Огнезащитная обработка стальных конструкций (ферма) и нормативные требования
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Огнезащитная обработка стальных конструкций (ферма) и нормативные требования

Огнезащитная обработка стальных конструкций (ферма) и нормативные требования

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2011, 08:28 #1
Огнезащитная обработка стальных конструкций (ферма) и нормативные требования
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 867

Огнезащитная обработка стальных конструкций (ферма) и нормативные требования.

Суть такова. От монтажников поступило замечание: цит. "Зачем покрывать ферму огнезащитным составом, если в чердачном помещении нет сгораемых материалов. Распространение огня в чердачное помещение невозможно"

С ними проще разговаривать нормативными документами.

Подскажите данный документ.
Просмотров: 2870
 
Непрочитано 02.11.2011, 08:58
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Если здание общественное:
СНиП 2.08.02-89 п.1.14 и далее
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 10:19
#3
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
СНиП 2.08.02-89
Он не действует. Заменён СНиПом 31-06-2009. Там пожарной безопасности посвящён целый 6-й раздел.
Есть ещё СНиП 21-01-97. Там есть п. 5.10 и 5.18.
Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
монтажников поступило замечание
Мало ли что от монтажников поступило. Если Вы заказчик, Вы вообще не обязаны обосновывать никакие свои хотелки. Вы хотите, чтоб была проведена огнезащита. Они обязаны выполнить. Хотя бы в соответствии со статьёй 744 ГК. А уж если огнезащита предусмотрена проектом - тут ст. 743 ГК.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2011, 10:47
#4
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Мало ли что от монтажников поступило. Если Вы заказчик, Вы вообще не обязаны обосновывать никакие свои хотелки.
Суть такова что монтажная организация взяла объект подл ключ, а мы у нее подрядная организацию по проектированию.

Насчет документов спасибо посмотрю.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 13:10
#5
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
монтажная организация взяла объект подл ключ, а мы у нее подрядная организацию по проектированию
Бывает. И я Вам, честно говоря, не завидую. Поэтому Вам необходимо чётко знать нормативные требования, что где и в каких пунктах прописано.
Если лицо заказывает проект для собственных нужд, то ему интересно качество построенного объекта, его надёжность, долговечность и т. д. Потому что он вкладывает в это свои деньги.
А если заказывают проект "для чужого дяди" - тут другой интерес: максимально удешевить, не испортив обёртку от конфетки.
И единственная защита проектировщика - нормативная документация.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Огнезащитная обработка стальных конструкций (ферма) и нормативные требования

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Зарубежные нормативные документы проблем сейсмостойкости конструкций на русском языке dropt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 01.07.2013 14:21
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 14.06.2011 15:24
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19