Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру. - Страница 10
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.

Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2009, 08:30
Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.
Ко4евник
 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78

Здравствуйте уважаемые инженеры, особенно спецы ЖБК!!!

Сколько видел чертежей КЖ, почти во всех монолитная плита опертая по контуру армируется 2-мя слоями пролетной сетки и приопорными сетками в верхней зоне - классическая схема.
Есть ли необходимость следовать классической схеме если верхняя арматура в пролете не нужна, и можно обойтесь нижней пролетной и верхней только приопорной?
Просмотров: 63984
 
Непрочитано 24.01.2020, 15:47
| 1 #181
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
не плитной частью чего-либо
мне однажды из экспертизы тоже прилетела ссылка на этот пункт с требованием добавить верхнюю сетку в ростверк (он ведь не плитная часть чего-либо?)
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это понятно из общего контекста
это и эксперту не всегда получается объяснить, а представляю, как Вы про контекст судье будете доказывать: "так тут скопировано из СП к монолиту, значит это распространяется только на монолит" ну детский сад какой-то
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
- о чем пункт 10.4.8 СП63 и к каким конструкциям он относится?
- подпадает ли обсуждаемая здесь плита под этот пункт?
вот точно так же, как Вы считаете очевидным тот факт, что этот пункт относится только к монолитным плитам, я считаю, что этот пункт относится только к неразрезным многопролетным монолитным плитам, в которых возникают растягивающие усилия в верхней зоне, к однопролетным балочным плитам он не относится, это же очевидно, уважаемый д'артаньян
Вы вчитайтесь в пункт 10.4.10
Цитата:
Количество верхней и нижней продольной арматуры в плите перекрытий (покрытия) следует устанавливать в соответствии с действующими усилиями. При этом рекомендуется для нерегулярных конструктивных систем с целью упрощения армирования устанавливать: нижнюю арматуру одинаковой по всей площади рассматриваемой конструкции в соответствии с максимальными значениями усилий в пролете плиты; основную верхнюю арматуру принимать такой же, как и нижнюю, а у колонн и стен устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите.
Кстати по аналогии с СП 52-103, данный пункт процитирован в Методическом пособии ПЛОСКИЕ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ и в нем четко определено, для каких плит это используется
Цитата:
несущих каркасов зданий
с безбалочными конструкциями перекрытий в виде плоских железобетонных плит,
которые жестко сопрягаются с поддерживающими их колоннами
Включайте иногда голову

И Вы не ответили на вопрос:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
монолитные участки на двух опорах тоже все армируете двойной сеткой? или участки не относятся к перекрытиям?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 15:59
#182
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это и эксперту не всегда получается объяснить, а представляю, как Вы про контекст судье будете доказывать: "так тут скопировано из СП к монолиту, значит это распространяется только на монолит" ну детский сад какой-то
Детский сад - это думать, что такое объясняют судье. По таким делам будет экспертная комиссия, состоящая из специалистов. Ну и то, что вы не понимаете смысла данного пункта из СП 63 - станет уже исключительно вашей проблемой.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот точно так же, как Вы считаете очевидным тот факт, что этот пункт относится только к монолитным плитам, я считаю, что этот пункт относится только к неразрезным многопролетным монолитным плитам, в которых возникают растягивающие усилия в верхней зоне, к однопролетным балочным плитам он не относится, это же очевидно, уважаемый д'артаньян
Да считайте как хотите, вам с этим жить и работать.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 16:03
#183
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
вы не понимаете смысла данного пункта из СП 63
а по сути есть что ответить?
т.е. Вы понимаете ПО КОНТЕКСТУ что только для монолитных плит, но не понимаете ПО КОНТЕКСТУ, что только для тех плит, в которых возникают усилия в верхней зоне? так там ведь русским по белому написано об этом
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 16:10
#184
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
Есть ГОСТ 25485-89
Ну. есть. Он нормирует испытания. Но если испытания проводятся в одних условиях, это обозначает, что при других не будет разрушения? Я вот не вижу разницы между замораживанием-оттаиванием от -18 до +18 и от -1 до +1. Основной объём разрушений приходится именно на момент замерзания. Ведь вода в этот момент расширяется.

