Расчет подпорной стены по пособию к СНиП 2.09.03-85
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подпорной стены по пособию к СНиП 2.09.03-85

Расчет подпорной стены по пособию к СНиП 2.09.03-85

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.06.2012, 11:44 #1
Расчет подпорной стены по пособию к СНиП 2.09.03-85
flomaster
 
Регистрация: 08.06.2012
Сообщений: 2

Господа проектировщики, проверяю принятую конструкцию подпорной стены (проект делал не я). В проекте угол наклона засыпки за стеной к горизонту - 45 градусов.
Сейсмичность площадки строительства - 8 баллов.
Характеристики засыпки (пересчитаны для насыпного грунта):
фи=21
с=7 кПа
гамма=19,5 кН/м3
Открываю "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" раздел 8. Подставляю в формулу №99 значения и получаю z - меньше нуля.
А в формуле №98 из этого z вычисляется корень.

Что делать?!

PS: Пробовал задать схему в программу "Фундамент", пишет - максимальный угол наклона насыпи - 18,9 градуса. Хотя по приложению 3 СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, ..." максимальный угол порядка 55 градусов.

Помогите разобраться.
Просмотров: 10891
 
Непрочитано 08.06.2012, 13:42
#2
ликург


 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от flomaster Посмотреть сообщение
В проекте угол наклона засыпки за стеной к горизонту - 45 градусов.
Offtop: Интересно, как это все будет выглядеть при 8 баллах.... да и до 8 балов тоже интересно...
В программке, написанной по Пособию...уклон максимум 17 градусов....
ликург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 14:12
1 | 1 #3
flomaster


 
Регистрация: 08.06.2012
Сообщений: 2


Ну так я понимаю, что угол большеват. Но вот ограничения на него что-то нигде не нашел. По формуле №98 угол не больше 21-arctg(AK1)=16,43. Превышение этого угла не позволяет выполнить расчет, но нигде не написано, что нельзя устраивать засыпку круче.

Вот не знаю, что делать.
flomaster вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 15:59
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Что-то мне подсказывает, что это связанно с углом наклана плоскости скольжения грунта.
Надо посмотреть, может у Клейна есть подробное описания возможных углов скольжения.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 18:43
1 | #5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,447


Цитата:
Сообщение от flomaster Посмотреть сообщение
В проекте угол наклона засыпки за стеной к горизонту - 45 градусов.
Цитата:
Сообщение от flomaster Посмотреть сообщение
фи=21
Метод определения давления грунтов на ограждающие конструкции, изложенный в Пособии к СНиП 2.09.03-85, неприменим если угол наклона засыпки за стеной к горизонту больше угла фи. Ну т.е. при крутых откосах. Возьмите учебник по Механике грунтов и прочитайте об этом.
В принципе, можно использовать другие методы, например, графический метод К.Кульмана (изложен, например, в учебниках Далматова и Иванова). Метод позволяет решать задачи при произвольном очертании поверхности грунта засыпки и любых схемах загружения. Но, сами понимаете, это уже НЕсниповская методика.
Так что привет горячий тем, кто вам поставил такую задачу и принял решение о таком угле наклона засыпки, да еще и в условиях сейсмики. (Чтоб им под этой стенкой оказаться в момент удара землетрясения!)
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 21:52
3 | #6
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


flomaster, не надо искать каких-то изощрённых методик. Всё просто и банально: согласно теории механики грунтов, откос круче чем угол внутреннего трения грунта, не устойчив. Если есть сцепление - то может быть и круче, но в вашем случае 7кПа - не поможет. Подставили цифры в формулу, убедились. На этом расчёты можно заканчивать, написав заключение: ОТКОС НЕ УСТОЙЧИВ. ТЧК.
В реальности - бывает, что откос и в 45 градусов и вертикальный откос - стоит, зараза. Но это не значит что где-то теоретики ошиблись. Просто стоит "на честном слове".
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 23:02
#7
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Вот первоначальные детские прикидки по давлению на подпорные стены. Тупо переписываю из Пособия в Ёксель.
А где в России бывают грунты с ФИ более 45 градусов?
Вложения
Тип файла: rar подпорные стены.rar (28.2 Кб, 982 просмотров)
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 23:19
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
В реальности - бывает, что откос и в 45 градусов и вертикальный откос - стоит, зараза.
Мне встречалася "невыгодный угол обрушения" 45+фи/2.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 23:51
#9
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,447


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
flomaster, не надо искать каких-то изощрённых методик.
Авторам сниповской методики как то не приходило в голову, что топикстартер начнет определять давление на подпорную стену от массива грунта, который неустойчив в принципе. Сниповская методика не работает для таких запредельных случаев. Но если ну очень хочется, то даже для таких случаев давление определить можно.
Впрочем топикстартера (и тех кто проектировал до него) устойчивость откоса не интересовала. Он про устойчивость ничего не спрашивал, а всего лишь интересовался почему не может по сниповским формулам определить давление.
А вы, Серёга - Bilder, испортили человеку все удовольствие, спустили его на грешную землю. Зачем? Ну хочется человеку решать абстрактную задачу - пусть решает. Очевидно, ему именно за это деньги платят.
Кстати, задача может перестать быть абстрактной если крутой откос закреплен специальными методами (габионные сетки, торкретирование и т.п.).

Последний раз редактировалось Leonid555, 09.06.2012 в 00:11.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 00:22
#10
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


В том Пособии максимальный ФИ даже не 45, а 40 градусов. И угол наклона поверхности грунта к горизонтали - тоже максимально 40. БОльших углов в таблицах Пособия не видно. Товарищ Фломастер, а может всё-таки с начала Пособия начать, а не с конца? Не сразу с 8-ми балльного землетрясения? И не с угла откоса в 55! градусов к горизонтали.
Цитата:
Сообщение от flomaster Посмотреть сообщение
проверяю принятую конструкцию подпорной стены
Ну, и хреново, что проверяете. Совершенно не хотел Вас задевать, если что ляпнул, так не сердитесь.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 09:24
1 | #11
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Да в общем-то посчитать давление на стенку - вообще не проблема. Считайте, что у вас поверхность грунта горизонтальная, а на неё задайте распределённую нагрузку на поверхности по треугольной эпюре. И всего делов. Таким образом СМОЖЕТЕ посчитать давление и проверить стенку. А на всё остальное - просто начхайте
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 10:36
1 | #12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,447


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Считайте, что у вас поверхность грунта горизонтальная, а на неё задайте распределённую нагрузку на поверхности по треугольной эпюре.
Ну-у, опять НЕсниповский подход. А ему надо по СНиП.
В принципе, можно вот эту треугольную эпюру представить в виде ступенчатой, т.е. состоящей из участков равномерно распределенных полосовых нагрузок. И действовать по п.5.10 Пособия к СНиП 2.09.03-85. Но это уже на любителя.
Можно еще ВСН167-70 "Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства" посмотреть (действующий документ!)http://dwg.ru/dnl/3586. На Пособии к СНиП 2.09.03-85 свет клином не сошелся.

Последний раз редактировалось Leonid555, 09.06.2012 в 10:59.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2012, 14:31
#13
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Удалено.

Последний раз редактировалось Engineer SV, 30.07.2012 в 20:21.
Engineer SV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подпорной стены по пособию к СНиП 2.09.03-85

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44