрыве, т.е. теоретически остаются герметичными при землетрясении.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проектирование инженерных сетей в условиях сейсмичности 9 баллов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ищу сборник базовых цен на проектирование инженерных сетей mds001 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.11.2010 09:29
Проектирование инженерных сетей Небо Разное 6 24.07.2007 19:01
Проектирование инженерных сетей и коммуникаций ИлЪя Инженерные сети 34 02.09.2005 14:34