Проблема при создании схемы жб плиты
neo007
 
Регистрация: 11.10.2011
Сообщений: 6

Вообще нужно рассчитать простейшую жб плиту, 3мх3мх200см. армирование.... да разное посмотреть.
Выбрал Лиру.
1. Создаю плиту: Схема, создание, генерация плиты.
2. Задаю жесткость - Добавить - Тип сечения - Пластины. Задаю коэф. Пуассона бетона - 0.2, толщина сечения - 200 см, плотность бетона - 2.85е3 т/м3. Далее. Там галочка - "Учет нелинейности". Тип КЭ - "Плита, оболочка". Далее. параметры материала - закон нелинейного деформирования - "21, или 31" "нормативная или расчетная прочность". Там выбираю класс и тип бетона. Строки таблицы - Эпсилон-, Эпсилон+ и коэфф. К остаются пустыми.
Далее. Галочка - "учитывать армирующий материал". Задаю закон нелинейного деформирования - "ккусочно-линейный". Задаю - "0.1 -350; 0.2 -520". Отрисовываю, в принципе похоже.
Далее. Подтверждаю. И далее. Параметры арматуры - "Арматура стержневого типа, сверху и снизу, на 4 см от центра, задаю кол-во".
После. Два раза подтверждаю. ВЫБИРАЮ МОЙ ЭЛЕМЕНТ И НАЖИМАЮ "Назначить" жесткость и ОШИБКА -"ДЛЯ ОТМЕЧЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДАННЫЙ ТИП ЖЕСТКОСТИ ЗАПРЕЩЕН"
Что я не так сделал? голову уже сломал.
Спасибо.
Просмотров: 5749
 
Непрочитано 11.10.2011, 21:03
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от neo007 Посмотреть сообщение
ДЛЯ ОТМЕЧЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДАННЫЙ ТИП ЖЕСТКОСТИ ЗАПРЕЩЕН
Необходимо изменить тип конечного элемента с 4х-го на 2хх-ой
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 21:08
#3
neo007


 
Регистрация: 11.10.2011
Сообщений: 6


А как изменить тип КЭ? Т.е. сразу выбрать - Добавить - и не "Пластина", а КЭ 255 например? Но в этом случае пропадают все нелинейности.
neo007 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 21:24
#4
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от neo007 Посмотреть сообщение
А как изменить тип КЭ? Т.е. сразу выбрать - Добавить - и не "Пластина", а КЭ 255 например? Но в этом случае пропадают все нелинейности.
после добавления конечных элементов оболочки (если говорим о прямоугольных, то это КЭ 41, 44 и т.д.) перед назначением жесткостей: падающее меню Схема-Корректировка-Смена типа конечного элемента и выбираете необходимый Вам тип конечного элемента (2хх, 3хх или 4хх), выделяете конечные элементы, которые нужно изменить, нажимаете Применить
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 14:28
#5
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Offtop: "Вообще нужно рассчитать простейшую жб плиту"
ну-ну.. куда уж проще, для чего нелинейность то? Если с армированием еще не определились?
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 14:46
#6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Offtop: "Вообще нужно рассчитать простейшую жб плиту"
ну-ну.. куда уж проще, для чего нелинейность то? Если с армированием еще не определились?
Offtop: как бы простейшую плиту вообще можно и вручную
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 15:12
#7
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 158
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от neo007 Посмотреть сообщение
толщина сечения - 200 см
ну и наверное не 200, а 20. Это так, на всякий случай.
Kandello вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 20:58
#8
neo007


 
Регистрация: 11.10.2011
Сообщений: 6


всем привет.
да, толщина конечно же 20 см.
по нелинейности - не вижу в ней ничего сложного, по сути любое растяжение той же стали - нелинейное (упруго-пластическое). чем же бетон отличается...

