| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
какова ширина ж/б перемычки над окном
Регистрация: 03.04.2011
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 4838
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Опасаться можно и нужно. Расширив проем, Вы уменьшите площадь опирания перемычек, лежащих с внутренней стороны, произойдет смятие кладки и они могут рухнуть. У каждой перемычки есть минимальная длина площадки опирания, и на стройке их обычно опирают как раз "впритык" (бывают исключения). Ширина несущих перемычек 250-120 мм (в зависимости от перекрываемого проема), т.е. в стене 510 их, как минимум, две. Для гарантии можно отбить штукатурку в месте опирания перемычки и посмотреть: если остается для опоры 210 мм - то нормально. Но вообще, в таких случаях меняют окно. Как-то у Вас очень шумно, если один стеклопакет не спасает. Обычно уплотнения хорошо гасят звук.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2011
Сообщений: 13
|
Спасибо, так и сделаю.
Стеклопакет хороший но двойной, и поэтому шум хорошо пропускает, да еще и ветер если сильный. Понятно ,что два стеклопакета не заменят стену в два кирпича, но если второй стеклопакет будет трехкамерный и с разной толщиной стекол, то это уже существенно будет. Последний раз редактировалось dmmdmm, 26.04.2011 в 23:36. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Стеклопакет вообще-то ничего из
делать не может. Конечно, если это нормальный стеклопакет. А так - я б задумался о замене имеющихся окон на многослойные по принципу финских деревянных. Дорого, зато надежно.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2011
Сообщений: 13
|
Цитата:
PS. просто как-то не додумался отбить штукатурку. Последний раз редактировалось dmmdmm, 27.04.2011 в 00:26. |
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Попробуйте 100-камерный:http://www.oknainfo.ru/n_komplekt/steklo/steklo_03.htm
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2011
Сообщений: 13
|
Если бы была техническая возможность я бы сделал окно в два кирпича
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какова минимальная ширина лестничного марша? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 03.08.2022 16:50 |
какова конструкция пола в автомойке по ж/б плите? | rabbitfromMinsk | Железобетонные конструкции | 8 | 22.12.2010 13:20 |
Какова минимальная ширина проезда между торговыми павильонами? | Aндрeй | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 11.07.2009 15:54 |
Моделирование ж/б перемычек в монолитном здании (сейсмика) | UnAtom | Расчетные программы | 2 | 22.05.2009 17:00 |
ищу пособие либо пример расчета криволинейной монолитной ж/б перемычки | lev.ka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2009 16:33 |