Эвакуационные выходы из здания
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
||
Просмотров: 7542
|
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Уважаемый Voron
Цитата:
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 89. п.5. Эвакуационными выходами считаются также: 5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта. По логике, зачем предусматривать эвакуацию через смежный блок служебно-бытовых помещений, если есть возможность выйти из блока защитной камеры напрямую через калитку в воротах? Удачи Вам в делах Ваших. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
Дело в том, что ворота эти специальные. Кроме въезда в помещение защитной камеры автотранспорта, они обеспечивают также радиационную защиту (свинцовый эквивалент - 16 мм). Ворота являются готовым изделием. Изготовители данных ворот калиток в них не делают. Технически это сделать очень сложно, будет типа люка в подводной лодке... Пункт 5 ст. 89 я понимаю так, что если есть распашная дверь в воротах (а у нас ее нет), то она так же будет являться эвакуационным выходом. Ведь в законе не сказано, что в воротах калитка ОБЯЗАНА быть? Или я что то не так понимаю...
|
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
У Вас, голубчик, вопрос изначально должен быть "достаточно ли одного эвак выхода", как и принято в планировке. Если Вы аргументируете в экспертизе один эвак выход, тогда и вопрос калитки снимается.
Однако лучше Вам проконсультироваться со спецом по противопожарной безопасности или в местном УПО. А обязательность калитки в воротах - это в случае, если они будут являться эвакуационным выходом. Успехов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Нет, ворота будут эвакуационным выходом только в случае расположения в них калитки. Без нее эваковыходом они не являются (при пожаре их слишком долго открывать, тем более в Вашем случае).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 7
|
Добрый день.
Вас изначально нацеливают на предоставление расчета путей эвакуации, если Вы сможете этим расчетом доказать, что весь персонал и пациенты смогут в единицу времени покинуть данное заведение, то вы правы, если нет то Вам придется вносить в изменения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
У нас есть один эвакуационный выход в коридор, что соответствует п.3. ст.89 Федерального закона РФ №123-ФЗ. Согласно п. 4.2.1 и 4.2.2 СП 1.13130.2009 два эвакуационных выхода из защитной камеры не требуются. На основании какого документа я должен делать указанный вами расчет и доказывать, что одного выхода для эвакуации достаточно?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 7
|
Посмотрите на этом сайте, методики определения пожарного риска и методики расчета путей эвакуации.
(тут есть как готовые расчеты так и методики) Сейчас, подборки под рукой нет, скину завтра. Прошу скинуть свою эл.почту. Моя почта rrds_nn@mail.ru |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
Спасибо за помощь. Мой электронный адрес tersy@mail.ru
И еще прошу обратить внимание, что максимальное количество работающих людей в смену 3 человека, а габариты камеры 12,5х9 м. Возможно есть где-то требование, что в этом случае проводить расчеты не требуется Последний раз редактировалось Voron, 19.03.2012 в 15:26. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ширина эвакуационных выходов | Slim | Прочее. Архитектура и строительство | 231 | 06.10.2020 12:48 |
Эвакуационные выходы в подземной автостоянке | kolestnikova | Архитектура | 10 | 12.08.2013 15:17 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания | Evgeniya | Архитектура | 2 | 07.12.2010 11:38 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |