Непрочитано 29.09.2011, 13:25 #1
Расчет резервуара с жидкостью на сейсмику
la911
 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 56

Подскажите пожалуйста начинающему проектировщику как смоделировать жидкость в резервуаре (или нагрузки от нее) для расчета на сейсмические воздействия в программе ЛИРА или РОБОТ.
Резервуар вертикальный цилиндрический диаметром 7м ,высотой 6м ,на опорах высотой 6м.
Или кто знает где найти похожий пример расчета

Последний раз редактировалось la911, 29.09.2011 в 13:28. Причина: Дополнение
Просмотров: 24887
 
Непрочитано 30.09.2011, 12:29
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от la911 Посмотреть сообщение
как смоделировать жидкость в резервуаре (или нагрузки от нее) для расчета на сейсмические воздействи
Наверное, присоединенной массой, ну как в СП 14.13330.2011, раздел 8.2.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 14:08
2 | #3
OXOTHUK

конструктор ПГС
 
Регистрация: 18.02.2006
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
Сообщений: 231
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™


Особенности расчета резервуаров большой емкости с учетом сейсмических нагрузок:
http://scadsoft.com/download/2011Skoruk.ppt
(9042 Kb) /2011.04.28/
OXOTHUK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 15:32
#4
la911


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 56


Я так понимаю,что в расчетных программах нет конечных элементов,моделирующих жидкость.
Значит надо моделировать воздействие от жидкости.С гидростатическим давлением все просто,а вот задать гидродинамическое...похоже я пока не справлюсь.
Мне кажется проще расчитать стенки и днище резервуара по формулам вручную.А по результатам этого расчета получу эквивалентную массу и координату Z ее приложения.А дальше уже в ЛИРА в этой точке создам узел,присоединив его к опорам жесткими вставками,и проведу обычный статический расчет на нагрузку от эквивалентной массы.Вроде так...
la911 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 08:34
#5
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от la911 Посмотреть сообщение
Я так понимаю,что в расчетных программах нет конечных элементов,моделирующих жидкость.
Есть...
st2008 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 11:28
#6
la911


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Есть...
А паканкретнее...
la911 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 12:55
#7
Ал-й


 
Сообщений: n/a


http://www.cae-services.ru/data/105M.pdf

http://www.cae-services.ru/data/192M.pdf
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 15:55
#8
la911


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 56


Спасибо за инфу,но к сожалению я не дорос до ANSYS
А в строительных программах МКЭ (типа ЛИРА или РОБОТ) будет что-то похожее на элемент
FLUID80 ?
la911 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 16:11
1 | #9
Ал-й


 
Сообщений: n/a


la911, конечно нет. Но это не значит, что резервуары в них не считают - просто есть упрощенные инженерные методы, подробности стоит искать в разного рода семинарах и конференциях. Плюс есть возможность ручного счета, есть книги и пособия, читайте того же Бирбраера, плюс нормы для атомной энергетики, пособия и тп... Я когда-то даже все это находил и аналогичную Вашей задачу решал (в MicroFe), меня там не интересовало НДС стенок, а только нагрузка на фундамент, причем был расчет для проверки себя, т.к. сам резервуар и фундамент были взяты по серии и все было посчитано "в ручную". Армирование по MicroFe совпало с ручным... Просто я промышленным проектированием давно не занимаюсь и не осталось у меня даже записок и схем, все в проектном институте... Но задача решаема (что касается фундамента). Про стенки не скажу, не считал... Но встречал какие-то рекомендации ЦНИИПСК, да вот беда - там был именно в Ansys, а не Робот с Лирой...

почитайте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13577
и похожие темы
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 17:31
#10
la911


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 56


Ал-й,а не подскажете номер или название серии для резервуара на опорах.
la911 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 17:51
#11
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от la911 Посмотреть сообщение
Ал-й,а не подскажете номер или название серии для резервуара на опорах.
Думаю, проще обратиться к поиску, т.к. в нашем проектном институте были свои собственные серии на этот счет - в интернете я их не встречал...
 
 
Непрочитано 10.10.2011, 08:26
#12
Романтян

конструктор, расчётчик
 
Регистрация: 29.12.2010
Хабаровск
Сообщений: 94
<phrase 1= Отправить сообщение для Романтян с помощью Skype™


Если будете резервуар моделировать в Лире (стенки - оболочка), в задании нагрузок по местной оси элемента - нагрузка на пластину (равномерно-распределённая, неравномерно-распределённая, трапециевидная). Остаётся указать местную ось пластины.
Романтян вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 11:19
#13
Shamatarev

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 28.07.2011
Самара
Сообщений: 41
<phrase 1= Отправить сообщение для Shamatarev с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от la911 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста начинающему проектировщику как смоделировать жидкость в резервуаре
А что вы хотите из этого получить и для каких целей создавать такую модель ?
Shamatarev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 11:42
#14
la911


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 56


А для чего создаются расчетные схемы?
Получить усилия-подобрать сечения-получить одобрение экспертизы-построить-спать спокойно.
la911 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 13:02
#15
Shamatarev

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 28.07.2011
Самара
Сообщений: 41
<phrase 1= Отправить сообщение для Shamatarev с помощью Skype™



просто уже существуют методики расчета резервуара на сейсмические воздействия безо всяких расчетных моделей ... непонятно зачем велосипед изобретать ...
Shamatarev вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 16:44
#16
А11

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2010
Минск, РБ
Сообщений: 19
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Shamatarev Посмотреть сообщение
просто уже существуют методики расчета резервуара на сейсмические воздействия безо всяких расчетных моделей ... непонятно зачем велосипед изобретать ...
Поделитесь, будьте так любезны!
А11 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 07:25
#17
Shamatarev

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 28.07.2011
Самара
Сообщений: 41
<phrase 1= Отправить сообщение для Shamatarev с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от А11 Посмотреть сообщение
Поделитесь, будьте так любезны!
СТО-СА-03-002-2009
Shamatarev вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 08:43
1 | #18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Shamatarev Посмотреть сообщение
СТО-СА-03-002-2009
На всякий случай выкладываю.
Вложения
Тип файла: rar СТО-СА-03-002-2009.rar (9.25 Мб, 1797 просмотров)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 08:44
#19
Shamatarev

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 28.07.2011
Самара
Сообщений: 41
<phrase 1= Отправить сообщение для Shamatarev с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от А11 Посмотреть сообщение
Поделитесь, будьте так любезны!
ну или api650 там тоже есть метода ...
Shamatarev вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2012, 10:04
#20
А11

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2010
Минск, РБ
Сообщений: 19
<phrase 1=


Спасибо за отклик
После прочитанного, а скорее просмотренного в .procae.ru/gallery-of-work...ys-petrol.html , задаешся вопросом как же считали эти "банки" наши предки????... и стоят же, и ни че с ними не происходит (в основном!)...
НО вот что интересно, сопоставляя толщины листов к примеру, в типовом РВС на 10 000м.куб и "рассчитанного" сегодня всякими там НИИНефти диву даешся!!! считаем оооочень точно...но на всякий случай увеличим толщину поясного листа на 150%!!!!!!!!!
А11 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет резервуара с жидкостью на сейсмику

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. Poreth Мономах 2 11.02.2014 11:45
Расчет фундамента на сейсмику Batut Основания и фундаменты 4 10.01.2011 12:02