Отличие комплекта чертежей КМ от КМД - Страница 15
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отличие комплекта чертежей КМ от КМД

Отличие комплекта чертежей КМ от КМД

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2008, 20:50
Отличие комплекта чертежей КМ от КМД
acid
 
Сообщений: n/a

Все было у меня в голове ясно до сегодняшнего дня, чем оные отличаются. Сегодня показали пример КМ и сказали - вот это правильно. Я же делал не так. Господа - отправьте к нормативу, где четко написано, что такое км, что такое кмд, я найти не смог
господа модераторы - если ошибся с разделом - переместите...
Просмотров: 329713
 
Непрочитано 21.07.2021, 15:31
#281
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


КМД без поставки не имеет смысла как документация. ИМХО. В таком случае чертежи КМД могут быть любого качества.
Забавно иногда: просишь КМД-шника прислать модель для проверки, готовы за нее заплатить, а они пишут: "Кака-така модель? Мы ручками чертим, в автосаде" А потом присылают монтажные чертежи, всем видом указывающие на палёную Теклу.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 15:37
#282
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
КМД без поставки не имеет смысла как документация.
Не поняла без какой поставки??

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
. отражение уровня отношения к работе в стране. 10 человек, 7 пассажиров, 3 работают : двое нормально, один специалист. + с молодежью жопа полная - поколение ссущих в штаны на стриме тик-токеров.... думающих, стремящихся и трудолюбивых - единицы
__________________
роботов пора уже научить делать кмд ))) такая нудятина
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 15:54
1 | #283
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Не поняла без какой поставки??
Без поставка каркаса, физической, в виде отправных марок. Там другой порядок цифр в договоре, ответственность в разы выше и штрафы за простой, брак.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 16:41
| 1 #284
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
роботов пора уже научить делать кмд ))) такая нудятина
Вот ещё.... пассажиров нам мало.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 17:22
| 1 #285
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
роботов пора уже научить делать кмд ))) такая нудятина
гы-ы-ы-ы.
я хотел бы на это посмотреть.
gad вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 17:43
#286
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
тупо накиданные марки автоматически разбитые программой
Марки или детали?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Что имеется ввиду?
То, что концепт программы в том, что из модели деталь идёт на ЧПУ. А я говорю, что пусть технолог с 2d чертежа детали готовит эскиз для станка.
Если с модели Теклы отправлять детали - ни какого основного комплекта (см. перечень из ГОСТ 21.101.2020) марки КМД ни кто делать не станет.

Я в своё время о подобном говорил когда предвидел применение Адванса, который по сути объединит КМ с КМД. Произведёт симбиоз. В итоге так и получается. "Нам комплект КМД не нужен. Нам для ЧПУ нужны детали"(с).
crossing вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 22:15
#287
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
думающих, стремящихся и трудолюбивых - единицы
может это и нормально? Чем меньше будет настоящих специалистов, тем больше они будут цениться. В перспективе. Весьма не близкой. Может быть. Ну может хоть при внуках. Заводы-пароходы все равно ж кому-то строить надо будет. Ну не блогерам же.

