КЕО Максимальное расстояние до затеняющей плоскости учитываемое при расчете.
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 6141
|
|
||||
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 4
|
Расчетная высота зд.7 - 25 м. По графику I затенение выходит в 0,2 луча, с точки зрения логики - ничтожно мало, просто стоит ли в расчете для экспертизе об этих 0,2 луча упоминать или как выше предполагала-обозначить как участок чистого неба? Вы имеете ввиду методику из СП 23-102-2003? Вот хоть убейте - не могу поправку найти, правда, может быть уже глаза замылились.
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Здание 7 - это у вас самое лёгкое будет
![]() смотрите формулу Б.5 в СП 23-102. И далее по таб. Б.6. 0,2 луча это ничтожно мало, судя по всему вы в первый раз делаете расчёт. Могу сказать что при определённом расположении светопроёма в южную сторону и определённой конфигурации помеещения, кео проходит даже с противостоящей (не параллельные фасады) стеной на растоянии ~10 метров. (то есть все лучи в р.т. только от отражённого света) Последний раз редактировалось xopolllo, 19.09.2012 в 15:02. Причина: если речь не о жилом/учебном помещении |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 4
|
Расчёт делается не совсем в первый раз, просто уж очень в первые разы повезло со зданиями - всё было противостоящим производственным, как говорится в "поле". 0,2 луча отраженного света относительно получившегося 5,5 - естественного всётаки значительно проигрывает...
Спасибо за ниточку, вроде наконец сообразила. Таким образом, если я правильно понимаю, если z2 у нас выходит меньше 0,1, то инцедент исчерпан и здание не учитывается, т.к. Кзд=1??? Но, выходит, для каждого конкретного случая всё равно это z2 нужно просчитывать? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? | Юрий_84 | SCAD | 9 | 16.12.2012 03:18 |
Как учитывается козырек при расчете КЕО | Софир | Архитектура | 3 | 30.12.2011 12:11 |
как определить коэффициент Ro по табл. Б.4 при расчете КЕО | AleksandraA | Архитектура | 2 | 22.11.2011 23:59 |
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? | kolja | Архитектура | 7 | 19.08.2010 12:31 |
Как измерить в автокаде расстояние от точки до плоскости? | Камиль | AutoCAD | 9 | 07.06.2005 20:48 |