| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Имеет ли законную силу пособие к СНиП, и где взять доказательство этого.
Инженегр
ННовгород
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 8334
|
|
||||
Инженегр Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
![]() |
Да, этот пункт туда входит. Но пособие же вышло позднее и выпускалось в дополнение к СНиНу. Следовательно там указана информация более точно.
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Если пособие (или СП) раскрывает смысл СНиПа, т.е. там написано что соблюдение его требований позволяет соблюсти требования СНиПа, то логично что оно ему не противоречит и по-сути является его расширенным толкованием. Простите, но в новых СНиПах (т.н. "основные положения") толком ничего нет кроме общих фраз.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Инженегр Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
![]() |
В том то и дело, что противоречит, к сожалению. Попробуем углубиться в градирнепроектирование. Вообще по конструкции градирни бывают башенные(Высоты около 80-120м) и вентиляторные(каркасные сооружения с вентилятрной установки с высотами 12-15м). Конструкции абсолютно разные.
В Снипе написано: 17.13. Марки сталей стальных конструкций градирен следует назначать по группе 2 в соответствии с требованиями СНиП II-23-81. Это в общей части раздела градирни в снипе. Далее есть разделы про башенные и вентиляторные. В пособии же написано: 6.46. Стальные конструкции градирен следует проектировать в соответствии со СНиП 11-23-81. 6.47. Марки сталей для конструкций следует принимать по СНиП 11-23-81 в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха, при этом следует относить: к группе 1 - конструкции ригелей, балок и ферм под вентиляторы; к группе 2 - конструкции балок покрытий и перекрытий (кроме обслу¬живающих площадок); к группе 3 - конструкции каркаса (стойки и колонны, опорные плиты, конструкции, поддерживающие ороситель и водораспределительную систе¬му, конструкции водосборного бассейна); к группе 4 - конструкции фахверка, связей, ограждений, патрубков градирен, площадок и лестниц для обслуживания. Марки стали для каркасов вытяжных башен башенных градирен следует применять по 2-й группе соответственно СНиП 11-23-81. Сообственно проектируется башенная градирня и группы конструкций были выбраны в соответствии с пособием, это и логично. Экспертиза считает, что все кострукции ВЕНТИЛЯТОРНОЙ градирни нужно принимать по второй группе. |
|||
![]() |
|
||||
Инженегр Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
![]() |
по 1й, 2й, 3й, 4й. Все соствественно пособия. Марки сталей и расчеты произведены тоже соответсявенно по ним. Да и не в этом суть. Суть в том, что в снипе не корректно написано, а в пособии все разъяснено.
Вот еще пункт из пособия: 6.1. Настоящими рекомендациями следует руководствоваться при проектировании и строительстве градирен в дополнение к действующим нормативным документам и государственным стандартам по проектированию и строительству. Т.е. дополнили - улучшили снип, и им надо руководствоваться. Я так это трактую. Последний раз редактировалось Nicklas, 25.05.2011 в 13:58. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Улучшили это с ваших слов.
СНиП всегда главнее СП, и без разницы когда вышел тот или иной документ. В вашем случае эксперт прав, если у вас конструкции градирни, учтите именно градирни, сделаны по 3-й и 4-й группе, то тут вы ничего не докажете, вы занизили требования СНИП, а это недопустимо. Поэтому спорить сейчас нет смысла, надо менять. (кстати, вроде новый СП вышел 2011 года, вы смотрели что там? ) Руководствоваться всегда надо снипом, эксперты часто к этому придираются, учтите это, а пособия это всего лишь помощь вам, поэтому если и есть разночтения то всегда ориентируйтесь на СНИП. |
|||
![]() |
|
||||
Инженегр Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
![]() |
Вот в том то и дело, что данное предложение можно трактовать неоднозначно. Но все же, почему же в пособии так подробно расписали 3ю и 4ю группу конструкций. Почему они не приписали все группы конструкций в посообии к 2й группе. Или те, кто разрабатывал пособие не смотрели сам снип? Я думаю они специально все расписали, чтобы не было вопросов.
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженегр Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
А у вас такие большие динамические нагрузки прям уж чтобы их можно было отнести к 1-й группе, к которой относят конструкции работающие в особо тяжелых условиях.
Кстати, почитайте СП 16.13330.2011 это актуализированная редакция СНИП II-23-81* там более подробно описаны группы и что такое динамическое воздействие для первой группы. Такой же СП есть и по вашему снипу 2.09.03 посмотрите тоже там, какие группы назначаются для градирен, у меня этого нет СП поэтому сказать ничего не могу, может быть там исправили в вашу сторону, а может и ужесточили. Последний раз редактировалось Surely, 25.05.2011 в 14:39. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Обычно пособия разрабатываются теми же организациями, что и основной документ. Можно было бы составлять официальный запрос, получать официальный ответ и с этим делом идти в экспертизу.
У Вас же закралась неточность. А это пособие относится к СНиП 2.04.02-84. Поэтому бодаться будет сложно |
|||
![]() |
|
||||
Инженегр Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
![]() |
Цитата:
Не вышел еще вроде бы. Да в том то и дело, что это не " не точность", а переработка Снрипа. Это же не описка же. Ввели специально пункт целый, разжевывающий все по полочкам. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Цитата:
Пособие, которым Вы руководствовались, не относится к СНиПу согласно которого написали замечание в экспертизе. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |