Непрочитано 19.06.2014, 13:34 2 |
Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007
CEBEP
 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313

Помогите осознать как вообще-то это должно выглядеть
Исходные данные теоретические,для примера:
Каркасная конструктивная система. Вертикальные несущие элементы-Пилоны.
Горизонтальные несущие элементы – безбалочная бескапительная плита 200мм.
Здание размерами18х18м. с одинаковым шагом в обоих направлениях равным 6м.
5 этажей. с подвалом.
всё класса В25.
Фундамент, к примеру, свайно-плитный.
2. Расчетный комплекс- SCAD.

Начнемс планомерно продвигаться по СП52-103-2007:
1) [п_6.2.2] – т.к. у нас есть подземные и надземные и фундамент – будь добр делай в стадии монтажа и эксплуатации. мало того, еще и с трещинами от температуры.
так? а если подвала нет – то и не надо? )
2) [п_6.2.3] – расчет в общем случае в пространственной постановке с учетом совместной работы надземных и подземных, фундамента и основания.
В каких случаях случай не общий ?)
3) [п_5.14] - У нас пространственная рама-этажерка. (я правильно понял?=) )
И значит у нас стыки УСЛОВНО ЖЕСТКИЕ. => «Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов»
Коэффициенты те же что и в п.5)-?
и «После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает».
как это учитывать?
4) Идем дальше. Дальше говориться что нужно использовать и линейные, и нелинейные жесткости жб элементов.
одни линейные использовать нельзя. так?
5) Дальше. ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА.
собрали мы схемку. зашли в жесткости scad. Выбираем там бетон В25. Скад нам рисует модуль упругости 3.06е+006 т/м2.
но согласно [п.6.2.6], в первом приближении для данной стадии расчета (причем с учетом длительности действия нагрузки) берем:
для плит - E=Eb*0.3=30,0 (МПа∙10-3) *0.3=9,18е+05 т/м2
для вертикала - E=Eb*0.6=30,0 (МПа∙10-3) *0.6=1,84е+06 т/м2
где Eb-начальный модуль упругости БЕТОНА по табл. 5,4 СП52-101-2003.
ИЛИ
надо брать Ebt по формуле (5,3) СП52-101-2003 ? или надо вообще несколько случаев на длительное действие Ebt , на кратковременное – Eb ? и если да, то что за случай такой когда кратковременное?
коэффициент Пуассона допускается принимать равным - 0,2.
(кстати, в каких случаях его нужно понижать до 0,15-0,17 ?)
6) альтернативная версия ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА
согласно п.6.2.7 СП52-103-2007 – есть деление плит на элементы с трещинами и без.
тогда схема иная-линейный расчет с начальным модулем 3.06е+006 т/м2. потом смотрим в скаде где раскрытие трещин (кстати, продолжительных или нет?)-выделяем зоны с трещины и назначаем им жесткость *0,2. конечные элементы без трещин-умножаем модуль на 0,3. вертикал-на 0,6.
Верно ли?
7) Пересчитали схему. получили арматуру.-ИТОГ первой стадии.
8) ВТОРАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА
самое интересное)
армирование уже не изменяется. проверяем только прогибы. так?
для этого надо для каждого полученного типа армирования получить уточненную жесткость и кривизны руками? (о чем как раз я так понимаю говорит Ходыкин)
и потом куда это всё добро в скаде сувать?)
или же, если я правильно понял тов.Кабанцева, хватит на этом?(что кажется странным,возможно я его не правильно понял.т.к. выступлений его не слышал.у него не учился. только читал)
Просмотров: 105567
 
