Могут ли офисные помещения освещаться ТОЛЬКО через атриум?
Регистрация: 30.10.2011
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 4482
|
|
||||
Нормативы способны и запретить, но в мире так построено не одно здание. И окна в других фасадах если вообще возможны то с панелями сотового поликарбоната. Если устроена внутренняя система пожаротушения (спринклеры итд.), то надобности пожарной машины же нет. Атриум не очень большой, сколько этажей здание? Если более 7-10 то света к низу не будет особо много.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2011
Сообщений: 7
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Недавно делали похожий проект. Атриум выделяли противопожарными перегородками (в том числе и светопрозрачными) и делали свои отдельные пути эвакуации. Для исключения проблем с пожарными получали спецТУ. Обошлись даже без автоматического пожаротушения. Помещения выходить могут, только КЕО должен быть обеспечен. И окна должны быть огнестойкими глухими.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2011
Сообщений: 7
|
На данный момент план существует в виде вороха эскизов. Я вот почему и спрашиваю, пытаюсь общую идею организации помещений придумать. Через пару недель я еще сюда загляну.
Цитата:
КЕО разумеется посчитан, все сходится. Просто я думал, что для этой ситуации есть другие нормы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
У нас было чуть проще - атриум в 2 этажа (по второму этажу внутри него была галерея с открытой лестницей на нижний уровень). При наличии лестницы внутри атриум можно рассматривать как помещение с лестницей 2-го типа, тогда оно либо должно отделяться огнестойкими перегородками от соседних, либо в здании должно устраиваться автоматическое пожаротушение. Мы выбрали 1-й вариант. Но возможен и 2-й, т.е. атриум от проходов можно не отделять, но выполнять пожаротушение. Но все это при наличии лестницы. Эта ситуация прописана в нормах. Если Вы изобретаете что-то, чего в нормах нет, то необходимы спец. ТУ от пожарных. В общем, надо по конкретной планировке смотреть, DJo Frey прав.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Редактирование функцый производится только через "свойства/редактирвание" а не двойной клик мышки | Markian | AutoCAD | 8 | 25.05.2011 17:17 |
Autocad зумирует только через ctrl | mmahaev@mail.ru | AutoCAD | 4 | 29.04.2011 14:32 |
команды работают только через командную строку | MegaPascal | AutoCAD | 2 | 19.05.2009 22:16 |
Не печатает layouts через Publish, только plot | Rezvan | AutoCAD | 10 | 01.10.2008 17:27 |