Вежду гостом и жизнью есть более важное отличие, чем температура - это полное водонасыщение, которое в жизни бывает редко. За счёт этого бетон, который в лаборатории выдерживает всего 100 циклов в жизни выдерживает значительно больше.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 16:13
#185
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а по сути есть что ответить?
Да я и ответил. Просто мы с вами на разных уровнях понимания, не вижу смысла объяснять вам что-то - вы не поймете. Вы обозначили вашу позицию - вот и ладненько.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 16:26
#186
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Просто мы с вами на разных уровнях понимания, не вижу смысла объяснять вам что-то
действительно, с вашим уровнем все понятно, где-то между 3 и 4 классом - говорите А и не говорите Б, тут вижу, тут не вижу
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 17:18
#187
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
действительно, с вашим уровнем все понятно, где-то между 3 и 4 классом - говорите А и не говорите Б, тут вижу, тут не вижу
ну вы сами сказали, что для вас нормы - это художественная литература. Для меня нормы - это нормы. И читая какие-то положения норм я учитываю в каких разделах они находятся и какую связь имеют с другими нормами.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 17:36
#188
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Ну так я и привёл связь с другим документом, тоже не нормативным (хотя не знаю, как для Вас).
Вот и проведите аналогии. А также ещё раз вчитайтесь в смысл слов, которые выделял из того самого пункта СП 63. А теперь добавьте к этому факт наличия многочисленных рекомендаций, пособий, серий, в том числе на монолитные плиты, которые якобы вне закона. Они строятся, принимаются и эксплуатируются.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 19:06
#189
Барт


 
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Автоклавный бетон заводского исполнения гарантирует усадку в 0,2-0,4мм на метр стены только при влажности в 5%. У вас же не возникает вопросов, почему брусовую коробку не стоит оставлять без крыши на год?
Извините, но я не понял что Вы хотели этим сказать
Барт вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 19:15
#190
Барт


 
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
Зря вы так думаете, у нас рядом с домом строят торговый павильон третий год и все это время блоки находятся открытыми для осадков, если честно, то смотреть на блоки уже страшновато (потрескались, местами обвалились, постоянно мокрые). Но дело ваше!
Года 3 уже стоит

----- добавлено через ~23 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
... если не жалко того, что от стены отколятся эти 2-3 сантиметра и останется 37.

А ещё мокрый газобетон в разы хуже держит тепло, чем сухой.
Вы себе ради эксперимента купите блок ГБ и бросьте его где нибудь на открытом воздухе годика на 2-3... У меня на даче где то лежат несколько блоков,пофигу им на все невзгоды
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20200124-WA0000.jpg
Просмотров: 46
Размер:	94.4 Кб
ID:	222378  
Барт вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 19:45
#191
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
действительно, с вашим уровнем все понятно, где-то между 3 и 4 классом - говорите А и не говорите Б, тут вижу, тут не вижу
это точно на мой вопрос тоже ни одного четкого ответа, одни домыслы мол я вижу и считаю так значит это правильно, а вы мол читать не умеете. Когда вопрос с госэкспертизы прилетит сразу править побежит и про контексты забудет по любому Только не надо говорить что Дантарьян будет бодаться до чертиков, как говорил Станиславский "не верю"

а по язвить это да

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну вот, начал самообразовываться.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 19:47
#192
Барт


 
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
я бы сказал, что по большей степени от циклов замораживания оттаивания. Я живу в Питере, тут замерзло-оттаило по 10-15 раз за зиму в порядке вещей, не говоря уже о осадках. Но спорить с тем что существует качественная продукция, не боящаяся этих условий, я не стану)
Насколько я помню, циклы считаются при полном водонасыщении. То есть блок надо утопить на сутки, что бы он набрал воды, а потом размораживать и замораживать. В кладке такой вариант развития событий возможен в нижнем ряду на ушп например. Но я думаю, что для ухудшения характеристик надо минимум лет 5
Барт вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 21:07
#193
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
одни домыслы мол я вижу и считаю так значит это правильно, а вы мол читать не умеете
Так это не домыслы. Для одно нормы - художественная литература, другой проектирует по понятиям, а не по нормам. Вы не то, что читать не умеете - не хотите. А когда таки соизволите - тогда и видите, что заблуждались. Вот прочли пункт о том, что относится к основным несущим элементам - так сразу и отпал вопрос про монолитные участки, плиты лотков и лестничные площадки. Чтение - оно полезно.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 21:38
#194
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так это не домыслы. Для одно нормы - художественная литература, другой проектирует по понятиям, а не по нормам. Вы не то, что читать не умеете - не хотите. А когда таки соизволите - тогда и видите, что заблуждались. Вот прочли пункт о том, что относится к основным несущим элементам - так сразу и отпал вопрос про монолитные участки, плиты лотков и лестничные площадки. Чтение - оно полезно.
ничего подобного, раз не написано по этому пункту и именно по этому пункту, что данное требование относится только к плитам монолитным перекрытия и покрытия, то не значит, что это так и есть из каких то там ваших домыслов. А мои домыслы если нет момента на опоре, то нафик там в верхней зоне не нужна, частично мои домыслы подтверждены аргументами от коллеги выше. Вот мы и пришли что шарнирноопертую однопролетную балочную плиту можно и не армировать в верхней зоне, не так? или только ваши аргументы истина в последней инстанции?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 21:53
#195
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вот мы и пришли что шарнирноопертую однопролетную балочную плиту можно и не армировать в верхней зоне, не так? или только ваши аргументы истина в последней инстанции?
Тема вроде про плиту опертую по конуру, так что однопролетная балочная плита тут не в кассу, однако для увеличения жесткости и уменьшения прогибов для схемы шарнир-шарнир я бы и в верхней зоне арматуру поставил бы, зачастую это единственный способ вписаться в нормативы по прогибам... ну и еще надо помнить не только про моменты, но и про усадочные напряжения, которые не плохо бы компенсировать арматурой...