Непрочитано 15.07.2014, 19:17
#241
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Кстати. Для изгибаемых элементов можно провести приблизительный нелинейный расчёт. Для этого нужно разбить ригель частей эдак на 10. для каждого участка построить диаграммы момент-кривизна по СП, и затем по-шагово нагружать. В конце каждого интервала определять касательную жёсткость из диаграммы. И так до разрушения.
Вот тебе задачка. Это будет наиболее близко к реалу. И затем провести расчёт с секущим модулем. Перемещения для секущего модуля будут значительно меньше.
Offtop: Спасибо за приглашение, но я лучше к морю
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 15.07.2014, 19:22
#242
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я просто пытаюсь (который год) донести простую мысль, что по методике СП нелинейный расчёт выполнить невозможно.
можно - ну я мог в моем расчете выполнить еще 20-30 итераций. Это был бы полноценный нелинейный расчет, причем выполненный практически руками. В чем проблема-то.
А то получается даешь простое решение - начинаются претензии "ну это упрощенно", даешь правильное "ну это слишком сложно". Говоришь: "ну дай свое решение". В ответ: "так я и говорю что решения нет". Есть и точность имеющихся решений в разы выше погрешностей изготовления и монтажа, т.е. теория не только есть, но уже по сути и имеет проблему развития - дальше ее развивать нет особого смысла.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кстати. Для изгибаемых элементов можно провести приблизительный нелинейный расчёт. Для этого нужно разбить ригель частей эдак на 10. для каждого участка построить диаграммы момент-кривизна по СП, и затем по-шагово нагружать. В конце каждого интервала определять касательную жёсткость из диаграммы. И так до разрушения.
Я так делал, точнее не я - человек под моим руководством. Причем не просто для изгибаемого, а для внецентренно сжатого по деформированной схеме. Не вижу проблемы.
Я бы выложил - но автор не я, думаю он хотел бы - выложил. Но сложного ничего нет - разбили на 20 частей, посчитали сечения по НДМ, прогибы как в СП написано через кривизны.
Причем мы доказали, что достаточно 2-3 итераций, чтобы понять теряется колонной устойчивость или нет, т.е. сойдутся в конце итерации или нет. Т.е. качественно можно понять достаточно быстро, количественно конечно надо делать много итераций.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это будет наиболее близко к реалу. И затем провести расчёт с секущим модулем. Перемещения для секущего модуля будут значительно меньше.
Значит секущий модуль неправильный, что тут можно сказать. Если теория не сходится с практикой - это плохая теория.
Ты возьми да покажи что есть такая проблема - рассмотри реальный пример, с числами и сечениями, распиши это все, что ты все про "заваленный горизонт" рассказываешь.

Последний раз редактировалось realdoc, 15.07.2014 в 19:30.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 19:31
#243
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
А что не так? если площадка текучести горизонтальная. То при деформациях больше чем 0,002 всегда будет 400МПа или я что-то недопонимаю?
Если 0.002 это эпсилон для 400МПа то 0.004 это в 2 раза больше 0.002(может я к вечеру плохо соображаю ) то это не может обозначать что напряжение 400, это может свидетельствовать о напряжении больше 400, а если 400=const то это пластичный материал , например резина. Ну а если вы имеете ввиду некий конкретный пример при котором 400МПа это площадка текучести при эпсилон от 0.002 до 0.004 то я полностью согласен , просто вы же не можете знать изначально 0.004 это предел текучести или уже предел временного сопротивления.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 19:36
#244
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Ну а если вы имеете ввиду некий конкретный пример при котором 400МПа это площадка текучести при эпсилон от 0.002 до 0.004 то я полностью согласен , просто вы же не можете знать изначально 0.004 это предел текучести или уже предел временного сопротивления.
Я же специально указал, что берем диаграмму Прандтля. Т.е. рассматриваем, что горизонтальная площадка бесконечна.
В общем-то на любом примере можно показать тоже самое. Допустим что площадка не горизонтальна, модуль снижается в 2 раза, т.е. не до нуля.
Тогда при правильном расчете напряжения при 0,004 составят 400+200=600МПа. Тогда секущий модуль будет 600/0,004=150ГПа. Естественно, что справедлив он будет только для напряжения 600МПа. Но также абсолютно верно, что с таким модулем деформации будут вычислены абсолютно точно и составят 0,004.
Естественно, что если есть зона упрочнения, описать и этот случай ни какая не проблема.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 19:55
#245
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
как же Вы определяете деформации конструкций и сооружения вцелом?
Ну, я более уделяю вопросам расчета во взаимодействии здания с основанием. [offtop]Арматуры в этом случае более[/OFFTOP
У меня несколько схем, по которым я определяю той или иной критерий оценки. Например, здание этажей так 17, пока оно загружается вертикальной нагрузкой, ветер после этого не может иметь гор. перемещения с модулем деформации грунта как, если бы он воздействовал, если бы здание в полном объеме краном поставили на основание. При пульсации не могут быть перемещения, основанные на модуле общей деформации груна, и не могут быть характеристики ЖБ как какой-то деформационной модели. Здесь расчет диафрагм

А так, просто вообще не зная какой на стройке будет бетон Offtop: Эха, у нас раз ушлые следоки давили бетон В3,5 да и не разумея какая вообще будет нагрузка в той или иной точкеOfftop: после сдачи объекта жильцы Камазами вывозят то что было построено просто делаю оценку прогибам ЖБ, тут каюсь, 0.2 и 0,6, устойчивость о.7(0,4). А арматуру - 1 для стен, 0,8 для плит.



Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
В каком виде Вам представить мою практику?
Мне, собственно, по барабану вашу практику.
Вы оморали того счетчика, который, как, вы выразились, ничего не мог огласить в экспертизе. Вот, сначала, докажите то, что он рассчитал натурным экспериментом, а потом, если под проектной нагрузкой его деяние рухнет , вот тогда и мордой в навоз. А так, мало ли чего
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Указанный выше расчет был проверен НИИЖБом,
и он там чего возвершил.

