Непрочитано 05.08.2022, 08:31
К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?
and.rey
 
инженер
 
Новосибирск
Регистрация: 22.11.2007
Сообщений: 551

На работе заблокировали ваще всё. Поэтому фото экрана.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220805_122323.jpg
Просмотров: 1223
Размер:	428.6 Кб
ID:	249071  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220805_122455.jpg
Просмотров: 1175
Размер:	450.1 Кб
ID:	249072  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220805_122425.jpg
Просмотров: 876
Размер:	307.5 Кб
ID:	249073  

__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Просмотров: 68689
 
Непрочитано 26.08.2022, 09:43
#221
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
А если прочитать до конца, подумать, сопоставить с 384-ФЗ, снова подумать и сделать выводы? Ну и заглянуть в СП 70.13330
Конституцию РФ забыли упомянуть.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Когда будут хотя бы понятные прикидки или расчёты от румата?
А чем не угодило это обоснование?
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 10:19
#222
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А чем не угодило это обоснование?
И всё? Даже в тетрисе больше фигурок
Жду мастер класс в исполнении румата
Спойлер
Его не будет..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 10:46
#223
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
И всё?
А что еще нужно? Там даже больше дано, чем нужно для ясного понимания вопроса.
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Даже в тетрисе больше фигурок
Ну если на основе понимания тетриса пытаться понять продольный изгиб, то да - фигурок маловато, картинок маловато, одни никому не нужные, а главное, не понятные формулы
Детский сад, честное слово. И эти люди берутся судить пункты СП на основании понимания законов и тетриса.
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Жду мастер класс в исполнении румата
Спойлер
Его не будет..
Может и не будет... Румата никому здесь ничего не должен и ничем не обязан
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 12:26
#224
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну и что, что немного иное. ...довольно строгий...далеко не факт...
Вот именно.
Цитата:
Тут главное не слово "эстетика", а слово "выгиб" или "деформативность". И уж точно не слово "устойчивость".
А я думаю, устойчивость. Пляшется от устойчивости. Этим все сказано для желающих относить проверку ПГ к группам предельного состояния.
Цитата:
Хитёр, ты, конечно
Это не я, а вот твой "довольно строгий" автор. Он нечаянно привел довольно строгий математический вывод сути моей идеи. Я же говорил, что для негибких - экономичность (у автора - оптимальность).
Цитата:
Эта оптимальная гибкость будет "экономичной" только случае уровня загруженности стержня ~1.
Такое и подразумевает инженерный подход. ~1, при надлежащей надежности.
Цитата:
А если этот уровень будет <0.5, то...
...то это проект вигвама папуаса.
И да - насчет того что пни (негибкие) теряют устойчивость резко, а эйлеровы - постепенно, ты абсолютно непгав. Совсем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 15:05
#225
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Похоже на первую
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гибкость и критическая сила.jpg
Просмотров: 58
Размер:	127.7 Кб
ID:	249447  
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 15:56
#226
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Предельная гибкость для сжимаемых стержней на графике будет правее критической, указывая "нижнюю" границу/ограничение применимости (целесообразности, эксплуатационной пригодности) для строительства

Последний раз редактировалось olf_, 26.08.2022 в 16:06.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 17:44
#227
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И да - насчет того что пни (негибкие) теряют устойчивость резко, а эйлеровы - постепенно, ты абсолютно непгав. Совсем.
Ну посмотри на диаграммы работы стержня одного сечения (ГНЗ 120х5) с гибкостью 120 и 250. Какая кривая более плавная? А заодно сравни относительные величины прогибов на момент за шаг до потери устойчивости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 120-diagr.jpg
Просмотров: 37
Размер:	61.5 Кб
ID:	249449  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 250-diagr.jpg
Просмотров: 37
Размер:	55.2 Кб
ID:	249450  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 250 - Pcr.png
Просмотров: 39
Размер:	15.1 Кб
ID:	249451  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 120 - Pcr.png
Просмотров: 33
Размер:	15.1 Кб
ID:	249452  
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 17:48
#228
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


А здесь прогибы при величине силы равной Ркр/1.3 и критические моменты потери устойчивости

