Возможен ли вариант без подключения к центральной канализации для 4-х этажного дома с 14 квартирами на этаже?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможен ли вариант без подключения к центральной канализации для 4-х этажного дома с 14 квартирами на этаже?

Возможен ли вариант без подключения к центральной канализации для 4-х этажного дома с 14 квартирами на этаже?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.09.2011, 13:56 #1
Возможен ли вариант без подключения к центральной канализации для 4-х этажного дома с 14 квартирами на этаже?
Saur
 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336

В общем ситуация такая. Нет возможности подключиться к центральной канализации. А из 4-х этажки надо воду отводить? Вопрос как и куда. Подсчитал что примерно 1,8 м3 в час будет сточных вод со всего дома. Что делать?
Просмотров: 6468
 
Непрочитано 01.09.2011, 14:06
#2
wladimir329


 
Регистрация: 26.08.2011
Сообщений: 6


нужно типа автономной станции.стоит прилично.но себя окупит.часто нужно будет выгребать-раз в полгода так.сухой остаток.а вся вода очищенная -очищается до уровня грунтовых вод.после очистки она уходит в землю.походу это старые немецкие дома.
wladimir329 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 14:23
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


нет. дом тока хотят построить. щас собирают документы. а техусловий на подключение к каналюге нет.
а делать выгребную яму разрешается в таких случаях?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 14:37
#4
wladimir329


 
Регистрация: 26.08.2011
Сообщений: 6


помоему выхода тут нет.нужно запроектировать под это все дело место.
wladimir329 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 14:51
#5
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
а делать выгребную яму разрешается в таких случаях?
Нет, не допускается.
***
1.6. В неканализованных районах населенных пунктов допускается оборудовать люфт-клозетами или выгребами (без устройства вводов водопроводов) следующие здания (сооружения):
производственные и вспомогательные здания промышленных предприятий при числе работающих до 25 чел. в смену;
жилые здания высотой 1 - 2 этажа;
общежития высотой 1 - 2 этажа не более чем на 50 чел.;
пионерские лагеря не более чем на 240 мест, используемые только в летнее время;
клубы I типа;
открытые плоскостные спортивные сооружения;
предприятия общественного питания не более чем на 25 посадочных мест.
Примечание. Люфт-клозеты допускается предусматривать при проектировании зданий для I - III климатических районов.

("СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985 N 189) (ред. от 11.07.1996))
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 15:18
#6
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Нет, не допускается.
Не совсем.

Цитата:
СНиП 2.04.03-85
3.5. Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать:
при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;
при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов промышленных предприятий и т. п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м:
при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

3.7. Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализации следует применять фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования (пионерских лагерей, туристских баз и т. п.).

3.9. Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или выгребов.

Септики

6.78. Септики надлежит применять для механической очистки сточных вод, поступающих на поля подземной фильтрации, в песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи и фильтрующие колодцы.
6.79. Полный расчетный объем септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м3/сут, не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м3/сут — не менее 2,5-кратного.
Указанные расчетные объемы септиков следует принимать исходя из условия очистки их не менее одного раза в год.
При среднезимней температуре сточных вод выше 10 С или при норме водоотведения свыше 150 л/сут на одного жителя полный расчетный объем септика допускается уменьшать на 15—20 %.
6.80. В зависимости от расхода сточных вод сле¬дует принимать: однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3/сут, двухкамерные — до 10 и трехкамерные — свыше 10 м3/сут.

Так что септики ставить можно, и ставили, на сельскую школу, например, на 15 м3.
Другой вопрос что очень это непросто, там безмерно санитарных норм, минимальных расстояний до зданий, требований к грунтам и гидрогеологии и т.д.
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 15:21
#7
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
Так что септики ставить можно, и ставили, на сельскую школу, например, на 15 м3.
В сельских школах и уличные сортиры сплошь ставят.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 15:41
#8
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
В сельских школах и уличные сортиры сплошь ставят.
Offtop: Мы изначально так и хотели сделать, чтоб не мучатся, но заказчик сказал что на дворе 21 век и за такое проектное решение он нас в этих сортирах и утопит. Пришлось долго согласовывать септик.

В городе то-же ставили, правда в промзоне и СЭС очень долго сопротивлялись.

Кстати, не так давно, на данном форуме попадалось фото многоэтажного жилого дома с септиком, как-то умудрились согласовать.

Последний раз редактировалось Lex-is, 01.09.2011 в 15:52.
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 17:28
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
В сельских школах и уличные сортиры сплошь ставят
Отставились. С 1 сентября вступили в действие СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Цитата:
В неканализованных сельских районах здания общеобразовательных учреждений оборудуют внутренней канализацией (типа – люфтклозетами), при условии устройства локальных очистных сооружений. Допускается оборудование надворных туалетов.
Это "допускается" только потому, что побоялись сразу все сельские школы закрыть (о чем мечтают). Но "допускать" будут индивидуально, т.к. это дополнительный законный повод прикрыть школу. Тем более, что там ещё много заведомо невыполнимых требований.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 09:16
#10
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Всем большое спасибо за предоставленную инфу. Было приятно поработать с Вами
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможен ли вариант без подключения к центральной канализации для 4-х этажного дома с 14 квартирами на этаже?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Устройство камина в квартире на последнем этаже 4-х этажного кирпичного дома drug Архитектура 18 07.12.2010 09:08