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Расчет по экзотермии бетона был проверен в ЦНИИСКе, но это же так тоже теоретики.
У нас раз лопнули пилоны на 3-х блок-секциях из шести, причем на 1-м (по секциям), 2-м и 8-м этажах Offtop: Гнать всех этих теоретиков в задницу

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Разница в том, что я владею и теорией и практикой, вы - только практикой и теорией на своем уровне.
Мне этого достаточно. За 30 с лишним лет по моим проектам столько зданий построено, что.....
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
При этом те у кого уровень ниже - не понимают элементарных вещей, те у кого уровень выше - так, теоретики.
Это вы про себя?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 19:57
#246
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


realdoc ну я и сам использую ее когда считаю металл (она же BISO в анзис так как билинейна) но нагружаю ступенями с большим кол. шагов в итоге получаю на выходе почти реальную кривую, а не горизонтальный участок. Просто в этом и разница , вы думаете что вы знаете где находитесь но по факту вы не знаете где находитесь, тоже самое и с НДМ в ЖБ используя трехосную диаграмму вы думаете что знаете точку в которой находитесь (например епсилон=0,0035) но на самом деле вы находитесь не там, palexxvlad например утверждает что это по крайней мере законный способ расчета ЖБ в нелинейной постановке который легализует СП 52-101-2003 и в теме про расчет пустотной плиты разницы между НДМ и МКЭ в твердотельном моделировании ощутимы , просто я лично считаю задаваться из неких предпосылок (неизвестным) епсилон и решать обратную задачу не совсем корректно.
Ну и если задаваться то брать эти значения из конкретных испытаний конструкции которую рассчитываем, тогда вопрос зачем вообще считать .........
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 20:17
#247
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вы оморали того счетчика, который, как, вы выразились, ничего не мог огласить в экспертизе. Вот, сначала, докажите то, что он рассчитал натурным экспериментом,
Натурный эксперимент был проведен, он показал что мой расчет был верный. Были испытаны конструкции реального этого указанного здания.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
а потом, если под проектной нагрузкой его деяние рухнет , вот тогда и мордой в навоз. А так, мало ли чего
Т.е. если не рухнуло, то все нормально? Так я вас огорчу, то что здание не рухнуло при проектной нагрузке еще ничего не значит.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
и он там чего возвершил.
Что представленный расчет выполнен в соответствии с действующими нормами, что же еще.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
У нас раз лопнули пилоны на 3-х блок-секциях из шести, причем на 1-м (по секциям), 2-м и 8-м этажах
А по моему расчету уложили за сутки 7,5 тысяч кубов бетона и температура была всего на 1 градус выше чем по моему расчету. Время пика температуры сошлось один в один.
А у Вас пилоны лопнули и что?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Мне этого достаточно. За 30 с лишним лет по моим проектам столько зданий построено, что.....
Что что? Вы будете утверждать что больше чем по моим? Вы понятия не имеете сколько построено по моим, я не имею понятия даже кто Вы, не то что сколько там ваших зданий. В чем смысл этого утверждения?
Гнать теоретиков? Да случись что на Вашей стройке - Вы же первым в СНиП разработанный этими теоретиками тыкать будете и кричать что Вы все по СНиП делали, к Вам претензий быть не может. И это будет правильно, потому что без теоретиков ваши расчеты не стоят выеденного яйца.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
realdoc ну я и сам использую ее когда считаю металл (она же BISO в анзис так как билинейна) но нагружаю ступенями с большим кол. шагов в итоге получаю на выходе почти реальную кривую, а не горизонтальный участок. Просто в этом и разница , вы думаете что вы знаете где находитесь но по факту вы не знаете где находитесь, тоже самое и с НДМ в ЖБ используя трехосную диаграмму вы думаете что знаете точку в которой находитесь (например епсилон=0,0035) но на самом деле вы находитесь не там,
Кто же спорит, что в объемной постановке можно сделать многое из того, что нельзя сделать в одномерной. Можно больше учесть всего и т.п. Но не стоит забывать и о том, что методика расчета рядовых конструкций должна быть инженерной, т.е. при современном уровне развития науки и техники должна позволять рассчитывать массовые конструкции массовым инженерам. Методика которую продвигает СП - инженерная. Пусть она не так точна. Допустим ее точность 20%, пусть так. Допустим мы ансисами доведем этот показатель до 10%. Мы не сможем дать каждому инженеру и эксперту программу за 2 млн. рублей.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
palexxvlad например утверждает что это по крайней мере законный способ расчета ЖБ в нелинейной постановке который легализует СП 52-101-2003
в этом он прав
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
просто я лично считаю задаваться из неких предпосылок (неизвестным) епсилон и решать обратную задачу не совсем корректно.
один мой знакомый утверждает, что некорректно брать характеристики из испытаний 15 сантиметровых кубиков и распространять их на 30 метровые балки. И он прав. А ансис это не учитывает. Даже один из основоположников развития Ансис в РФ - В.Анпилов утверждал, что считать ансисом и подобным программным обеспечением малопригодно, потому что извлечь и испытать грунт в естественном сложении просто невозможно. И он тоже прав в этом. Т.е. те характеристики на которые полагаетесь Вы тоже весьма условны.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
в теме про расчет пустотной плиты разницы между НДМ и МКЭ в твердотельном моделировании ощутимы , просто я лично считаю задаваться из неких предпосылок (неизвестным) епсилон и решать обратную задачу не совсем корректно.
Все может быть. Но только считать каждую плиту МКЭ очень накладно. Уникальные конструкции - да. Массовые нет.
Кто-то конечно скажет - что же ты ригель посчитал так муторно. Каждому свое - я описал в чем дело - сборно-монолит и предварительное напряжение сборной части.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 20:53
#248
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Натурный эксперимент был проведен, он показал что мой расчет был верный
А где в очете что ваё здание кирдыкнулось?