----- добавлено через ~7 мин. -----
Итого, для стержня с гибкостью 120 нормативная величина прогиба получилась 1/368, а для стержня гибкости 250 - 1/259. Эта тенденция увеличения нормативного прогиба будет нарастать с увеличением гибкости. Поэтому гибкость и ограничивают. Непгеменно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 120 - 0.77Pcr.png
Просмотров: 20
Размер:	14.9 Кб
ID:	249453  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 250 - 0.77Pcr.png
Просмотров: 19
Размер:	14.8 Кб
ID:	249454  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 120 - Mcr.png
Просмотров: 18
Размер:	14.7 Кб
ID:	249455  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 250 - Mcr.png
Просмотров: 18
Размер:	14.2 Кб
ID:	249456  
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 18:23
#229
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
... Какая кривая более плавная?
Ну ты фокусник. Построй их в одном масштабе.
Цитата:
А заодно сравни относительные величины прогибов на момент за шаг до потери устойчивости.
Очень интересно, где этот "момент" на втором, очень "плавном"?
Цитата:
Итого, для стержня с гибкостью 120 нормативная величина прогиба получилась 1/368, а для стержня гибкости 250 - 1/259. Эта тенденция увеличения нормативного прогиба будет нарастать с увеличением гибкости.
Во-первых, ты сам только что придумал термин "нормативная величина прогиба". В нормах нет величин нормированных прогибов в теме устойчивости.
Насчет 1/368 и 1/259 - это вполне адекватные прогибы. А далее (лямда >250) думаю даже смысла нет рассуждать - в СНиП таблица фи заканчивалась на лямда=220.
Так что тебе надо отдохнуть и на свежую голову непгеменно разобраться в своей надуманной идее об эстетичных выгибах.
Яркий пример: гибкость 120 - не ради изящной прямоты, а для экономичного использования материала.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2022 в 18:28.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 19:26
#230
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну ты фокусник. Построй их в одном масштабе.
Зачем? На графике работы "жесткого" стержня явно видна точка бифуркации. На графике "гибкого" стрежня ее нет. Точней она есть, но не видна так явно по причине более плавного возрастания величины прогиба. А если думаешь, что это фокусы, возьми сам проверь. Только не скадом или лирой.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Очень интересно, где этот "момент" на втором, очень "плавном"?
За шаг до потери устойчивости. Т.е. при силе, действующей на стержень равной Ркр-1кН.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Во-первых, ты сам только что придумал термин "нормативная величина прогиба".
Нет не во-первых и не я это придумал. Этот к-т надежности по нагрузке взят из пособия к стальному СП. Тот самый всеми любимый 1.3 при расчетах на устойчивость.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В нормах нет величин нормированных прогибов в теме устойчивости.
Ну и что что нет? Мы же не по методике СП расчет прогиба делаем. Поэтому не придирайся к словам.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Насчет 1/368 и 1/259 - это вполне адекватные прогибы.
А на основании чего ты делаешь вывод об адекватности? Для ответственных конструкций 1/258 это слишком много. Иначе зачем гибкость ограничивали величиной 120 при том что такой стержнеь "выстреливает" в момент потери устойчивости значительно сильнее более гибкого? Почему не отошли от пропасти при расчете такого стержня на устойчивость?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так что тебе надо отдохнуть и на свежую голову непгеменно разобраться в своей надуманной идее об эстетичных выгибах.
Давно с этой идеей разобрался. Спасибо. Понимаю, ты будешь торочить что угодно и опровергать и низвергать кого угодно и какие угодно выкладки. Но сути это не меняет. ПГ не влияет на механику расчета стержней на устойчивость. Эта твоя идея об отходе от пропасти на безопасное расстояние просто бессмысленна. И твои идеи о ПГ ради экономичности под завязку нагруженных стержней не выдерживают никой критики. Вигвам папуаса, он не проектировал и не проходил с ним экспертизу ни разу... Не верю. Однопролетных складов с сильно недогруженными стойками, подобранными исключительно по ПГ пруд-пруди в экспертизе. И все они очень не экономичные с точки зрения работы стоек на устойчивость.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А далее (лямда >250) думаю даже смысла нет рассуждать - в СНиП таблица фи заканчивалась на лямда=220
Далее прогибы ограничены предельной гибкостью. И далее рассуждать есть смысл, т.к. прогибы с увеличением гибкости будут только возрастать без ущерба работе стержней на устойчивость. И с этим ничего не поделаешь.
Поэтому можно сделать абсолютно обоснованный вывод, что нормативные прогибы(именно нормативные, т.к. расчетные в разы больше и особого интереса не представляют, если говорит о 2-й ГПС) продольно изогнутых стержней ограничены величиной 1/200-1/250 единиц расчетной длины. А из каких соображений эта величина установлена: эстетических ли, эксплуатационных(чтоб чрезмерно не кривилось, не дрожало и не качалось под нагрузкой), или монтажно-технологических(исключить вероятность дополнительного не учитываемого в расчете на устойчивость кривления легко гнущегося стержня кривыми руками) или всего вместе взятого - не так важно.

