| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Выполнить измерительный контур заземления
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239
|
||
Просмотров: 11176
|
|
||||
проектировщик эл.сетей Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239
|
Здравствуйте Валериан!
А в техническом задании написано: предусмотреть измерительный контур заземления. Проект контрольно-пропускного пункта, где есть система видеонаблюдения. Наверное, с эти связано, с помехами. Насколько я понимаю, этот контур к ГЗШ не присоединяется. Он изолирован от других контуров. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
http://www.news.elteh.ru/arh/2001/8/06.php http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=46804&t=46785
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 29.02.2012 в 21:50. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
![]() |
ГОСТ 464-79, п.1.6, 1.7, 1.9 и Приложение
Раз в год проводить измерения основного контура не забивая зимой штырь... 20 метров, да. И еще второй электрод через 20 метров, смотри подключение прибора М416
__________________
В MEP моя буква - Е Последний раз редактировалось Andi55, 01.03.2012 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик эл.сетей Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239
|
Вот выдержки из задания
![]() 5.2 Контрольно-пропускной пункт оборудован турникетом для прохода людей, пуль¬ том дистанционного управления турникетом и воротами для проезда транспорта, а также средствами связи (телефонной и радиосвязи) и сигнализации (скрытой кнопкой тревожной сигнализации). В проходном коридоре установлен электромеханический турникет с элек¬ тронной системой, считывающей код карточек доступа и регистрирующей проход обслужи¬ вающего персонала PERCO-TTR-04.1R, в комплект которой входит пульт управления, стойка турникета, преграждающие планки, считыватели и контроллер турникета на 2 считывателя. Стойка турникета устанавливается в непосредственной близости от рабочего места охран¬ ника.9 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 9.1 Категория надежности электроснабжения, согласно ВНТП 3-85 «Нормы техноло¬ гического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды неф¬ тяных месторождений» - III. (Вообще-то д.б. I категория) 9.4 Для ввода и распределения электроэнергии по потребителям предусмотреть уста¬ новку силового шкафа распределения и управления. В силовом шкафу предусмотреть защитную и пусковую аппаратуру для подключения электропотребителей блока. Шкаф силовой распределения и управления должен быть шкафного исполнения, заво¬дского изготовления и оборудован шиной заземления. 9.10 Предусмотреть основные защитные мероприятия по технике безопасности: авто¬ матическое отключение питания, защитное заземление и уравнивание потенциалов. Для защиты персонала и оборудования от воздействия токов короткого замыкания, разрядов молнии, статического электричества, а также для выравнивания потенциалов вы¬полнить надлежащие защитные мероприятия в соответствии с требованиями ПУЭ (седьмое издание, 1999 - 2003 г.г.), ГОСТ Р 50571.1-93, РД 34.21.122-87 И СО 153-34.21.122-2003г). 9.11 Предусмотреть заземление технологического и вентиляционного оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.7.37. 9.12 Предусмотреть измерительный контур заземления |
|||
![]() |
|
||||
ГОСТ 464-79 пункт2.7.1 Станции и ПВ следует оборудовать одним защитным или рабоче-защитным заземляющим устройством. Для контрольных измерений сопротивления защитного и рабоче-защитного заземляющего устройства допускается оборудовать два стационарных измерительных заземления или использовать временные заземляющие устройства. речь не об этом?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828
|
Автор этого задания включил этот пункт либо по не знанию, либо решил посолидничать.
Измерительный контур заземления сооружается на больших подстанциях и распредустройствах, для других случаев измерение защитного заземления производится с помощью установки временного штатного заземлителя из комплекта передвижной лаборатории. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Первый раз слышу о необходимости сооружения измерительных контуров заземления для больших подстанций и распредустройств
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 04.03.2012 в 07:45. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
В Яндексе ничего нету по измерительным контурам заземления, В ПУЭ тоже нет такого понятия "измерительный контур заземления", где ГеКИР взял
непонятно
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Забыли сделать контур заземления | AlexRudz | Инженерные сети | 20 | 10.01.2017 10:20 |
SW 2009 SP0. Какими средствами SW вычертить контур заземления. | Arkanoid | SolidWorks | 5 | 19.10.2011 16:10 |
Выполнить схему заземления телекоммуникационного щкафа | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.08.2011 12:11 |
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб | Инзиля | Электроснабжение | 7 | 24.06.2011 21:23 |
Ищу чертежи контура заземления для производственного здания. | Aндрeй | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.01.2010 15:30 |