Фундамент на склоне - это интересно.
Склон, само собой, надо будет подрезать и выравнивать, хотя бы для того, чтобы был технологический проезд. Да и фундамент с разных отметок, как то не привычно смотрится. Для высотного сооружения в условиях сейсмики, свайный фундамент выглядит более надежным, особенно, с позиции выдергивающей нагрузки. Я бы принял его как основной вариант, сваи - буровые. Только, как видится, фундамент под опоры будет отдельным сооружением, надо которым надо будет поломать голову и просчитать. Первое, что пришло на ум, - массивный ростверк с серьезными сваями. И еще, когда смотрел на всю эту красоту, у меня возник, возможно парадоксальный, вопрос. А склон, случайно, не оползневой? Его устойчивость в природном состоянии проверена компетентными людьми? Да еще с учетом сейсмики. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38
|
А какой там технологический проезд в горах?O_o
Я тоже думаю что сваи - хороший вариант! Но начальство хочет грибы. Не представляю как их на склоне устанавливать. Надо будет пол горы разрабатывать... По поводу грунтов, я думаю, проектанты всё проверили, там предусмотрена инженерная защита склона. У меня же спрашивают возможно ли применить грибы... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование ОПО и хим. производств Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 80
|
с грибовидными фундаментами всё просто - ровняйте площадку и ставьте фундаменты с последующей планировкой банкетки. У вас же в геологии все равно 4 метра насыпного и слабого грунта, вот и срезайте его.
Для свай - нужно буровую установку гнать, а не всякая буровая своим ходом заедет к вашим фундаментам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
smeshnoy, напряжение линии? Тип опор? Не рассматривали вариант опор на оттяжках?
По поводу закрепления на скале - серию 3.407-123, вып. 3 не рассматривали? Насчет планировки (срезки, подсыпки) склона и применении грибов: по-моему не стоит забывать об указании сер. 407-4-41 о заглублении подошвы грибовидного ф-та (если он 3-х метровый) на 1,5м в материковый грунт |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
![]() |
ВЛ 220кВ, двухцепные я нашел в "каталоге унифицированных и типовых опор" только жб и то портальные ПБ220-4 и ПБ220-12. Но первая по габаритам до нижней траверсы вам не подойдет; вторая ... узнайте у технологов.
Насчет ПС220-6: при базе 4,1м может быть действительно получится закрепить ее на грибах? Какой перепад высот на этих 4.1м? На приложенных листах не совсем ясно, отм. центра стоит 112,2, а по шкале 106м. Судя по вложению у вас сами ноги опор на разных отметках. Это что какие то дополнительные подставки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование ОПО и хим. производств Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 80
|
smeshnoy
судя по перепаду в 1,5 метра между ногами можно и грибовидными фундаментами обойтись, с одной стороны срезав часть склона, а с другой - сделать банкетку (можно посмотреть в ТП 407-4-41) из местного, если он способен сдержать фундамент на вырывающую силу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38
|
Цитата:
А где-нибудь прописан расчет грунта на эту вырывающую силу? |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Что мы имеем? Сомнительный склон, в смысле оползневости, высокую фигню с относительно небольшим весом и персперктиву сейсмовоздействия.
Решить надо три задачи - опереть, заанкерить и как то решить вопрос со склоном. Решение - делается площадка минимально заглубленная, глубина и размеры в зависимости от выбранного опорного слоя и веса мачты. Площадка, разумеется, армирована и являет собой единое целое с единственной сваей, расположенной по центру площадки. Свая может быть любой формы и размеров, она просчитывается из соображений моментных и выдергивающих нагрузок. Опорная площадка имеет какую то надстройку в виде колонн, тумб и тд. для монтажа мачты. Площадка засыпается грунтом в соответствии с профилем склона. Что касается техники - вертолетом притаскиваете небольшой экскаватор-бульдозер на площадочку, сделанную рабочими и он, зараза, все вам выкопает. А дырку сделать - как то придумать придется. Любой другой конструктив будет менее устойчив и прогнозируем. По цене - примерно все одного порядка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Как собрать нагрузки на концевые опоры ЛЭП и на их фундаменты | Parkan_ | Основания и фундаменты | 5 | 26.06.2017 11:37 |
Как расчитать фундаменты под опоры ЛЭП в сейсмчном районе. Какой итповой есть для этого. | FRAER | Основания и фундаменты | 23 | 04.06.2014 20:27 |
начерченные в dwg опоры ЛЭП 110 кВ, серия 3.407.2-170 | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.12.2012 09:32 |
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН | Sanyaf | Основания и фундаменты | 46 | 02.09.2010 20:58 |