| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужна ли молниезащита металлической градирни?
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 5632
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Это что такое, куда его ставить или ложить.
А где написано, что ее не надо защищать
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Цитата:
2.30 а) при наличии на расстоянии 3—10 м от строения деревьев, в 2 раза и более превышающих его высоту с учетом всех выступающих на кровле предметов (дымовые трубы, антенны и т.д.), по стволу ближайшего из деревьев должен быть проложен токоотвод, верхний конец которого выступает над кроной дерева не менее чем на 0,2 м. У основания дерева токоотвод должен быть присоединен к заземлителю; Товарищи не электрики, занимайтесь лучше своими вопросами, или говорите то в чём точно уверены. Я уж молчу про Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Jоhnny, это вы к чему.
Прочитайте начало п.2.30 2.30. Расположенные в сельской местности небольшие строения с неметаллической кровлей, соответствующие указанным в пп. 5 и 9 табл. 1, подлежат защите от прямых ударов молнии одним из упрощенных способов: И далее подпункт а) ... Какое отношение это имеет к градирням.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
нужна консультация по расчету металлической рамы пролеом 30м | pechenegus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 21.03.2013 11:03 |
Нужна ли гидроизоляция стыков водопроводных колодцев? | Maksim337 | Технология и организация строительства | 3 | 19.08.2012 23:16 |
Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация. | Engineer IA | Металлические конструкции | 40 | 19.10.2010 11:15 |