| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- А чем не угодило это обоснование? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
А что еще нужно? Там даже больше дано, чем нужно для ясного понимания вопроса.
Ну если на основе понимания тетриса пытаться понять продольный изгиб, то да - фигурок маловато, картинок маловато, одни никому не нужные, а главное, не понятные формулы ![]() Детский сад, честное слово. И эти люди берутся судить пункты СП на основании понимания законов и тетриса. ![]() Может и не будет... Румата никому здесь ничего не должен и ничем не обязан ![]() |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот именно.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
И да - насчет того что пни (негибкие) теряют устойчивость резко, а эйлеровы - постепенно, ты абсолютно непгав. Совсем.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Предельная гибкость для сжимаемых стержней на графике будет правее критической, указывая "нижнюю" границу/ограничение применимости (целесообразности, эксплуатационной пригодности) для строительства
Последний раз редактировалось olf_, 26.08.2022 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ну посмотри на диаграммы работы стержня одного сечения (ГНЗ 120х5) с гибкостью 120 и 250. Какая кривая более плавная? А заодно сравни относительные величины прогибов на момент за шаг до потери устойчивости.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
А здесь прогибы при величине силы равной Ркр/1.3 и критические моменты потери устойчивости
----- добавлено через ~7 мин. ----- Итого, для стержня с гибкостью 120 нормативная величина прогиба получилась 1/368, а для стержня гибкости 250 - 1/259. Эта тенденция увеличения нормативного прогиба будет нарастать с увеличением гибкости. Поэтому гибкость и ограничивают. Непгеменно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну ты фокусник.
![]() Цитата:
Цитата:
Насчет 1/368 и 1/259 - это вполне адекватные прогибы. А далее (лямда >250) думаю даже смысла нет рассуждать - в СНиП таблица фи заканчивалась на лямда=220. Так что тебе надо отдохнуть и на свежую голову непгеменно разобраться в своей надуманной идее об эстетичных выгибах. Яркий пример: гибкость 120 - не ради изящной прямоты, а для экономичного использования материала.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2022 в 18:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Зачем? На графике работы "жесткого" стержня явно видна точка бифуркации. На графике "гибкого" стрежня ее нет. Точней она есть, но не видна так явно по причине более плавного возрастания величины прогиба. А если думаешь, что это фокусы, возьми сам проверь. Только не скадом или лирой.
За шаг до потери устойчивости. Т.е. при силе, действующей на стержень равной Ркр-1кН. Цитата:
Ну и что что нет? Мы же не по методике СП расчет прогиба делаем. Поэтому не придирайся к словам. А на основании чего ты делаешь вывод об адекватности? Для ответственных конструкций 1/258 это слишком много. Иначе зачем гибкость ограничивали величиной 120 при том что такой стержнеь "выстреливает" в момент потери устойчивости значительно сильнее более гибкого? Почему не отошли от пропасти при расчете такого стержня на устойчивость? Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
Поэтому можно сделать абсолютно обоснованный вывод, что нормативные прогибы(именно нормативные, т.к. расчетные в разы больше и особого интереса не представляют, если говорит о 2-й ГПС) продольно изогнутых стержней ограничены величиной 1/200-1/250 единиц расчетной длины. А из каких соображений эта величина установлена: эстетических ли, эксплуатационных(чтоб чрезмерно не кривилось, не дрожало и не качалось под нагрузкой), или монтажно-технологических(исключить вероятность дополнительного не учитываемого в расчете на устойчивость кривления легко гнущегося стержня кривыми руками) или всего вместе взятого - не так важно. Последний раз редактировалось румата, 26.08.2022 в 21:12. |
|||
![]() |
|
||||||||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это точка начала разрушения (пни грубо говоря сдавливаются). Она четкая, и до него сомнений нет. А на гибкой нет такой точки определенности, поэтому требуется искусственное назначение границы. ПГ то бишь.