Последний раз редактировалось румата, 26.08.2022 в 21:12.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2022, 22:51
#231
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
На графике работы "жесткого" стержня явно видна точка бифуркации.
Это точка начала разрушения (пни грубо говоря сдавливаются). Она четкая, и до него сомнений нет. А на гибкой нет такой точки определенности, поэтому требуется искусственное назначение границы. ПГ то бишь.
Даже ты (призрачный оператор нескадов и нелир ) нуждаешься в этом:
Цитата:
ее нет. Точней она есть, но не видна
Цитата:
Только не скадом или лирой.
Да хоть вручную, какая разница, который нелинейный аппарат. Да и зачем - этих картин 100500 в учебниках.
Цитата:
За шаг до потери устойчивости. Т.е. при силе, действующей на стержень равной Ркр-1кН.
Ты мне зубы не заговаривай, а на своем плавном графике покажи. Где ее:
Цитата:
...ее нет. Точней она есть, но не видна
Цитата:
Нет не во-первых и не я это придумал. Этот к-т надежности по нагрузке взят из пособия к стальному СП. Тот самый всеми любимый 1.3 при расчетах на устойчивость.
Он не называется "нормативная величина прогиба". Вообще СНиП 1,3 не связывает с прогибом/выгибом/загибом. В Пособии прямо пояснено, что 1,3 - это какраз к эйлеровым гибким стержням. Чтобы не приблизиться к той невидимой неопределенной точке.
Цитата:
Ну и что что нет? Мы же не по методике СП расчет прогиба делаем. Поэтому не придирайся к словам.
Я не придираюсь к словам, а показываю, как ты переворачиваешь с ног на голову - т.е. тебе кажется, что ПЕРВИЧНО задавались величинами выгибов, и вторично из этого вывели значения ПГ. И даже термины сочиняешь. На деле нет таких установок (ограничить выгибы). Это можно понять хотя бы по тому, что каждый раз выгибы численно разные, в самом широком диапазоне, при одной и той же ПГ. Выше полно примеров.
Цитата:
А на основании чего ты делаешь вывод об адекватности?
На основании "осмотра" таблиц с предельными деформациями в СП20, в частности в части эстетики/психики .
Цитата:
Для ответственных конструкций 1/258 это слишком много.
Это твое личное ничем не обоснованное соображение.
Цитата:
зачем гибкость ограничивали величиной 120
Я выше раз 7 писал, и вот недавно сослался на скан какой-то книги (откуда ты радостно выложил 100500 отрывков ) - это ОПТИМАЛЬНАЯ (в терминах автора), т.е. экономная гибкость. При такой гибкости как бы и овцы целы, и волки сыты. Например, если гибкость высока, то фи низка и А используется мало - при лямда 220 фи=15% (в %-х чтобы как Кисп), а для фи хотя бы 95% нужно лямбда не более 20. Здесь лямда не приведенная, а сталь С245. Интуитивно возникает вопрос - а нет ли оптимума в этой кривой? Автор математически показывает - есть, и это при лямбде около 120 для С245 (у него приведенная 3,7). Почему не читаешь и не запоминаешь?
Цитата:
Почему не отошли от пропасти при расчете такого стержня на устойчивость?
Правильные вопросы начинаешь задавать. Потому что край четок, и от него УЖЕ отошли достаточно (см. всю структуру проверки на устойчивость в СП). Жесткие стержни образно не теряют устойчивости, а просто ломаются, если посмотреть с точки зрения "что есть потеря устойчивости" по сути.