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Что представленный расчет выполнен в соответствии с действующими нормами, что же еще.
Практика.

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Что что? Вы будете утверждать что больше чем по моим? Вы понятия не имеете сколько построено по моим, я не имею понятия даже кто Вы, не то что сколько там ваших зданий. В чем смысл этого утверждения?
Ни в чём. По сему и
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
то что здание не рухнуло при проектной нагрузке еще ничего не значит.
Угу, доказывай моему генеральному директору, что вместо плиты толщиной 160 мм буду применять плиту 250 мм.

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Что что? Вы будете утверждать что больше чем по моим? Вы понятия не имеете сколько построено по моим, я не имею понятия даже кто Вы, не то что сколько там ваших зданий. В чем смысл этого утверждения?
Утверждения в том, что достаточно моих, чтобы составить убеждения в том иди ином смысле Offtop: Ну это уже философия

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Да случись что на Вашей стройке - Вы же первым в СНиП разработанный этими теоретиками тыкать будете и кричать что Вы все по СНиП делали, к Вам претензий быть не может. И это будет правильно, потому что без теоретиков ваши расчеты не стоят выеденного яйца.
Посмею вас огорчить, я работаю в той конторе, что проектирует и строит. По сему во всяких возникших проблемах, теоретики по боку, поскольку нужно исправлять то, что сделано не корректно.
Если про меня, то никогда не бегал за СНиП.
У меня в разделе есть тема, когда разрешил строителям анкеровки усы загибать не в низ, а вверх. Там что мне не предрекали, чуть ли не прогрессирующего разрушения. Уже 5 лет экплуатируется здание...
Так, что, Евгений, не побегу и ссылаться не буду, во-первых я достаточно знаю нормы, во-вторых нашему руководству они по барабану, и в третьих-нормы проблем не решают.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 21:27
#249
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А где в очете что ваё здание кирдыкнулось?
А почему оно должно кирдыкнуться. Один весь из себя практик утверждал, что сборно-монолит с предварительным напряжением можно считать в Скадовском сателлите, а получившуюся арматуру через соотношение расчетного сопротивления можно пересчитать в канатную.
Другой иксперт весь из себя не меньший практик, "30 лет проработавший главным конструктором" утверждал, что надо учесть касательные напряжения, начальные напряжения в сборной части и т.п. Естественно, первый практик ничего этого сделать не мог.
Я сделал расчет, учел все указанные экспертом эффекты. Он не поверил - он же практик, сказал вот был бы отчет НИИЖБ, было бы понятно, получили отчет НИИЖБ, который подтвердил правильность выполненного расчета. Он и тогда не поверил - он же практик, сказал вот были бы испытания, тогда было бы понятно. Провели испытания, подтвердили правильность расчета, получили положительное заключение.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Угу, доказывай моему генеральному директору, что вместо плиты толщиной 160 мм буду применять плиту 250 мм.
Где я сказал что-то подобное? Скорее уж я докажу Вашему генеральному, что вместо 250 можно делать 160. Может быть и наоборот, но в любом случае это будет обоснованное решение. В отличие от "да я 100 раз так делал".
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если про меня, то никогда не бегал за СНиП.
Ага, а расчеты Вы делаете по каким документам, по вечерним газетам что-ли? Кто для Вас эти СНиПы придумал, не теоретики что-ли.
И если строители где-то накосячили, исправляете и все-таки расчеты делаете и испытания прочности бетона по ГОСТу?
Практика и теория связаны неразрывно. Все что есть в практике может быть подтверждено теорией, все что получается в теории должно быть подтверждено теорией.
Другого не дано.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
не побегу и ссылаться не буду, во-первых я достаточно знаю нормы
Первый раз вижу человека, который знает нормы, но ни разу ими не пользовался. В экспертизе тоже 30-ти летним опытом машете?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
во-вторых нашему руководству они по барабану
Бегите Вы из такой организации. А то может им и уголовный кодекс по барабану - зальют как-нибудь в фундаментную плиту при собственном серьезном косяке и скажут: "конструктор в бега подался, сразу видно - чует кошка чье мясо съела". Ведь по бассейну "Дельфин" одного из предполагаемых виновников так и не нашли - видимо где-то с тазиком бетона плавает.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
и в третьих-нормы проблем не решают.
конечно, если на них не ссылаться. А вот если знать нормы лучше всяких "икспертов", то очень даже решают.
А то как какой-нибудь сложный случай - так сразу во всякие НИИЖБы за заключением бегут, а как делать то что в СНиПе описано - так "мы и без теоретиков обойдемся".