Даже ты (призрачный оператор нескадов и нелир ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
Это кстати очередное пояснение к "штоп не напроектировали". Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() А про растянутые я говорил - для унификации. Там выгибы не от продольного изгиба ВООБЩЕ, а от банального поперечного. ![]() Цитата:
Есть ПГ, вычисленные какраз из первичных задач - надежная устойчивость и экономичность. Это для сжатых. Для растянутых - да - там скорее задавались некими амплитудами поперечного изгиба. Но это уже параллельная история.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2022 в 22:58. |
|||||||||||||||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
В реальном мире "плавно" - это равномерно по времени. На графике P-Δ нет отметок времени, и не видно, за сколько система переходит из состояния в состояние. Сильно сомневаюсь, что стойка с λ=120 падает так, что от нее отскочить не успеваешь, а с λ=250- постепенно в течение месяца, чтобы успеть деньги и документы вынести. На видео и заводские цистерны, и слепленный как попало преподавателем образец ломаются с точки зрения человеческой реакции "быстро" и "вообще быстро". В теме про раскрепление балок подкосами было видео расчетов с покачивающейся балкой - вот что-то такое надо проверить, чтобы степень опасности сравнить. А без учета времени получается известный прикол про черепаху, которая не догоняет, почему ее догоняет Ахиллес.
А еще говорят, что тема умерла. Вот, пошли варианты: Гибкость - это 1ПС и 2ПС одновременно. В пояснительной включать в оба раздела. Гибкость - это 1ПС при ветре слева, и 2ПС при ветре справа. В пояснительной включать в соответствующий раздел. Гибкость - это огибающая 1ПС и 2ПС. В пояснительной выносить в отдельное приложение. Похоже, гибкость - родственница пожарной безопасности и энергоэффективности, про них тоже все никак не решат, в какой раздел поместить ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Поэтому и для гибкого и для жесткого эта точка определенности и однозначности потери устойчивости есть и никаких искусственных границ для ее определения не нужно, т.к. мы решаем геометрически нелинейную задачу с учетом физической нелинейности, повторяя способ определения к-та продольного изгиба заложенный в нормах. Еще раз - край четок и для жесткого и для гибкого. Этот край предел прочности самого напряженного сечения. И до этого края все однозначно не зависимо от величины гибкости и сомнений в работе стержней никаких нет. Только ты на них отвечаешь не правильно, а главное, ни на что не ссылаясь преподносишь свои выдумки как истину. Нет таких величин в СП. Но фактически они есть. И это не лично я придумал. Это природа явления продольного изгиба. Физику не отменишь нормой проектирования. И прогиб от нормативной нагрузки всегда назывался нормативным. Если не нравится нормативный к-т надежности по нагрузке, который я принял из СП 294 для перевода расчетной нагрузки в нормативную - прими любой другой, на свой вкус и цвет. Принципиально от этого ничего не изменится. ![]() В очередной раз - "отпимальная" не тождественно "экономичная". Т.к. "оптимальная" - максимум использования свойств материала с заведомо обеспеченной жесткостью при 100% загрузке стержня, а "экономичная" - самая дешевая в каждом конкретном случае уровня загруженности. Цитата:
А начался этот разговор с того, что "носитель истины" в последней инстанции утверждал, что гибкий стержень непредсказуемо выстреливает, т.е. переходит из прямолинейного состояния в криволинейное внезапно по аналогии с Эйлеровым стержнем, а вот жесткий стержень так себя не ведет. Он типа плавно изгибается до момента разрушения. Поэтому я показал ошибочность этого утверждения. По факту жесткий стержень значительно меньше изгибается до момента разрушения. А разрушается также скоротечно, как и стержень большой гибкости. Если не быстрее. Но за прояснением скорости разрушения нужно обратиться к сфиттру. Мои счетные возможности не позволяют вычислить время от начала текучести материала, до полного коллапса системы. Только не "гибкость", а нормативный расчет на устойчивость. Последний раз редактировалось румата, 27.08.2022 в 07:21. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Если разница между 1ПС и 2ПС - это степень опасности, то нужен расчет, который покажет разную степень опасности для жестких и гибких стержней. Например, задать условную горизонтальную силу в 100кг, или ветровые пульсации, которые не принято задавать в обычном расчете. И, если окажется, что гибкий стержень из-за лишних деформаций от такой нагрузки, не учтенной в основном расчете, теряет столько несущей способности, что это не компенсируется запасом в 1.3 раза - значит, уточненный расчет показал разницу между типами ПС.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Может вы хотели сказать "разница в надежности гибкого, средне жесткого и жесткого стержня - это степень опасности случайного перехода через точку разрушения из-за каких-то случайных боковых воздействий? Если бы это было так, то в СП было бы сказано, что 1.3 к предельной нагрузке при вычислении фи ввели для увеличения надежности, а не для ограничения прогибов стержней большой гибкости. А вообще все надежные к-ты запаса по превышению фактической нагрузки представлены величиной расчетной нагрузки, т.е. повышающими к-тами к нормативной нагрузке.