Цитата:
складов с сильно недогруженными стойками, подобранными исключительно по ПГ пруд-пруди в экспертизе. И все они очень не экономичные с точки зрения работы стоек на устойчивость.
Так гранату можно дать и обезьяне. Аппарат ПГ нужно уметь использовать. ПГ лишь бережет. Например если ты колонну делаешь из сплошной круглой стали, то тебе лямда120 не поможет никак. А вот если ты возьмешь тонкостенную квадратную трубу (при Lx=Ly), то ПГ120 остановит тебя на безопасном еще сечении, и это будет максимально экономичным сечением из всех надежных по устойчивости.
Это кстати очередное пояснение к "штоп не напроектировали".
Цитата:
Далее прогибы ограничены предельной гибкостью.
Далее 220 - для несжатых.
Цитата:
И далее рассуждать есть смысл
Нет, т.к. твоих выгибов от сжатия уже нет. И сжатия нет, и речь не про устойчивость.
Цитата:
Поэтому можно сделать абсолютно обоснованный вывод
Поэтому никаких выводов нельзя сделать, особенно до 220.
Цитата:
нормативные прогибы....расчетные....продольно изогнутых стержней
Повторно: нет таких величин в СП. Это ты лично придумал.
Цитата:
ограничены величиной 1/200-1/250 единиц расчетной длины
Это ты тоже придумал. Вернее, подогнал. А я говорю, что выгибы не нормированы ПГ, они таковы что пофег каковы сами о себе (всяко геометрически адекватные, особенно при мю>1), нормирована именно гибкость, т.е. надежность/экономичность. А как криво оно смотрится, неактуально вообще. Это что касается сжатых.
А про растянутые я говорил - для унификации. Там выгибы не от продольного изгиба ВООБЩЕ, а от банального поперечного.
Цитата:
А из каких соображений эта величина установлена
"Этой величины" (1/200-1/250 Lef) в СП нет, не было ее и в началах методики.
Есть ПГ, вычисленные какраз из первичных задач - надежная устойчивость и экономичность. Это для сжатых. Для растянутых - да - там скорее задавались некими амплитудами поперечного изгиба. Но это уже параллельная история.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2022 в 22:58.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2022, 04:16
#232
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
более плавного возрастания величины прогиба
В реальном мире "плавно" - это равномерно по времени. На графике P-Δ нет отметок времени, и не видно, за сколько система переходит из состояния в состояние. Сильно сомневаюсь, что стойка с λ=120 падает так, что от нее отскочить не успеваешь, а с λ=250- постепенно в течение месяца, чтобы успеть деньги и документы вынести. На видео и заводские цистерны, и слепленный как попало преподавателем образец ломаются с точки зрения человеческой реакции "быстро" и "вообще быстро". В теме про раскрепление балок подкосами было видео расчетов с покачивающейся балкой - вот что-то такое надо проверить, чтобы степень опасности сравнить. А без учета времени получается известный прикол про черепаху, которая не догоняет, почему ее догоняет Ахиллес.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это что касается сжатых. А про растянутые я говорил - для унификации.
А еще говорят, что тема умерла. Вот, пошли варианты:

Гибкость - это 1ПС и 2ПС одновременно. В пояснительной включать в оба раздела.
Гибкость - это 1ПС при ветре слева, и 2ПС при ветре справа. В пояснительной включать в соответствующий раздел.
Гибкость - это огибающая 1ПС и 2ПС. В пояснительной выносить в отдельное приложение.

Похоже, гибкость - родственница пожарной безопасности и энергоэффективности, про них тоже все никак не решат, в какой раздел поместить .
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2022, 07:14
#233
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это точка начала разрушения (пни грубо говоря сдавливаются). Она четкая, и до него сомнений нет. А на гибкой нет такой точки определенности, поэтому требуется искусственное назначение границы. ПГ то бишь.
Вот фантазер. Без разницы как эту точку называть. И "пни" не сдавливаются, а именно ломаются. Эта точка характеризуется началом пластической работы стали в самом нагруженном сечении. Эта же точка есть и на графике гибкого стержня и она самая конечная на графике. После нее нет сходимости статического решения. И это только по причине очень больших деформаций в шаге дальше за эту точку для гибкого стержня. А для жесткого, из-за небольших абсолютных деформаций по сравнению с деформациями гибкого, решатель еще в состоянии вычислить боковой выгиб с учетом того, что сталь сильно потекла.
Поэтому и для гибкого и для жесткого эта точка определенности и однозначности потери устойчивости есть и никаких искусственных границ для ее определения не нужно, т.к. мы решаем геометрически нелинейную задачу с учетом физической нелинейности, повторяя способ определения к-та продольного изгиба заложенный в нормах.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Потому что край четок, и от него УЖЕ отошли достаточно...
Еще раз - край четок и для жесткого и для гибкого. Этот край предел прочности самого напряженного сечения. И до этого края все однозначно не зависимо от величины гибкости и сомнений в работе стержней никаких нет.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правильные вопросы начинаешь задавать.
Только ты на них отвечаешь не правильно, а главное, ни на что не ссылаясь преподносишь свои выдумки как истину.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Повторно: нет таких величин в СП. Это ты лично придумал.
Нет таких величин в СП. Но фактически они есть. И это не лично я придумал. Это природа явления продольного изгиба. Физику не отменишь нормой проектирования. И прогиб от нормативной нагрузки всегда назывался нормативным. Если не нравится нормативный к-т надежности по нагрузке, который я принял из СП 294 для перевода расчетной нагрузки в нормативную - прими любой другой, на свой вкус и цвет. Принципиально от этого ничего не изменится.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это ты тоже придумал. Вернее, подогнал.
Это математически доказанный факт.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...ОПТИМАЛЬНАЯ (в терминах автора), т.е. экономная гибкость.
В очередной раз - "отпимальная" не тождественно "экономичная". Т.к. "оптимальная" - максимум использования свойств материала с заведомо обеспеченной жесткостью при 100% загрузке стержня, а "экономичная" - самая дешевая в каждом конкретном случае уровня загруженности.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В реальном мире "плавно" - это равномерно по времени. На графике P-Δ нет отметок времени, и не видно, за сколько система переходит из состояния в состояние. Сильно сомневаюсь, что стойка с λ=120 падает так, что от нее отскочить не успеваешь, а с λ=250- постепенно в течение месяца, чтобы успеть деньги и документы вынести.
Разве я где-то говорил о скорости разрушения? Я говорил о плавном изгибе гибкого стержня вплоть до исчерпания несущей способности наиболее напряженного его сечения. Что очень хорошо видно на диаграмме его работы.
А начался этот разговор с того, что "носитель истины" в последней инстанции утверждал, что гибкий стержень непредсказуемо выстреливает, т.е. переходит из прямолинейного состояния в криволинейное внезапно по аналогии с Эйлеровым стержнем, а вот жесткий стержень так себя не ведет. Он типа плавно изгибается до момента разрушения.
Поэтому я показал ошибочность этого утверждения. По факту жесткий стержень значительно меньше изгибается до момента разрушения. А разрушается также скоротечно, как и стержень большой гибкости. Если не быстрее. Но за прояснением скорости разрушения нужно обратиться к сфиттру. Мои счетные возможности не позволяют вычислить время от начала текучести материала, до полного коллапса системы.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Гибкость - это 1ПС и 2ПС одновременно.
Только не "гибкость", а нормативный расчет на устойчивость.

Последний раз редактировалось румата, 27.08.2022 в 07:21.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2022, 07:40
#234
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
разрушается также скоротечно
Если разница между 1ПС и 2ПС - это степень опасности, то нужен расчет, который покажет разную степень опасности для жестких и гибких стержней. Например, задать условную горизонтальную силу в 100кг, или ветровые пульсации, которые не принято задавать в обычном расчете. И, если окажется, что гибкий стержень из-за лишних деформаций от такой нагрузки, не учтенной в основном расчете, теряет столько несущей способности, что это не компенсируется запасом в 1.3 раза - значит, уточненный расчет показал разницу между типами ПС.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2022, 08:10
#235
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если разница между 1ПС и 2ПС - это степень опасности...
Может вы хотели сказать "разница в надежности гибкого, средне жесткого и жесткого стержня - это степень опасности случайного перехода через точку разрушения из-за каких-то случайных боковых воздействий? Если бы это было так, то в СП было бы сказано, что 1.3 к предельной нагрузке при вычислении фи ввели для увеличения надежности, а не для ограничения прогибов стержней большой гибкости. А вообще все надежные к-ты запаса по превышению фактической нагрузки представлены величиной расчетной нагрузки, т.е. повышающими к-тами к нормативной нагрузке.