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
просто я лично считаю задаваться из неких предпосылок (неизвестным) епсилон и решать обратную задачу не совсем корректно.
Вот конкретный пример из моей практики - возникли сомнения по качеству арматуры - практически не гнулась - ломалась на стройке. Приехал, говорю отбирайте образцы - штук 20 пилите по 2 из разных прутков. Нарезали. Отдали на испытания в две организации. Обе не вызывающие сомнений "теоретики" :-) :-) :-). В одной рвали непосредственно арматуру, в другой вытачивали из этой арматуры стандартные образцы которые испытывают машиностроители. И обе показали, что хоть арматура и А400, но бракованная - площадки текучести действительно нет. Но не в этом суть - арматурные стержни и образцы из них выточенные показывали существенно разные результаты (в пересчете на площадь конечно). Отдали металлургам и оказалось, что из-за нарушения технологии верхние слои имели значительно меньшую прочность, чем сердечник.
К чему я это - к тому, что и АНСИСу тоже надо подпихивать определенные предпосылки и они точно также могут оказаться ложными, как предпосылки СП.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 21:58
#250
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
В.Анпилов утверждал
я тоже с ним по этому поводу говорил (точнее он меня материл по жесткому ;D, когда я его расспрашивал про модели бетона и вообще про архитектуру ANSYS ) и Валерий Николаевич так же утверждал что ANSYS с его урезанной моделью бетона ни на что не способен (как то странно было услышать такое от человека который отдал этому ПК почти 2 десятилетия) и что Abaqus намного лучше (опять же как только человек перешел к конкуренту заговорил другим языком) поэтому я его слова пропустил через фильтр и понял одно, ну вы уже их озвучили:
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
те характеристики на которые полагаетесь Вы тоже весьма условны
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
один мой знакомый утверждает, что некорректно брать характеристики из испытаний 15 сантиметровых кубиков и распространять их на 30 метровые балки. И он прав. А ансис это не учитывает.
ну я уже говорил вам где я работаю , у нас есть свои заводы по производству бетонных смесей , есть свои заводы по производству сборного монолита , мелкоштучных изделий , деревянных, металлических , пластиковых и тд и тп . Есть очень хорошая лаборатория испытаний как ЖБ конструкций так и МК, когда мы пожелаем(с обоснованием) то можем заказать испытания хотя бы бетона( в 7 суток в 28 суток и тд и тп ) конструкций , если закладываем В30 то обычно по результатам 28 суток получаем 35-37 класс бетона (на заводах тоже страхуются завышая добавками, химия тоже как бы не советская уже, немцы в этом деле алхимики еще те.....) . Вот например из последних испытаний вместо В30 проектной показали В40-В45, есть много уже неразрушающих методов контроля, советуемся с НИИЖБ или НИИОСП
Кубики это больше для прораба что бы он не купил левый бетон, по моему до В25 W10 одна цена, а потом резкий скачок ......
Если честно я не беру ничего из предпосылки плоских сечений или иных идеализированных теорий , честное пионерское ! тем более я же разбивая на конечные элементы задаю жесткость каждому КЭ в отдельности а это намного меньше чем 15 см кубик(в идеале , когда есть пересекающееся армирование то минимальный размер конечного элемента порядка 10мм в итоге рядовая задача превращается в задачу с 100кк уравнений) ....и далее уже раскладывая матрицу жестокостей рассматриваю каждый конечный элемент в отдельности.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Все может быть. Но только считать каждую плиту МКЭ очень накладно. Уникальные конструкции - да. Массовые нет.
Просто это почти ответ на вопрос топика, на оболочках мы никогда не получим точных результатов а что бы инженер не парился вводим 0.3 и 0.6 к модулю упругости бетона, но если нужен более точный результат , тогда моделируем всю арматуру , все узлы , все конструкции , все здание и считаем. И будет вам точный результат , я например до сих пор не могу посчитать конструкцию с 4 рядами армирования хотя бы пролетом 6х6, очень много подводных камней, в SCAD я посчитал за 3 минуты , в ANSYS уже по результатам расчета SCAD эту модельку штудирую 4 или 5 месяц так шта это пока метод для истинных "психопатов" которые ищут истину, а она где то так рядом. НО ! когда этот день настанет можно будет решать задачи любой сложности только за счет синтетики, например на Западе и Востоке так и идут , создают огромные модели и считают их на сетевых кластерах которые включают в себя например 16 000 узлов , каждый узел это 2 процессорный Intel Xeon с двумя GPU ускорителями nvidea tesla K40 и 128 ГБ оперативы DDR5 (их в магазе не купишь ) , любой школьник может ввести свойства материалов , модель может сделать так же уже и школьник , только показать как , в итоге такой способ расчета может привезти к полной деградации инженеров, вот это и пугает :/ я даже себя иногда чувствую не инженером а каким то оператором ......