----- добавлено через ~24 мин. ----- Если же рассматривать ограничение гибкости так, как это делают Перельмутер со Сливкером, т.е. для исключения дополнительных, не учтенных в нормативной методике расчета на устойчивость погибей при транспортировке и монтаже, то да, можно говорить об обеспечении надежной работы стержней под нагрузкой. Но дело в том, что это ограничение никак не влияет на саму механику работы стержня на устойчивость. Ну погнули на монтаже больше чем нужно - просто пересчитай стержень или наперед учти этого погнутие, и если окажется, что он может понести больше максимального расчетного усилия в этом стержне, то такой стержень будет заведомо надежным и устойчивым даже с превышенной гибкостью. ----- добавлено через ~27 мин. ----- Другое дело, что так пересчитать не каждый проектировщик сможет. Но это уже не вопрос надежности, а ограниченности применения нормативной методики. ----- добавлено через ~32 мин. ----- Вообще эта транспортно-монтажная причина ограничения гибкости сильно надумана и преувеличена. Иначе не было бы разграничения в величине ПГ для разных видов конструктивных элементов. Одно дело сжатая связь будет дрожать при быстром изменении нагрузки, другое дело основная колонна задрожит вместе с перекрытием. ----- добавлено через ~35 мин. ----- Хотя риск случайно погнуть менее гибкий стержень, конечно, меньше чем более гибкий. |
|||
![]() |
|
|||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Именно ломаются, от сжатия, т.е. сдавливаются, выражаясь на русском. А ломаются - это через колено. И да, они не теряют устойчивость, в классическом понимании слова. Потеря устойчивости в классике не подразумевает "ломку", а лишь деформацию. Без участия R. Это к слову "устойчивость" и к слову "эстетический выгиб".
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
И вкратце - ПГ не предназначены для обеспечения "эстетичности" выгибов.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.08.2022 в 13:58. |
||||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Нет там никакой опасной черты, та черта лишь ограничение прогиба нормативной нагрузкой. ----- добавлено через ~16 ч. ----- А что, до эпохи предельных состояний не проверялись и не контролировались деформации? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Простой практический пример. Шарнирноопертая стойка из квадратной трубы 120х4 по ГОСТ 30243-2003 длиной 6 м несет нагрузку 14.8 тс. Прочность стали 240 МПа. Сэкономь материал для этой стойки приведя ее к твоей "экономной" гибкости равной 3.7. Менять нагрузку, длину, тип сечения и ГОСТ на прокат нельзя.
----- добавлено через ~12 мин. ----- СП 294 п.7.1.8 5-й абзац. Да, 1.3 это коэффициент надежности по нагрузке, т.е по критической нагрузке. А что такое к-т надежности по нагрузке согласно СП 20? Правильно - это к-т приводящий расчетное значение нагрузки к нормативному значению и наоборот. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Здесь что-то не то написано или имелся в виду тот же к-т к критической силе, которым ограничиваются деформации устойчивых стержней. Если понимать этот коэффициент как допустимый КЗУ упругих систем - получается глупость, т.к. система может быть совсем не надежной с КЗУ от 1.3 аж до 15. Про 15 нужно смотреть в еврокодах. Последний раз редактировалось румата, 28.08.2022 в 09:27. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить к какой серии относится здание | GiZMo.Dark | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2013 00:19 |
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) | семерка | Основания и фундаменты | 7 | 17.04.2013 12:04 |
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? | apelsinka7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.03.2013 14:23 |
Коэффициенты метода предельных состояний | dear_evan | Машиностроение | 7 | 13.12.2012 17:23 |