Насос и реле давления (совместимость по току и мощности)
Masim
 
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 31

Есть однофазный насос, мощность электродвигателя 0,67 кВт, номинальный ток 4,4-4,0А. Нужно понять подходит реле давления к данному насосу или нет.
Данные по реле
[img]http://s49.***********/i125/1208/0a/1005c62d05ae.jpg[/img]

Судя по картинке я понимаю что при переменном 220В реле подходит для электродвигателей мощностью до 0,55 кВт. Ничего не понял про АС1 и АС11 но вижу что при переменном напряжении 220В ток допускается до 6А (насколько я понял)

Собственно в чем вопрос, если поставить это реле давления на насос описанный выше, будет это самое реле работать или нет?

В электрике не силен, но слышал мнение что реле подбирается по току и на мощность в данном случае можно не обращать внимание. Может кто подсказать так ли это и почему?
Просмотров: 1622
 
Непрочитано 15.08.2012, 10:21
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Masim Посмотреть сообщение
но вижу что при переменном напряжении 220В ток допускается до 6А (насколько я понял)
А чего там понимать, если это русским языком написано?

Цитата:
Сообщение от Masim Посмотреть сообщение
Собственно в чем вопрос, если поставить это реле давления на насос описанный выше, будет это самое реле работать или нет?
Смотря куда ставить:
В цепях питания работать будет. Но не долго. Ибо сгорит нафиг. Там же русским языком прописано "Допускаемая мощность двигателя: 220АС 0,55 кВт".
В цепях управления работать будет. И долго, пока само не сломается.

Цитата:
Сообщение от Masim Посмотреть сообщение
В электрике не силен, но слышал мнение что реле подбирается по току и на мощность в данном случае можно не обращать внимание. Может кто подсказать так ли это и почему?
Так. Потому как мощность напрямую вытекает из тока. Мощность=Ток*Напряжение*косинус фи.
__________________
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар?
Main Urod вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Насос и реле давления (совместимость по току и мощности)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проверка насоса с помощью реле перепада давления Spy Инженерные сети 15 08.11.2008 10:51