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
АНСИСу тоже надо подпихивать определенные предпосылки и они точно также могут оказаться ложными, как предпосылки СП.
неее, ну тут уже таких факторов как "дефект" не учесть , это уже другая история
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 22:11
#251
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
А почему оно должно кирдыкнуться
Потому, что это и есть критерий оценки деятельности того счета, чей вы завернули, признав его не верным.

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Один весь из себя практик утверждал, что сборно-монолит с предварительным напряжением можно считать в Скадовском сателлите, а получившуюся арматуру через соотношение расчетного сопротивления можно пересчитать в канатную.
Другой иксперт весь из себя не меньший практик, "30 лет проработавший главным конструктором" утверждал, что надо учесть касательные напряжения, начальные напряжения в сборной части и т.п. Естественно, первый практик ничего этого сделать не мог.
Вот эти убеждения, пусть тот, кто их изрек, засунут себе в задницу, и возрадуются жизни.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Я сделал расчет, учел все указанные экспертом эффекты. Он не поверил - он же практик, сказал вот был бы отчет НИИЖБ, было бы понятно, получили отчет НИИЖБ, который подтвердил правильность выполненного расчета.
Так то расчет для эксперта, не для реалей...странно..

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
он же практик, сказал вот были бы испытания, тогда было бы понятно
А чё не провели? Или нужно было мордой....

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Провели испытания, подтвердили правильность расчета, получили положительное заключение.
Вот это для меня интересно, может кажите. как чё там, какие дозы нагрузки и как это согласуется с вашим расчетом и с расчетом того ,плохого. расчетного.


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Где я сказал что-то подобное? Скорее уж я докажу Вашему генеральному, что вместо 250 можно делать 160. Может быть и наоборот, но в любом случае это будет обоснованное решение.
Опять вас огорчу, обосновонного решения не будет, поскольку точки начала не будет - не будет нагрузки.

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Ага, а расчеты Вы делаете по каким документам, по вечерним газетам что-ли? Кто для Вас эти СНиПы придумал, не теоретики что-ли.
И если строители где-то накосячили, исправляете и все-таки расчеты делаете и испытания прочности бетона по ГОСТу?
Практика и теория связаны неразрывно. Все что есть в практике может быть подтверждено теорией, все что получается в теории должно быть подтверждено теорией.
Другого не дано.
Хе-хе, дано, ищь как. Испытание прочности бетона - глупость при неразберихи

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Первый раз вижу человека, который знает нормы, но ни разу ими не пользовался.
А чё им пользоваться? На стройку были?

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
В экспертизе тоже 30-ти летним опытом машете?
Нет. Увидили, что я, вопросов не задают.


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Бегите Вы из такой организации.
Это, я как-нить без вас.

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
А то как какой-нибудь сложный случай - так сразу во всякие НИИЖБы за заключением бегут, а как делать то что в СНиПе описано - так "мы и без теоретиков обойдемся".
Врать не буду, случай не доводился.
Но если доведется, не побегу туда. Сам всё решу (или сами всё решим)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 22:13
#252
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


realdoc, это что надо было сделать с технологией?
Изначально процесс подразумевает обратное соотношение, наклеп как-бы происходит.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 22:23
#253
DVKSPB

конструктор
 
Регистрация: 02.07.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от DVKSPB
Только вот беда
да беда ваша высосана из пальца. дома строят, они стоят в большинстве своём.
Так понятно, почему стоят. Образуются пластические шарниры, бетон трещит, арматура течет, происходит перераспределение напряжений. Только вопрос в том, сколько простоят. И что завтра делать будем, если парочка домиков навернется, например по причине кородирования арматуры в местах пластических шарниров?
__________________
Нет настроения,
Нет обстановки,
Нет подготовки,
Не вижу морковки.
DVKSPB вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 22:41
#254
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


