Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Поэтому это Bf c пластической работой металла шва никак не связано. Это просто к-т приведения катета шва к расчетному сечению шва.
Нет. Предельная серийная нагрузка 185кН приложена центально на стенку швеллера в виде распределенной интенсивности длиной 200мм. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
При ширине полки 20 швеллера в 76 мм и допускаемом прогибе балки 1/250 требуемое смещение точек полки составит 76/250=0.304 мм. 0.304 > 0.1 мм, следовательно, балка при прогибе обопрется на край полки швеллера
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
За что Вам ещё раз большое спасибо!
Цитата:
P.S. Интересно было бы увидеть величины одних касательных напряжений по внешней и внутренней поверхностям швеллера. "Чернота" отверстия под болты в 2-3 мм не позволяет, на мой взгляд, говорить в общем случае о каком-то раскреплении верхнего пояса швеллера. Но даже, если допустить, что таковое присутствует, что делать в случае, когда второй конец балки вообще не закреплен по горизонтали, например, вставлен в нишу кирпичной стены? |
||||
![]() |
|
||||
Нет уж, у нас таки балки с шарнирным подвижным опиранием (чернотой в болтовых отверстиях и т.д.) и значит, никаких распоров.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 28.12.2020 в 10:47. |
||||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Цитата:
Цитата:
Швеллер не может поворачиваться независимо от балки, поскольку болт работает на растяжение, и это нужно учитывать в МКЭ моделях. не сразу увидел цитату. Думаю, чертнота тут не влияет, см. 1-й скрин Последний раз редактировалось CIE-engineer, 28.12.2020 в 14:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Условия закрепления были приняты следующими: 1. запрет перемещений вдоль линий приварки столика к колонне по Z 2. запрет перемещений вдоль линий приварки столика к колонне по Y 3. запрет поворота вокруг вертикальной оси Z линий приварки столика к колонне (это, наверно, было лишним, но на напряжения в центре столика никак не повляло ) 4. запрет перемещения центрального узла левой линии приварки столика к колонне по X Во вложениях |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Хорошо. Давайте определимся с сечением и ппролетом балки и рассчитаем все вместе. |
|||
![]() |
|
||||
пролет 12 м, Сечение и высота такие чтобы обеспечить прогиб 1/250=12000/250=48 мм от распределенной нагрузки (185+185)/12=30.83 кН/м. Контактное взаимодействие между поясом балки и поясом швеллера.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? | serega123494 | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.11.2020 10:01 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
почему напряжения по узлам и по элементам разные? | 555 | ANSYS | 1 | 28.08.2012 11:46 |
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза | Яковлев Вадим | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.08.2012 09:12 |