Могут ли учебные классы быть проходными?
saygak
 
архитектор
 
Вологда
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 25

Делаем проект капитального ремонта здания педагогического колледжа дореволюционной постройки. В нем сейчас есть проходные учебные классы. То есть выход из одного класса в коридор через другой класс. По ТРоТПБ, как я понимаю, это не запрещено. Но страшно представить какое столпотворение возникнет при пожаре. Хотелось бы пробить двери прямо в коридор, но для этого необходимо представить обоснование заказчику. О недопустимости проходных классов нашел норму только в СанПиНе Украины, а что в РФ? Неужели разрешено?
Просмотров: 3130
 
Непрочитано 26.06.2011, 12:34
1 | #2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Могут быть проходными. Ситуация - имеется аудитория на 90 человек в конце коридора. Нормы требуют наличие двух рассредоточеных выходов из этой аудитории. Что делать? Вот и приходится делать второй эвакуационный выход через соседнюю аудиторию. Но это допустимо только на этажах выше второго (на первом этаже такое решение будет незаконным).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2011, 12:44
#3
saygak

архитектор
 
Регистрация: 03.02.2010
Вологда
Сообщений: 25


А почему на первом этаже не законно?
У нас такая ситуация и на первом и на втором этаже.
saygak вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2011, 12:46
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


читайте 123ФЗ про эвакуационные выходы и пути.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2011, 13:22
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
(на первом этаже такое решение будет незаконным).
Не совсем так. В ст. 89 п.3 ТР в подпункте 3) не оговаривается, на каком этаже расположено помещение (хотя, может, уже какое дополнение вышло, а я о нем не знаю). По жизни, конечно, это очень неудобно, хотя нормами не запрещено. Тут надо еще посчитать, сколько человек находится в сумме в двух классах - если больше 50, то получится, что через единственный выход из первого класса в коридор будет убегать слишком много людей, что уже нарушение, эксперт не должен пропустить. Можно мотивировать также особенностями учебного процесса: в одном классе могут идти, например, сдвоенные пары (часы занятий), а в другом обычные.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 26.06.2011, 13:31
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Не совсем так. В ст. 89 п.3 ТР в подпункте 3) не оговаривается, на каком этаже расположено помещение
Здрастье, приехали. подпункт з) относится к пункту 2, который называется "из помещений любого этажа, кроме первого". так что подпункт з) не применим к помещениям первого этажа. поэтому эвакуация через помещение не допустимо.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2011, 14:09
#7
saygak

архитектор
 
Регистрация: 03.02.2010
Вологда
Сообщений: 25


ст.89
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части.
saygak вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2011, 14:40
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


сдаюсь, убедили. %-)
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Могут ли учебные классы быть проходными?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Рефрижераторная установка - какие варианты могут быть CADAVER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.04.2010 08:04
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? Andrew Ilch Машиностроение 9 28.07.2009 00:30
Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 5 09.07.2009 20:50