DVKSPB, как правило, даже не трещат =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 22:41
#255
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от DVKSPB Посмотреть сообщение
Образуются пластические шарниры, бетон трещит, арматура течет, происходит перераспределение напряжений. Только вопрос в том, сколько простоят. И что завтра делать будем, если парочка домиков навернется, например по причине кородирования арматуры в местах пластических шарниро
Offtop: Видимо, чел только теоретик
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 07:10
#256
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Врать не буду, случай не доводился.
Но если доведется, не побегу туда. Сам всё решу (или сами всё решим)
Ну вот и давайте, разберем этот конкретный случай:
Замечание: Представить расчет сборно-монолитного ригеля в части:
- контактного шва между сборной и монолитной частью с учетом начальных напряжений сборной части вызванных предварительным напряжением арматуры.
- узлов сопряжения ригеля с колонной на действие изгибающих моментов и поперечных сил.
Только не юлите - есть конкретный ригель, если каких-то данных не хватает, я предоставлю.
У первого проектировщика не было верного или неверного расчета - он тупо вводил схему в скад и получал моменты, расчета контактного шва у него не было. В этом проблема. Он раз за разом предоставлял расчет на действие поперечной силы по наклонной трещине.
Вот и покажите как Вы решите эту проблему. Потому как еще раз - любую проблему которую Вы решаете, я решу без труда, решите ли Вы проблемы которые решаю я?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Опять вас огорчу, обосновонного решения не будет, поскольку точки начала не будет - не будет нагрузки.
Что за бред? причем тут нагрузка? В прошлый раз Вы не говорили ни о какой нагрузке? При одинаковых вводных я получу обоснованный по нормам расчет.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Испытание прочности бетона - глупость при неразберихи
Очередной бред. Прочность бетона испытываете? По ГОСТ? ГОСТ-то кто придумал?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Нет. Увидили, что я, вопросов не задают.
понятно, дальше своей деревни ничего не проектировали. И нормальных экспертов не видели.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А чё не провели?
Вы читать умеете? Испытания - провели. Еще раз на всякий случай - испытания провели.

Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Изначально процесс подразумевает обратное соотношение, наклеп как-бы происходит.
Наклеп это вообще другое - упрочнение арматуры при ее вытяжке выше предела текучести. Здесь никто арматуру не вытягивал. Приложил файлик измерений при испытании.
Образец цилиндрический пятикратный, диаметр исходный 4,97мм
длина исходная 25 мм.
удлинение - 18,4%
сужение - 53,2%
Максимальное усилие на разрыв - 13,41кН

Напомню - арматура по сертификату была А400. Комбинат ее изначально отпускал как брак, но ушлые перепродавцы (тоже видимо из разряда "да я 100 раз так делал") подменили сертификат и продали как товарную.
Offtop: Испытательная машина - просто супер в академии наук - обратите внимание на количество отснятых точек. Причем можно посчитать касательный модуль упругости и убедиться, что в даже в пределах упругой работы он не такой уж постоянный.
Вообще машина предназначена для гигацикловых испытаний на многократноповторяющуюся нагрузку, на ней лопатки турбин испытывают, композиты всякие, это мы как валенки - на ней простую арматуру испытывали.
К слову в академии наук работают очень хорошие специалисты по прочности материалов. Я когда с ними общаюсь и рассказываю как железобетон считается (очень упрощенно с точки зрения их методов) они смеются неподдельно. По сути железобетон тоже композит, но только так считать композиты им и в голову не приходит. Рассказывали про метод определения трещиностойкости материалов при помощи лазера, причем говорят изначально придумал его именно специалист по бетону.


----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
тем более я же разбивая на конечные элементы задаю жесткость каждому КЭ в отдельности а это намного меньше чем 15 см кубик
Не в этом дело. Я о том, что характеристики бетона мы получаем из образцов одних размеров, а потом применяем их к конструкциям совсем других размеров.
Я уже приводил простой пример: всем известно, что "средний по больнице" коэффициент вариации бетона 13,5%. Но получен он из испытаний кубов. Берем 2 кубика, ставим друг на друга. Для разрушения достаточно разрушения любого кубика.
Допустим что вероятность неразрушения любого из кубиков 95% (нормативная прочность). Тогда для двух кубиков вероятность неразрушения 0,95*0,95=0,9 или 90%. Какая же обеспеченность в колонне высотой 3м и размерами поперечного сечения 30*30см? Да не знает никто, потому что достаточное для оценки вариации число таких конструкций никто не испытывал.
С арматурой тоже привел пример - хоть как Вы ее задавайте, но свойства образцов разных размеров разные, в своей модели вы это не учтете.
Надо будет заглянуть к Вам как в мск буду.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
я например до сих пор не могу посчитать конструкцию с 4 рядами армирования хотя бы пролетом 6х6
Вот я и говорю - в инженерных целях такие методы неприемлемы.
Вложения
Тип файла: rar Арматура27-03-13.rar (283.3 Кб, 61 просмотров)
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 08:24
#257
DVKSPB

