Размещение ручного пожарного извещателя.
эксплуатация зданий
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 6637
|
|
||||
эксплуатация зданий Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83
|
Примерно так (тут у меня комп медленоват, нарисовать долго будет)
_____П_________ 000000000000000| 000000000000000| 000000000000000|__ Косяк двери 000000000000000 000000000000000 выход 000000000000000 __ 000000000000000| *П — размещение извещателя |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
требование НПБ 88-2001* п. 12.42 и СП 5.13130.2009 п. 13.13.2.
12.42. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удалённых от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя (требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого контакта), на расстоянии: не более 50 м друг от друга внутри зданий; не более 150 м друг от друга вне зданий; не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю. |
|||
![]() |
|
||||
эксплуатация зданий Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83
|
Цитата:
И выходят двери на улицу. В принципе, только уяснить хотел, что действительно так можно делать что кроме требований СП скопированных сюда Andrey_nadym нет никаких других. Если вдруг пожарники напишут какие-то требования, отпишусь сюда ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Размещение пожарного гидранта в колодце диаметром 1,5 м | Magarik | Инженерные сети | 7 | 23.12.2013 22:22 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Возможно ли размещение небольшого гостиничного комплекса на территории промышленного предприятия ? | OlgaSmith | Технология и организация строительства | 3 | 10.05.2011 17:08 |
Согласно какому НД подбирать площадь пожарного отсека подземной парковки? | Maria_Landers | Технология и организация строительства | 9 | 09.03.2011 23:06 |
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? | lego_go | Инженерные сети | 14 | 07.02.2011 17:04 |