Доброго времени суток! Надеюсь, не ошибся разделом. Пишу диплом по автоматизации водоснабжения. встал вопрос о том как выглядит зависимость давления на выходе регулирующего клапана (с приводом) от степени его открытия, при условии, что приходит на клапан постоянное давление. Похоже, что зависимость не совсем линейная, и скорее всего зависит от расхода воды. Но не уверен. В литературе везде приводятся зависимости расхода воды от степени открытия клапана, они там в большинстве случаев линейны. Может кто сталкивался с подобной задачей?
Просмотров: 1817
 
Непрочитано 31.05.2012, 20:49
1 | #2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Характеристики клапанов не только линейные бывают, но и равнопроцентные и всякие другие.
Однако клапан не сам по себе "имя существительное", но и "прилагательное", так как он работает в какой-то сети. А у сети, как правило, квадратичная зависимость сопротивления от расхода. На давление после клапана влияет не только характеристика самого клапана, но и характеристика сети.

Приходить постоянное давление на клапан не может. Приходит вода. При работе клапана изменяется сопротивление участка сети и, соответственно, расход. А если изменился расход, изменятся и потери давления. Поэтому "постоянного" давления перед клапаном не будет. Постоянным оно может быть только если клапан закрыт, т.е. вообще нет потока воды.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Регулирующий клапан с приводом

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
На каком давлении откроется обратный клапан? LFedor Технологические решения (ТХ) 25 08.06.2013 23:06
Как увеличить пропускную способность регулирующего клапана Zemosha Машиностроение 32 05.05.2012 19:59
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. Route Инженерные сети 3 27.03.2011 15:54
Ищу клапан 3-ход. VF3 ДУ 80 с электро приводом в 3D dwg Animorfff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.03.2011 17:46
Вакуумный клапан и способы соединения труб Lexa21ps Инженерные сети 4 26.04.2010 22:05