С другой стороны, каждый сам отвечает своей подписью и спор тут бессмыслен.
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 21:57
| 1 #196
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
ну и еще надо помнить не только про моменты, но и про усадочные напряжения, которые не плохо бы компенсировать арматурой...

С другой стороны, каждый сам отвечает своей подписью и спор тут бессмыслен.
а в подошве столбчатого фундамента не не надо компенсировать? про разговоры да, это неоднозначность данного пункта СП, вот и каждый понимает по своему, просто у некоторых корона на голове и считают что если я так понял, значит так и есть.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Неочевидно, где написано что это требование только для плит перекрытий и покрытий?
а на простой вопрос именно чтобы подтвердить свои домыслы, ответа нет.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 22:09
| 1 #197
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
отпал вопрос про монолитные участки
не отпал, очень актуальный вопрос, могу и еще разок:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Сообщение от mainevent100
монолитные участки на двух опорах тоже все армируете двойной сеткой? или участки не относятся к перекрытиям?
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вот прочли пункт о том, что относится к основным несущим элементам - так сразу и отпал вопрос про монолитные участки, плиты лотков и лестничные площадки. Чтение - оно полезно.
Вот согласен. Пункт дословно я, конечно, не помнил, но когда с вашей стороны для вполне себе обычной плиты началось навешивание ярлыков: "вне закона", "абсолютно не соответствует нормам" - было очевидно, что это бред. Потому что плита-то - совсем обычная, таких тысячи. Если она вне закона, тогда беззаконие повсюду
Собственно даже не пытаюсь переубедить вас, просто не хотелось бы, чтобы кого-то такие заявления вводили в заблуждение
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 23:14
#198
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
раз не написано по этому пункту и именно по этому пункту, что данное требование относится только к плитам монолитным перекрытия и покрытия, то не значит, что это так и есть из каких то там ваших домыслов
А еще там не написано о том, что это не относится к газовым плитам и надгробным. Может тогда речь как раз о них? Нормы пишутся для людей в теме, которые понимают контекст, а не для тех, кто работает "по понятиям".

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это неоднозначность данного пункта СП, вот и каждый понимает по своему, просто у некоторых корона на голове и считают что если я так понял, значит так и есть
Да тут просто некоторым персонажам захотелось поумничать. А по факту плиты они заармируют двумя сетками. Ну или будут иметь проблемы при наличии более менее адекватной экспертизы.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Потому что плита-то - совсем обычная, таких тысячи. Если она вне закона, тогда беззаконие повсюду
Не "повсюду", а только там, где работаете вы, уж коль вы такие плиты армируете одинарными сетками. И таки они "вне закона", об этом в СП 63 написано совершенно ясно и четко.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Потому что плита-то - совсем обычная, таких тысячи.
Кстати, покажите пример монолитной плиты из вашей практики, которую вы армировали одинарной сеткой. Уж коль таких кругом тысячи - хотя бы одна-то должна быть и у вас.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 23:35
#199
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Кстати, покажите пример монолитной плиты из вашей практики, которую вы армировали одинарной сеткой
ага, в пятницу вечером - самое время искать чертежи )
ну вот, что первое оказалось под рукой: монолитный участок размером 2,4х7,2 м (мало? были побольше) и плита над лифтовой шахтой (не моя)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Участок.JPG
Просмотров: 78
Размер:	103.5 Кб
ID:	222385  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита над лифтом.JPG
Просмотров: 69
Размер:	51.4 Кб
ID:	222386  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 23:53
#200
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну вот, что первое оказалось под рукой: монолитный участок размером 2,4х7,2 м (мало? были побольше) и плита над лифтовой шахтой (не моя)
Спасибо. Хорошая иллюстрация собственного уровня компетентности. Экспертиза пройдена?
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам zombieman Железобетонные конструкции 9 09.09.2009 16:13
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22