Проблема при создании схемы жб плиты
Регистрация: 11.10.2011
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 5749
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934
|
после добавления конечных элементов оболочки (если говорим о прямоугольных, то это КЭ 41, 44 и т.д.) перед назначением жесткостей: падающее меню Схема-Корректировка-Смена типа конечного элемента и выбираете необходимый Вам тип конечного элемента (2хх, 3хх или 4хх), выделяете конечные элементы, которые нужно изменить, нажимаете Применить
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.10.2011
Сообщений: 6
|
всем привет.
да, толщина конечно же 20 см. по нелинейности - не вижу в ней ничего сложного, по сути любое растяжение той же стали - нелинейное (упруго-пластическое). чем же бетон отличается... изменил вид КЭ, выбрал 241. Ошибка исчезла. Но появилась другая - "В типе жесткости 1 неверно задан закон 14". И не считает. Значит, насколько я понимаю, заданы 2 закона. 1. Это для бетона - "экспоненциальный (нормативная прочность)". Тут задано автоматически по бетону - класс бетона 25 - тип бетона, - E0, - Sigma- и Sigma+. Параметры Эпсилон- и Эпсилон+, а также коэфф. надежности К - пустые клеточки. 2. Это для армирующего материала - выбираю "кусочно линейный закон деформирования. Тут в таблице делаю 2 строчки. В первой - упругая часть по Гуку: 250/E=0.001214, Напряжения соотв. равны 250МПа, во второй строке: Напряжения предела прочности - 420. Деформации немного наугад, неохото закон подбирать, ну например, 0.007. Получается линейная упругая часть и линейная упр-пластич. часть. Что вообщем не возбраняется в некотором приближении.. Собственно вопрос, какой закон задал неверным. спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934
|
Код:
Решаете вроде как физнелинейную задачу, создаете РСУ, нелинейные загружения не создаете..... Граничный условия только по z....Толщина листов армировани странновата...Вы уж разберитесь, пожалуйста. Offtop: А, может, это, и правда вручную посчитать, а? Многие люди с большим опытом не суются в этот физнелин, а Вы прям с наскока захотели взять Хотя бы пример посмотрели бы в мануале, прежде, чем садиться ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сталежелезобетонные перекрытя. Ширина жб плиты? | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 4 | 12.05.2017 16:14 |
ЖБ плиты перекрытия пролетом 20 метров | vv_77 | Железобетонные конструкции | 11 | 30.09.2012 15:58 |
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) | Chief Justice | SCAD | 21 | 12.12.2011 01:25 |
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E | Zydrunas | SCAD | 16 | 25.12.2005 19:40 |
усиление жб плиты при устройстве отверстия | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.09.2005 22:20 |