Нужны ли связи по колоннам в пром. здании-высота колонн-8м
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужны ли связи по колоннам в пром. здании-высота колонн-8м

Нужны ли связи по колоннам в пром. здании-высота колонн-8м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2012, 16:47 #1
Нужны ли связи по колоннам в пром. здании-высота колонн-8м
Леня
 
Регистрация: 27.02.2011
Сообщений: 14

Шаг колонн составляет 6м,пролетов -2 по 15 метров.длина здания-30м.покрытие-стальные фермы из уголков.в здании будет подвесной кран-Q=10т.колонны жб-сечением 500*500мм.
Просмотров: 4215
 
Непрочитано 18.10.2012, 09:18
#2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


нужны.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 09:34
#3
knacken

планирую
 
Регистрация: 21.06.2011
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Сообщений: 155
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™


Совсем не факт)
__________________
Все будет хорошо
knacken вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 09:44
#4
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 107
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


Прямая дорога к гадалке
Hasan вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 10:42
#5
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


чем ветер держать будете без связей?
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 10:50
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


В продольном направлении - нужны, конечно.

не, ну если вы хотите домик ниф-нифа - то нафиг они сдались.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 10:59
#7
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В продольном направлении - нужны, конечно.
господа из ПРОМСТРОЙПРОЕКТА с Вами не согласны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 052.jpg
Просмотров: 456
Размер:	211.9 Кб
ID:	88711  
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 11:06
#8
knacken

планирую
 
Регистрация: 21.06.2011
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Сообщений: 155
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™


Колоннами держать, при достаточной их жесткости и устойчивости связи не нужны.
Колонны 600х600 с шагом 12х12 и 12х24, фундаменты 3,00х3,00х0,6 (наибольшие) на глубине 2-3 метра. Все прекрасно держат. V ветровой район, тип местности А.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13-08.784-1.2-АР лист 9.jpg
Просмотров: 276
Размер:	247.8 Кб
ID:	88712  
__________________
Все будет хорошо
knacken вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 15:47
#9
Леня


 
Регистрация: 27.02.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
господа из ПРОМСТРОЙПРОЕКТА с Вами не согласны
Но там оговорка-п1.5для подвесных кранов до5 тонн и в несейсмичных районах,а у нас в симферополе сейсмичность 7 баллов и кран-8тонн
Леня вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 16:13
#10
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
господа из ПРОМСТРОЙПРОЕКТА с Вами не согласны
Подчеркните заодно уж и предыдущее предложение.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2012, 16:28
#11
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Установка связей или их отсутствие влияет на два основополагающих вопроса - геометрическая неизменяемость каркаса (без установки связей можно добиться выполнив жесткие базы колонн в двух направлениях), второй вопрос расчетная длина элемента ,как следствие устойчивость и прочность сжатого стержня (возможно подобрать сечение достаточно жесткое в обоих направлениях, но правда такое решение весьма дорого обходится заказчику во всяком случае в "стальном" исполнении). Конечно спецы меня поправят что необходимо следить за деформациями и т.д. но это уже вторично.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 08:55
#12
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Леня Посмотреть сообщение
Но там оговорка-п1.5для подвесных кранов до5 тонн и в несейсмичных районах,а у нас в симферополе сейсмичность 7 баллов и кран-8тонн.
Вы Леня наверное нас на сообразительность проверяете?
Про сейсмику сразу сказать не судьба была? Это же совсем другая опера! И связи в этом случае нужны 100%.
да и кран у Вас за пару дней похудел на 2т. так к следующей неделе глядишь и до 2 тонн дойдет



PS
Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Подчеркните заодно уж и предыдущее предложение.
похоже Вы не вполне улавливаете разницу между вертикальными связями и распорками в уровне стропильных конструкций.
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 19.10.2012 в 09:05.
di12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужны ли связи по колоннам в пром. здании-высота колонн-8м

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Какие в Лире задать связи в здании с подвалом? DonniDarko Лира / Лира-САПР 15 08.08.2011 15:18
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34