Кол-во эвакуационных выходов из подвала
оченькровавыйштопор
 
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 13

Подвал (полностью ниже 0, высота 2м, больше 300 м2, проходят инженерные сети и установлено инженерное оборудование, без постоянного присутствия персонала) в производственно-лабораторном корпусе. По СП 2009 вроде достаточно одного эвакуационного выхода. Даже с одновременным пребыванием 6-15 человек можно заменить один выход на люк. Нехороший огнеборец требует два, с проемом 1.8. Кто прав? (по закону, без учета коррупционной составляющей).
Вопрос вдогонку, можно ли этот подвал обозвать техническим этажом?
Просмотров: 6094
 
Непрочитано 01.03.2012, 23:35
#2
Alexandr_varpet


 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 40


А как его еще назвать, если он предназначен для прокладки инженерных сетей и коммуникаций. Это технический этаж. Если проект проходит экспертизу, то пожарник должен официально дать ссылку на нормативный документ. А Вы в ответном письме дайте ответ, как по СП . Если не хотите спорить - делайте как он говорит.
Alexandr_varpet вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 11:02
#3
татьяна родионова

ГАП
 
Регистрация: 22.12.2011
Сообщений: 57


Пожарник прав. по СП - п.4.2.2. если подвал площадью более 300м2 - два выхода. высота выхода 1,8 минимальная и это "в свету"
татьяна родионова вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 14:18
#4
Fenix-Vik


 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от татьяна родионова Посмотреть сообщение
Пожарник прав. по СП - п.4.2.2. если подвал площадью более 300м2 - два выхода. высота выхода 1,8 минимальная и это "в свету"
Однозначно да.

Цитата:
Сообщение от оченькровавыйштопор Посмотреть сообщение
Вопрос вдогонку, можно ли этот подвал обозвать техническим этажом?
Можно, т.к. название в даном случае подвал и цоколь немного по другому термину. Да и название техническим этажом всеравно ни чего не решит т.к. люк можно делать только если в нем прокладка сетей, а если есть выделенное пемещение - тепловой узел или водомерный и т.п. то уже нужен проем мин. 1,8 высотой.
Fenix-Vik вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 10:14
#5
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от оченькровавыйштопор Посмотреть сообщение
Подвал (полностью ниже 0, высота 2м, больше 300 м2, проходят инженерные сети и установлено инженерное оборудование, без постоянного присутствия персонала) в производственно-лабораторном корпусе. По СП 2009 вроде достаточно одного эвакуационного выхода.
Милый, ты какое СП 2009 читал (или просто смотрел)?
"Уж сколько раз твердили миру" если ты спец - давай грамотную и полную ссылку (хотя бы как татьяна родионова #3).
А по сути вопроса -ответ см.#4 Fenix-Vik.
Успехов.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 10:26
#6
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Доброго времени суток! Могу ли я выполнить второй эвакуационный выход из подвала таким образом?
По функциональной пожарной опасности Ф 3.5; площадь 730 м2; количество находящихся людей 5.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 121
Размер:	119.3 Кб
ID:	164415  
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 12:30
#7
Fenix-Vik


 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 67


экспликацию помещений бы увидеть
Fenix-Vik вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2016, 18:08
#8
Fenix-Vik


 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 67


В полне да не в полне.
Во первых эвакуация по рампе должна быть по пешеходной дорожке, и насколько я знаю в обще эвакуация по ней допускается и. речь идет когда эвакуация из подземного гаража.
А эвакуация из подвала должна быть непосредственно наружу, а не на рампу.
Потом 002 что за помещение? Еще бы длину пути эвакуации проверить и ширину проема, что сомнения у меня по ширине вашего.
И еще раз экспликация помещений нужна.
Fenix-Vik вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 04:40
#9
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Прикладываю экспликацию

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Fenix-Vik Посмотреть сообщение
Во первых эвакуация по рампе должна быть по пешеходной дорожке
Это не рампа, это спуск под небольшим углом в подвал, если необходимость, то есть возможность выполнить вдоль стены пешеходную дорожку с ограждением
Цитата:
Сообщение от Fenix-Vik Посмотреть сообщение
Еще бы длину пути
По формуле 2 СП 1.13330 проходит. Откуда берется длина, от двери помещения?
Цитата:
Сообщение от Fenix-Vik Посмотреть сообщение
проверить и ширину проема
Ширина 1.1 м можно и увеличить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Экспл.png
Просмотров: 48
Размер:	65.7 Кб
ID:	164537  
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Кол-во эвакуационных выходов из подвала

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Количество эвакуационных выходов из офисных помещений на верхнем этаже жилого здания Alis16 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.02.2012 17:43
Количество эвакуационных выходов из бутиков IVAN_IST Архитектура 4 22.07.2011 09:33
Сколько требуется эвакуационных выходов в проектируемом магазине, расположенном в подвале жилого дома? Viktoriya_Fender Архитектура 13 26.03.2010 04:34
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26