изменил вид КЭ, выбрал 241.
Ошибка исчезла. Но появилась другая - "В типе жесткости 1 неверно задан закон 14". И не считает.
Значит, насколько я понимаю, заданы 2 закона.
1. Это для бетона - "экспоненциальный (нормативная прочность)". Тут задано автоматически по бетону - класс бетона 25 - тип бетона, - E0, - Sigma- и Sigma+. Параметры Эпсилон- и Эпсилон+, а также коэфф. надежности К - пустые клеточки.
2. Это для армирующего материала - выбираю "кусочно линейный закон деформирования. Тут в таблице делаю 2 строчки. В первой - упругая часть по Гуку: 250/E=0.001214, Напряжения соотв. равны 250МПа,
во второй строке: Напряжения предела прочности - 420. Деформации немного наугад, неохото закон подбирать, ну например, 0.007. Получается линейная упругая часть и линейная упр-пластич. часть. Что вообщем не возбраняется в некотором приближении..
Собственно вопрос, какой закон задал неверным.
спасибо.
neo007 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 22:17
#9
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от neo007 Посмотреть сообщение
да, толщина конечно же 20 см.
по нелинейности - не вижу в ней ничего сложного, по сути любое растяжение той же стали - нелинейное (упруго-пластическое). чем же бетон отличается...

изменил вид КЭ, выбрал 241.
Ошибка исчезла. Но появилась другая - "В типе жесткости 1 неверно задан закон 14". И не считает.
Значит, насколько я понимаю, заданы 2 закона.
1. Это для бетона - "экспоненциальный (нормативная прочность)". Тут задано автоматически по бетону - класс бетона 25 - тип бетона, - E0, - Sigma- и Sigma+. Параметры Эпсилон- и Эпсилон+, а также коэфф. надежности К - пустые клеточки.
2. Это для армирующего материала - выбираю "кусочно линейный закон деформирования. Тут в таблице делаю 2 строчки. В первой - упругая часть по Гуку: 250/E=0.001214, Напряжения соотв. равны 250МПа,
во второй строке: Напряжения предела прочности - 420. Деформации немного наугад, неохото закон подбирать, ну например, 0.007. Получается линейная упругая часть и линейная упр-пластич. часть. Что вообщем не возбраняется в некотором приближении..
Собственно вопрос, какой закон задал неверным.
спасибо.
Вы файл выложите, а то текстовая часть к вечеру плохо усваивается
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 07:16
#10
neo007


 
Регистрация: 11.10.2011
Сообщений: 6


посылаю файл.
Вложения
Тип файла: rar плита2.rar (990 байт, 86 просмотров)
neo007 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 11:01
#11
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Код:
[Выделить все]
 -0.005600	-50968.40
-0.002500	-50968.00
0	0
0.002500	50968.00
0.025000	50968.40
Если это арматура А500 и Вы выполняете расчет по II гр. П.С., то закон вроде как выглядит вот так. Ваш закон деформирования косячный, ни напряжений сжатия, ни нулевых значений......
Решаете вроде как физнелинейную задачу, создаете РСУ, нелинейные загружения не создаете..... Граничный условия только по z....Толщина листов армировани странновата...Вы уж разберитесь, пожалуйста.
Offtop: А, может, это, и правда вручную посчитать, а? Многие люди с большим опытом не суются в этот физнелин, а Вы прям с наскока захотели взять
Хотя бы пример посмотрели бы в мануале, прежде, чем садиться
Дрюха вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема при создании схемы жб плиты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сталежелезобетонные перекрытя. Ширина жб плиты? Zydrunas Железобетонные конструкции 4 12.05.2017 16:14
ЖБ плиты перекрытия пролетом 20 метров vv_77 Железобетонные конструкции 11 30.09.2012 15:58
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) Chief Justice SCAD 21 12.12.2011 01:25
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E Zydrunas SCAD 16 25.12.2005 19:40
усиление жб плиты при устройстве отверстия Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 9 27.09.2005 22:20