Пройдет мода на долбодятлов, короче.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А я говорю, что пусть технолог с 2d чертежа детали готовит эскиз для станка.
а зачем капиталисту оплачивать эту работу? Ему удобно и дешевле обязать инженера готовить dxf по требованиям технолога и скидывать их в файлопомойку. От куда в неизменном виде она пойдет на станок. На прошлой работе инженера напрягали делать раскладку деталей на листе, так как ребята из цеха очень умело притворялись умственно отсталыми.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 22:40
| 1 #288
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
На прошлой работе инженера напрягали делать раскладку деталей на листе, так как ребята из цеха очень умело притворялись умственно отсталыми.
Знакомо. Но я напомню своё видение ближайшей перспективы - вся эта бим-шелуха выдавит всех толковых на стройку. В ПТО. Будут "агенты-проектировщики под прикрытием ПТОшников".
crossing вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 22:42
1 | 1 #289
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
На прошлой работе инженера напрягали делать раскладку деталей на листе, так как ребята из цеха очень умело притворялись умственно отсталыми.
Если з.п. когда делаешь целый месяц раскладку не снижается и если при это нет увеличения рабочего времени(все в пределах 8 часового рабочего дня) и нагрузки то почему бы и нет. Я сам был в подобной ситуации лет так 20 назад. Бесило конечно потому, что пытались не уменьшив нагрузку от разработки КМД добавить еще и раскрой на листы для ЧПУ на Техтране, но не вышло).
gad вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 22:45
#290
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Я сам был в подобной ситуации лет так 20 назад. Бесило конечно потому, что пытались не уменьшив нагрузку от разработки КМД добавить еще и раскрой на листы для ЧПУ на Техтране, но не вышло).
Ха. 20 лет назад. Поэтому КМД ещё требовали. Сейчас могут освободить от обязанности делать комплект в пользу станков.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 22:58
#291
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Сейчас могут освободить от обязанности делать комплект в пользу станков.
В деньгах поражение есть?
Ну и как-то сомнительно, чтобы в КМе модель была так проработана, чтобы сразу на ЧПУ с резкой, пробивкой, маркировкой, а потом по
модели на экране это все собирать и обваривать.
Пока разработку КМов и изготовление|монтаж делают разные компании этого не будет. Первые всегда будут стремиться максимально не затратно для себя
дать документацию в объеме требуемом ГОСТом на оформление. И даже требования бим-бом тут не помогут.
А если это одна компания, то это уже другой разговор.
gad вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 23:00
#292
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
В деньгах поражение есть?
Ну если откровенно - отказался от 120 работать на станок в пользу 90, но проектировать.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 23:06
1 | 1 #293
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
В деньгах поражение есть?
Ну если откровенно - отказался от 120 работать на станок в пользу 90, но проектировать.
Я понимаю, почему Вы так сделали. Но согласитесь, что здесь внутренний конфликт.
Ну и в перспективе работа на раскладке может привести к потере квалификации и котируемости на рынке.
Просто не сможете уйти от этого на что-то другое.
gad вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2021, 23:07
#294
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Ну и в перспективе работа на раскладке может привести к потере квалификации
Вот!!!!!
Это самое главное.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2021, 06:50
| 1 #295
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
КМД проверяю в последнее время много.... Подрядчики, в массе своей, на тройку с минусом
В КМ и КЖ картина не лучше
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 22.07.2021, 11:11
#296
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Offtop:
Если з.п. когда делаешь целый месяц раскладку не снижается и если при это нет увеличения рабочего времени(все в пределах 8 часового рабочего дня) и нагрузки то почему бы и нет. Я сам был в подобной ситуации лет так 20 назад. Бесило конечно потому, что пытались не уменьшив нагрузку от разработки КМД добавить еще и раскрой на листы для ЧПУ на Техтране, но не вышло).
Технолог включается в работу если контора осилила не только файлы на чпу кидать, но и производством управлять (адванс воркшоп, например). А так проще конечно запрячь инженера. В авдансе вон кнопку нажал и сразу тебе все позиции в модели в dxf перегнало. Но то, что потом эти файлы еще кучу времени проверять и подшаманивать слегка, обычно в расчет не берется ))
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2021, 15:05
#297
oleg251179


 
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 53


я не дам сейчас ссылку на норму, но точно знаю что такая норма есть (когда сдавал на атестацию мелькала в вопросах). Проектировщик не разрабатывает и выдает заказчику деталировочные чертежи. поэтому если в договоре не оговорено иное (а это в 99,9 так) то какие нах КМД. При покупке машины прицеп в подарок не дают.

----- добавлено через 36 сек. -----
не разрабатывает и не выдает
oleg251179 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2021, 15:20
#298
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Монтажку по любому выдаёт. Заглавный лист с отправочными марками и выборкой металла по любому отдаёт.
Детали конечно ни кому не нужны.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2021, 13:18
#299
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


А где посмотреть образец заполнения спецификации по форме 6? Скиньте плиз кому не жалко
Сам спросил и сам нашел ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Конструкции металлические

Чертежи КМД

Москва - 1979

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 09.08.2021 в 10:54.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2023, 14:58
#300
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


п. 5.3 ГОСТ 21.502-20016 Гласит ".... Отступления от рабочих чертежей марки КМ не допускаются. В случае необходимости эти отступления должны быть согласованы с организацией - разработчиком рабочих чертежей марки КМ"

Т.е. отступления НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Но в случае необходимости должны быть согласованы)))

Подскажите как это понимать?
Здесь не написано, что в КМ должны быть внесены изменения. Достаточно ли будет письма разработчика КМ, что он согласовывает эти изменения?
NOVICHEK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отличие комплекта чертежей КМ от КМД

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему. pi4inug Прочее. Архитектура и строительство 111 21.08.2009 15:50
Получение чертежей марки КМ и КМД в RCAD Simonoff Прочее. Программное обеспечение 41 28.07.2008 10:19
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad Анкона AutoCAD 9 10.01.2008 00:40