Подсоединение трансформатора 10кВ напрямую к кабелю без РУ 10кВ???
Энергетик
МО
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 5119
|
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
![]() |
да есть схемы ТП с глухим вводом, только защищать надо будет на питающей подстанции и трансформатор и линию к нему. Предохранителем тут не обойтись, ТО и МТЗ как минимум, чувствительные к КЗ за трансформатором. А такие защиты бывает иногда сложно осуществить.
Причем, если к линии подключено несколько подстанций, то такая схема нежелательна, ибо при КЗ на стороне 0,4кВ вашего тр-ра будут отключаться все потребители, т.е. принцип селективности защиты не будет выполнен. кстати, вот такая штука есть, достаточно компактно
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно Последний раз редактировалось fenix, 27.07.2012 в 09:22. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Можно, но тода придется тащить 2 отдельных кабеля к двум трансформаторам и для каждой линии делать свою защиту на питающей ПС.