Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м

Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.01.2012, 19:56 #1
Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м
bloodstone
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 58

Добрый вечер! Так получилось, что нижняя сетка колонн здания отличается от верхней. То есть на нижнюю балку пролётом 7.5м действует нагрузка около 300т на расстоянии 1.5 от опоры. По жесткости вроде проходит балка сечением 900(h)х500, но армирование получается 12шт. д.32 внизу... Кто - нибудь сталкивался с чем-то подобным? Боязно чё-то мне... Может книженция какая есть?)
Просмотров: 12090
 
Непрочитано 03.01.2012, 20:16
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Ололо....
Я так понимаю на поперечную силу никто не считал?
А крутильные моменты (они все-таки будут)?
Книжек таких нет ибо здравомысляций человек на такое не пойдет...
Арху респект.
Добавочную колонну под другую сетку, а промежуток потом заложить кирпичем....
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2012, 20:40
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


не балкой надо такие вопросы решать...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2012, 20:47
#4
bloodstone


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 58


Респект передам
Forrest_Gump, а чем же?
bloodstone вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2012, 20:58
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bloodstone Посмотреть сообщение
Forrest_Gump, а чем же?
Какой вид конструкций хорошо воспринимает сдвигающие (касательные) усилия? Диафрагма.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2012, 21:29
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Диафрагма.
Ну или так)))
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2012, 21:41
#7
bloodstone


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 58


Это всмысле стену монолитную под балку поставить?!
bloodstone вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2012, 21:48
1 | #8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bloodstone Посмотреть сообщение
Это всмысле стену монолитную под балку поставить?!
Типа - да.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2012, 09:49
#9
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


лол. рахитектор колонны не может поставить, а вы ему диафрагму предлагаете)
niisk вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2012, 11:56
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Такие решения очень не приветствуются экспертизой, лучше переделать сразу, чем потом курочить готовый проект.
Это происходит от того, что архитектору лень подумать, обычно всегда все можно решить.

Что касается конкретного случая:
СП52-103-2007:
"п. 5.18 Несущую конструктивную систему рекомендуется проектировать таким образом, чтобы вертикальные несущие элементы (колонны, стены) располагались от фундамента один над другим по высоте здания, т.е. были соосными. В тех случаях, когда колонны и стены не выполняются по одной оси, под «висячими» колоннами и стенами следует предусматривать устройство ребер жесткости и балок-стенок."

ЗЫ: а сечение 900х500 мало для таких нагрузок.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2012, 12:52
#11
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


ситуация плохая..

если нельзя "сдвинуть" архитектора, то может подкосом уйти в колонну?
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2012, 13:56
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ничего страшного.У меня была такая ситуация.Убрали колонну на въезде в подземный гараж.Тщательно просчитать надо и проверить армирование и бетонирование.Лучше нанять спецов по бетону на эту балку.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 15:32
#13
bloodstone


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 58


Спасибо, друзья, за высказанное мнение! Буду пытаться с архитектором вопрос улаживать в первую очередь!
bloodstone вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2012, 09:01
#14
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Автор, не делай балку, делай стену.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 18:47
#15
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Если архитектура незыблема, все равно делай пилон на 1,5.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 23:32
#16
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667



Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 06.01.2012 в 23:38.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 23:54
#17
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Мой главнй инженер говорит, что нужно проектировать просто, чтоб потом спать спокойно. Это типа инфа для общего равития.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 23:58
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
в предлагаемой Вами балке при соответствующем расчетном обосновании абсолютно ничего плохого не вижу
гладко было на бумаге. только не стоит забывать, что эта балка явно будет с защемленными концами, посему куда передавать момент? в колонну? или лепить дальше горбатого - делать неразрезную балку на несколько пролетов, чтобы "размазать" момент?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 00:09
1 | #19
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Forrest_Gump, кися, ты всегда бэст!
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 00:39
#20
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


А момент они в диск перекрытия загонят . Аналогичная ситуация на работе. Архитектор невменяем. Раз я нарисовал - конструкторы должны сделать. Жду результатов расчетов - одна на них надежда...
Аshаs-ка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка под нагрузкой около 300т пролётом 7.5м

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ломаная стропильная балка пролётом 8 м с затяжкой SetQ Конструкции зданий и сооружений 12 18.01.2009 10:53