----- добавлено через ~24 мин. -----
Если же рассматривать ограничение гибкости так, как это делают Перельмутер со Сливкером, т.е. для исключения дополнительных, не учтенных в нормативной методике расчета на устойчивость погибей при транспортировке и монтаже, то да, можно говорить об обеспечении надежной работы стержней под нагрузкой. Но дело в том, что это ограничение никак не влияет на саму механику работы стержня на устойчивость. Ну погнули на монтаже больше чем нужно - просто пересчитай стержень или наперед учти этого погнутие, и если окажется, что он может понести больше максимального расчетного усилия в этом стержне, то такой стержень будет заведомо надежным и устойчивым даже с превышенной гибкостью.

----- добавлено через ~27 мин. -----
Другое дело, что так пересчитать не каждый проектировщик сможет. Но это уже не вопрос надежности, а ограниченности применения нормативной методики.

----- добавлено через ~32 мин. -----
Вообще эта транспортно-монтажная причина ограничения гибкости сильно надумана и преувеличена. Иначе не было бы разграничения в величине ПГ для разных видов конструктивных элементов. Одно дело сжатая связь будет дрожать при быстром изменении нагрузки, другое дело основная колонна задрожит вместе с перекрытием.

----- добавлено через ~35 мин. -----
Хотя риск случайно погнуть менее гибкий стержень, конечно, меньше чем более гибкий.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2022, 13:50
#236
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
... "пни" не сдавливаются, а именно ломаются.
Именно ломаются, от сжатия, т.е. сдавливаются, выражаясь на русском. А ломаются - это через колено. И да, они не теряют устойчивость, в классическом понимании слова. Потеря устойчивости в классике не подразумевает "ломку", а лишь деформацию. Без участия R. Это к слову "устойчивость" и к слову "эстетический выгиб".
Цитата:
Эта же точка есть и на графике гибкого стержня и она самая конечная на графике.
Вот теперь посмотри в масштабе - гибкий стержень ведет себя "классически", т.е. очень быстро (не в смысле во времени, а в смысле наращений нагрузки) наращивает выгиб без разрушения. А жесткий просто не "доживает" до таких явлений, как потеря устойчивости (в нормальном смысле слова).
Цитата:
После нее нет сходимости статического решения. И это только по причине очень больших деформаций в шаге дальше за эту точку для гибкого стержня. А для жесткого, из-за небольших абсолютных деформаций по сравнению с деформациями гибкого, решатель еще в состоянии вычислить боковой выгиб с учетом того, что сталь сильно потекла.
А вот это уже каша в голове у оператора машинного доения. Никому неинтересная к слову.
Цитата:
до этого края все однозначно не зависимо от величины гибкости и сомнений в работе стержней никаких нет.
Есть, обязательно. В фи введен 1,3 именно для гибких - фи вычислялись по нелину и по эйлеру, эйлер корректировался на 1,3 и из двух получившихся в СП вписан наименьший.
Цитата:
Нет таких величин в СП
Вот так бы сразу. Сразу бы сказал, что " ятут можно придумаю кое-что, а уважаемая публика не будет возражать". Я бы возразил, т.к. не надо напридумывать.
Цитата:
это не лично я придумал.
Так представь соавтора. Мы ему будем возражать.
Цитата:
И прогиб от нормативной нагрузки всегда назывался нормативным.
В теме устойчивости выгибы (не прогибы, к слову) не рассматриваются. Кроме тобой конечно.
Цитата:
Это математически доказанный факт.
Абсолютно недоказанный. Ты получаешь различные (самые различные) выгибы, от весьма удовлетворительных с точки зрения эстетики,, до самых мизерненьких (жестких), а потом почему-то объявляешь, что оне вписываются в некий красивый диапазон 1/200-1/250 или что ты там напридумывал сам.
Цитата:
"отпимальная" не тождественно "экономичная".
Offtop: "Не люблю я Киркорова. Он какой-то весь подпудренный, подкрашенный, одно слово — румын. Так он же болгарин. Да?! А какая разница" (с)
Цитата:
"экономичная" - самая дешевая
Ага, которая 1 грамм несет.
Цитата:
..нормативный расчет на устойчивость.
Может "методика расчета" таки. Ну раз уж лингвистика пошла.
И вкратце - ПГ не предназначены для обеспечения "эстетичности" выгибов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: В масштабе.jpg
Просмотров: 29
Размер:	75.6 Кб
ID:	249463  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.08.2022 в 13:58.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2022, 14:38
#237
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Успокойтесь. Нет никакого обоснования. Ещё до эпохи "предельных состояний" ограничили 200 и точка.
Стрелецкий 1940:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стрелецкий1940.png
Просмотров: 39
Размер:	556.1 Кб
ID:	249465  
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2022, 16:21
#238
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть, обязательно. В фи введен 1,3 именно для гибких - фи вычислялись по нелину и по эйлеру, эйлер корректировался на 1,3 и из двух получившихся в СП вписан наименьший.
Так для чего был введен 1,3 к Эйлеру? Правильно - для ограничения прогибов гибких стержней, а не для того, чтобы отойти от пропасти ради повышения надежности стержня. Там же черным по белому это написано.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот теперь посмотри в масштабе...
Нет там никакой опасной черты, та черта лишь ограничение прогиба нормативной нагрузкой.

