Подскажите по лестницам в пром здании. снип 2.09.02-85*. Украина.
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 6634
|
|
||||
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 17
|
Цитата:
и еще вопрос в тему: у меня есть очень длинные марши в плане до 9900, я знаю что эта длина ограничивается только в нормах не могу найти какой длиной, и какая должна быть длина горизонтального участка который делит лестничный марш. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481
|
"5.35. Уклон лестниц (лестничных маршей) должен быть не более чем 1:1; ширина проступей - не менее чем 0,25 м, а высота подступенка - не более чем 0,22 м, кроме специально оговоренных в НД случаев." - то есть СНиП 2.09.02-85* п. 2.57 - истина.
но - "[FONT="]...Допускается: ... в) уменьшать до 0,12 м ширину проступей лестниц, которые ведут только к помещению, в котором одновременно может находиться не более 5 человек (кроме помещений категорий А и Б)."[/FONT] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 17
|
kechua Опять спасибо)) как я понял что уклон для лестницы может быть 1:1 а для ЛК только 1:2 а эвакуацию людей с постоянных раб. мест можно проводить только через ЛК,,
Ещё,, вопрос, имеется лестница с наборными ЖБ ступенями, но высота этажа не кратна 150мм, в моем случае нужно куда-то деть 100мм могу ли я сделать первую ступень высотой 50мм? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481
|
В марше все ступени должны быть одинаковые. Здесь можно уклон косоуров сделать не точно 1:2(50%), а так что б ступень спряталась или наоборот. Тогда уклон проступи должен быть не больше 2%(уклон марша в пределах 47,5-52,5%), и лучше в сторону подъема.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481
|
Пандус для чего? Для эвако - 1:6
ДБН В.1.1.7–2002 5.29. На полу по пути эвакуации не допускается устраивать перепады высот и выступы, за исключением: а) перепада высот, на котором устроен пандус с уклоном не более 1:6; ПС Внимательнее! ППС Интересная ЛК получилась, а стены ее где? ПППС И лестничная площадка не может быть пандусом, допустимый уклон 2%, если не ошибаюсь. Последний раз редактировалось kechua, 18.09.2012 в 01:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 17
|
конешно когда устаканиться конструкции , а то я уже 2 раза их рисовал,, теперь нарисую только когда все станет точно,,
ага.. еще руки не дошли,, |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79
|
Я сегодня слишком перечитал нормы и голова не соображает. Помогите определить ширину лестницы из подвального помещения(помещение приемных бункеров угля) площадью примерно 650кв.м. СНиП 2.09.02—85* Определил что нужно 2 эваковыхода, так как площадь больше 300кв.м. (пункт 2.28) Планирую лестницы делать внутренними открытыми металлическими без ограждающих стен (тип С2). Как принять ширину лестницы? Согласно пункту 2.28 из подвалов площадью более 300м.кв однозначно нужно 2 выхода, пишут, что эвакуационные выходы из помещений категории В (как у меня) следует, как правило, предусматривать через обособленные лестничные клетки, имеющие выход непосредственно наружу. Значит я уже не могу использовать лестницу типа С2 (внутренняя открытая без ограждающих стен)??
Последний раз редактировалось leninV, 19.07.2013 в 10:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79
|
Еще вопрос на тему лестниц:если приняли лестницу из подвала типа С1(внутренняя в лестничной клетке) то можно ли ее делать металлической? Ограждение лестничной клетки делаю сэндвич панелью 80мм, что соответствует противопожарной перегородке 1-го типа.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от пола до низа оконного проема в общественном здании (школа) | Сергей К | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.01.2009 11:43 |