Нужна ли молниезащита металлической градирни?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужна ли молниезащита металлической градирни?

Нужна ли молниезащита металлической градирни?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2012, 16:01 #1
Нужна ли молниезащита металлической градирни?
Petru44o
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 1

Поставили задачу-спроектировать молниезащиту башенной градирни. Она представляет из себя вертикальные металлические балки обшитые мет. листами.
Балки эти идут до самого верху градирни. Собственно вопро,надо ли мне устанавливать свои молниеотводы,протягивать к ним проволоку и тп, или я могу воспользоваться этими балками в качестве молниеприемников?
Просмотров: 5632
 
Непрочитано 20.09.2012, 19:05
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Вертикальные металлические балки могут использоваться в качестве токоотвода, а в качестве молниеприемника может использоваться только верх градирни.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 21:46
#3
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


думаю... применить молниеприёмник из круглой стали 8 мм 1 м...
и с каркасом соединить сваркой...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 22:57
#4
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от Petru44o Посмотреть сообщение
Поставили задачу-спроектировать молниезащиту башенной градирни
А где написано, что градирню нужно защищать от разряда молнии? что страшного может произойти, если меткаркас градирни примет разряд?
ГеКИР вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 15:21
#5
Larry


 
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 7


Используйте оборудование OBO Bettermann
Larry вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2013, 08:16
#6
Копостник


 
Регистрация: 22.05.2010
Сообщений: 19


Посмотрите типовой проект А60 Тяжпромовский, там есть молниезащита градирни.
Копостник вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2013, 19:57
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
применить молниеприёмник из круглой стали 8 мм 1 м
Это что такое, куда его ставить или ложить.

Цитата:
Сообщение от ГеКИР Посмотреть сообщение
А где написано, что градирню нужно защищать от разряда молнии
А где написано, что ее не надо защищать
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 10:39
#8
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


кусок арматуры... выше выступающих частей...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 12:02
#9
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А где написано, что ее не надо защищать
Встречный вопрос , где написано что деревья не надо защищать от молнии ?
Читайте , где написано что надо защищать . В нормах такое требование по градирням отсутствует .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2013, 20:46
#10
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Встречный вопрос , где написано что деревья не надо защищать от молнии ?
Читайте , где написано что надо защищать . В нормах такое требование по градирням отсутствует .
РД34.21.122-87
2.30
а) при наличии на расстоянии 3—10 м от строения деревьев, в 2 раза и более превышающих его высоту с учетом всех выступающих на кровле предметов (дымовые трубы, антенны и т.д.), по стволу ближайшего из деревьев должен быть проложен токоотвод, верхний конец которого выступает над кроной дерева не менее чем на 0,2 м. У основания дерева токоотвод должен быть присоединен к заземлителю;
Товарищи не электрики, занимайтесь лучше своими вопросами, или говорите то в чём точно уверены.
Я уж молчу про
Цитата:
А где написано, что градирню нужно защищать от разряда молнии? что страшного может произойти, если меткаркас градирни примет разряд?
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2013, 21:09
#11
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Jоhnny, это вы к чему.
Прочитайте начало п.2.30
2.30. Расположенные в сельской местности небольшие строения с неметаллической кровлей, соответствующие указанным в пп. 5 и 9 табл. 1, подлежат защите от прямых ударов молнии одним из упрощенных способов:
И далее подпункт а) ...
Какое отношение это имеет к градирням.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужна ли молниезащита металлической градирни?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
нужна консультация по расчету металлической рамы пролеом 30м pechenegus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.03.2013 11:03
Нужна ли гидроизоляция стыков водопроводных колодцев? Maksim337 Технология и организация строительства 3 19.08.2012 23:16
Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация. Engineer IA Металлические конструкции 40 19.10.2010 11:15