конструктор
 
Регистрация: 02.07.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
DVKSPB, как правило, даже не трещат =)
Этого не может быть. Если Вы "от балды" задали жесткости элементов, то обязательно ошибетесь с распределением усилий в конструкции. Там, где армирование не будет соответствовать усилию (в реальной конструкции, а не в скадовской модели) будет образовываться пластический шарнир и сопутствующие ему трещины с непонятной шириной раскрытия. Чудес-то не бывает.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
любую проблему которую Вы решаете, я решу без труда, решите ли Вы проблемы которые решаю я?
Вопрос только в том, насколько правильно Вы ее решите. Но вопрос даже не в этом. Допустим, что Вы супер-специалист, способный правильно решать любые задачи. Вопрос в том, может ли обычный рядовой инженер, не отягощенный знаниями сверх вузовской программы средствами СКАДа правильно рассчитать самый обычный ж.б. дом?
__________________
Нет настроения,
Нет обстановки,
Нет подготовки,
Не вижу морковки.
DVKSPB вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 10:04
#258
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от DVKSPB Посмотреть сообщение
Вопрос только в том, насколько правильно Вы ее решите.
Решите правильнее, кто же спорит. Я говорил лишь о том, что в нормах есть все предпосылки и формулы чтобы решить задачу в рамках этих самых норм. Это действующий документ. Не согласны с ним - оспорьте в положенном порядке. Да хотя бы здесь озвучьте чего именно Вам не хватает. Пока я вижу, что Вы не делали подобных расчетов. Иначе бы не говорили:
Цитата:
Сообщение от DVKSPB Посмотреть сообщение
Образуются пластические шарниры, бетон трещит, арматура течет, происходит перераспределение напряжений. Только вопрос в том, сколько простоят. И что завтра делать будем, если парочка домиков навернется, например по причине кородирования арматуры в местах пластических шарниров?
Поясняю: при расчете по упругой стадии жесткость опорного и пролетного сечений будет редко отличаться более чем в 2 раза. В соседней теме я показал, что даже если жесткость отличается в 2 раза, то моменты будут отличаться не в 2 раза, а процентов на 10 максимум. Т.е. в пределах коэффициентов надежности по арматуре и нагрузок. И именно это спасает таких "супер-практиков".
Цитата:
Сообщение от DVKSPB Посмотреть сообщение
Вопрос в том, может ли обычный рядовой инженер, не отягощенный знаниями сверх вузовской программы средствами СКАДа правильно рассчитать самый обычный ж.б. дом?
Может - я показал как: сначала надо правильно определить жесткости, потом считать с секущем модулем. Есть другое мнение как посчитать - изложите. Вариант: не проектировать не предлагать. Кто-то должен проектировать здания. Если считать по Вашему, надо жить исключительно в шалашах.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DVKSPB Посмотреть сообщение
Этого не может быть. Если Вы "от балды" задали жесткости элементов, то обязательно ошибетесь с распределением усилий в конструкции. Там, где армирование не будет соответствовать усилию (в реальной конструкции, а не в скадовской модели) будет образовываться пластический шарнир и сопутствующие ему трещины с непонятной шириной раскрытия. Чудес-то не бывает.
Так Вы покажите на расчете некоторой реальной конструкции, как можно получить пластический шарнир предварительно назначив жесткости по СП52-101-2003 СП52-103-2007. Сравните величину момента по упругой схеме и по предлагаемой Вами. Пока ваши рассуждения бездоказательны и аналогичны вопросу: "ну ведь приливные силы луны влияют на вес здания, и пока Вы не разобрались с данным вопросом считать конструкции не стоит". Конечно влияют, кто же спорит - покажите только что это критично и влияет в значительной мере. Значительную меру я Вам обозначил - выйдет за пределы коэффициента надежности по арматуре.

Последний раз редактировалось realdoc, 16.07.2014 в 10:34.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 18:45
#259
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,267
<phrase 1=


realdoc, SergeyKonstr, прошу проявлять поменьше эмоций.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 19:27
#260
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


realdoc, что-то твой расчёт мне не нравиться. Нет там перераспределения момента с опоры в пролёт в 30%. Где-то плюха.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10