Гидравлический расчет насоса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Гидравлический расчет насоса

Гидравлический расчет насоса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.08.2012, 11:59 #1
Гидравлический расчет насоса
nook
 
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 77

Почему диаметр всасывающего трубопровода больше диаметра нагнетательного трубопровода? Прошу знающих людей культурно растолоковать. С уважением
Просмотров: 6063
 
Непрочитано 22.08.2012, 12:22
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


А, чтбы на входе был "излишек" жидкости. А то насос "проголодаться" может...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 13:31
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от nook Посмотреть сообщение
Почему диаметр всасывающего трубопровода больше диаметра нагнетательного трубопровода? Прошу знающих людей культурно растолоковать. С уважением
Знающие люди "культурно" не будут растолковывать, а пошлют... к любой книжке по насосам.
Надо различать диаметры трубопроводов и диаметры патрубков насосов. Трубопроводы могут быть и одного диаметра.

Диаметры патрубков не у всех насосов разные. Конструкций много. А у тех конструкций насосов (обычно лопастных) у которых разные диаметры присоединительных патрубков, разница объясняется конструкцией колеса. Если посмотреть корпус насоса с колесом в разрезе, станет понятно, что иначе и быть не может. А почему колесо именно такой формы - читайте книжки по насосам (не рекламные). Там вся теория расписана.

Диаметр всасывающего трубопровода часто (но не всегда) делают больше, чтобы уменьшить сопротивление именно на входе в насос. Повышенное сопротивление на всасе может привести к кавитации. Минимальное давление на всасе зависит от конструкции насоса и температуры перемещаемой среды. Почему именно - также см. в книжках. С картинками.

Обычно диаметры и всасывающего и напорного трубопроводов больше, чем диаметры патрубков - скорость в патрубке может быть недопустимой для трубопровода.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Гидравлический расчет насоса

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет магистрального водовода на гидравлический удар dextron3 Водоснабжение и водоотведение 4 19.07.2011 16:16
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Гидравлический расчет Kapelka Инженерные сети 2 25.07.2008 16:28