----- добавлено через ~16 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ещё до эпохи "предельных состояний" ограничили 200 и точка.
А что, до эпохи предельных состояний не проверялись и не контролировались деформации?
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2022, 08:40
#239
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так для чего был введен 1,3 к Эйлеру? Правильно - для ограничения прогибов гибких стержней, а не для того, чтобы отойти от пропасти ради повышения надежности стержня. Там же черным по белому это написано.
Не правильно, 1,3 это именно коэффициент надежности (см. п. 4.3.2 СП 16.13333.2017). Кстати, в отличие от первой группы предельных состояний, ни для предельной гибкости, ни для деформативности коэффициент использования не используется . И где это "там", которое Вы держите за абсолютную истину?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2022, 08:51
#240
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ага, которая 1 грамм несет.
Простой практический пример. Шарнирноопертая стойка из квадратной трубы 120х4 по ГОСТ 30243-2003 длиной 6 м несет нагрузку 14.8 тс. Прочность стали 240 МПа. Сэкономь материал для этой стойки приведя ее к твоей "экономной" гибкости равной 3.7. Менять нагрузку, длину, тип сечения и ГОСТ на прокат нельзя.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И где это "там", которое Вы держите за абсолютную истину?
СП 294 п.7.1.8 5-й абзац.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не правильно, 1,3 это именно коэффициент надежности...
Да, 1.3 это коэффициент надежности по нагрузке, т.е по критической нагрузке. А что такое к-т надежности по нагрузке согласно СП 20? Правильно - это к-т приводящий расчетное значение нагрузки к нормативному значению и наоборот.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Кстати, в отличие от первой группы предельных состояний, ни для предельной гибкости, ни для деформативности коэффициент использования не используется .
Почему нет? Для деформативности точно используется. Процент использования элемента по предельному прогибу, например.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
п. 4.3.2 СП 16.13333.2017
Здесь что-то не то написано или имелся в виду тот же к-т к критической силе, которым ограничиваются деформации устойчивых стержней. Если понимать этот коэффициент как допустимый КЗУ упругих систем - получается глупость, т.к. система может быть совсем не надежной с КЗУ от 1.3 аж до 15. Про 15 нужно смотреть в еврокодах.

Последний раз редактировалось румата, 28.08.2022 в 09:27.
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) семерка Основания и фундаменты 7 17.04.2013 12:04
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23
Коэффициенты метода предельных состояний dear_evan Машиностроение 7 13.12.2012 17:23
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? Владимир1982 Прочее. Архитектура и строительство 4 17.03.2009 22:37