Выбор длины свай применительно к данным геологическим условиям.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор длины свай применительно к данным геологическим условиям.

Выбор длины свай применительно к данным геологическим условиям.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.07.2012, 17:47 #1
Выбор длины свай применительно к данным геологическим условиям.
topotun
 
начинающий инженер-проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 190

Проектирую свайные фундаменты на объекте. Расчет веду по данным статического зондирования. Сложность инженерно-геологических условий - III, грунты разнородны и залегают по-разному. В связи с существующими рядом зданиями, метод погружения - только вдавливание. Сваи принял 300х300мм, сборные ж/б. Длина получилась различная -1,2,4,5 и 6 метров. Смущают сваи длиной 1 и 2 метра.
1)Смогут ли их сделать на заводе в опалубке для 3-х метровых?
2)Стоит ли заменить 1,2-метровые сваи на буронабивные и заглубить их побольше (минимум длиной 3м)
3)Принять вместо 1,2-метровых свай - 3-метровые, и постараться задавить до упора. (Просто из опыта - сваи вряд ли задавятся ниже зонда)

План с геологией прилагаю.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
2012.07.19 КЖ (ниже 0.000).dwg (225.4 Кб, 584 просмотров)
Тип файла: pdf геология.pdf (1.42 Мб, 73 просмотров)

Просмотров: 1566
 
Непрочитано 19.07.2012, 18:01
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


c 1 по 3 слои использовать не стоит.
Offtop: неужели до 5ого слоя у вас 1м где-то получается? увидел - получается.
а несущую способность уже посчитали? хватает?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 18:10
#3
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


по несущей все нормально - расчетная нагрузка 47 тонн. Как вариант - вместо 1,2 метровых свай - делать столбчатые, но тогда придется делать деформационный шов и будут изменения в каркасе, чего не хотелось бы(. Кто-нибудь сталкивался с такими решениями?
topotun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор длины свай применительно к данным геологическим условиям.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Методы определения длины свай Axe-d Основания и фундаменты 16 01.04.2014 19:11
Проектирование свайного фундамента. Оцените выбор длины сваи Андрей Б. Основания и фундаменты 7 14.08.2013 17:29
Выбор сваебойного оборудования и несущей способности свай sattva Основания и фундаменты 10 06.08.2010 17:07
прибор для определения длины свай Саша1983 Основания и фундаменты 5 06.10.2008 23:11