Что такое устойчивость плоской формы изгиба? - Страница 16
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?

Что такое устойчивость плоской формы изгиба?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2014, 12:59
Что такое устойчивость плоской формы изгиба?
Начинающийй
 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117

извините за очень глупый вопрос! все же не куда обратиться, где бы так толково и просто объяснили, как здесь.... в университет поздно!
объясните пожалуйста простыми словами, на примере или так, что такое "устойчивость плоской формы изгиба"? блин, ну не могу ни как понять и все...

Последний раз редактировалось Начинающийй, 09.10.2014 в 13:04.
Просмотров: 116145
 
Непрочитано 16.12.2019, 18:24
#301
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так что мешает поставить диафрагму вместо подкосов?
Ничего не мешает, также ничего не мешает поставить подкосы, или поперечные балки в одном уровне
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 18:42
#302
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет.
Да. Дилетант дело говорит.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 19:07
#303
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...поперечные балки в одном уровне
Верно. Вариантов раскрепления, кроме подкосов несколько. При этом подкосы не самый лучший.
румата вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 20:06
#304
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


ОФТОП
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Сообщение от Бахил
Нет.

Да
Вопрос.
Если смонтировать 2 погнутые фермы, и раскрепить вертикальными связями - выпрямятся ли они после загружения вертикальной нагрузкой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Загнутые фермы.png
Просмотров: 55
Размер:	12.0 Кб
ID:	221151  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.12.2019 в 20:39.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 20:07
#305
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
выпрямятся ли они после загружения вертикальной нагрузкой?
Да, это называется строительный подъем
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 16.12.2019, 20:41
#306
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Да, это называется строительный подъем
Художник от слова худо. Поправил изображение показав смещение. Надеюсь стало понятнее
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 21:08
#307
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Может я чего не догоняю
Точняк.
Потому что бы не предположили бы:
Цитата:
вам плевать на устойчивость поперечины
Конечно не наплевать. Поэтому эта балка введена стержнем, для неучета ЕГО устойчивости. Цель в том, чтобы 35Б1 использовать МАКСИМАЛЬНО. Чтобы не говорили, что 35Б1 недогружена и т.д. , что в реалии бывает и 3 т/м и т.д.
Жалобы уже звучали - см. выше - "Хотелось бы.." и т.д. Т.е. например при сплошном раскреплении плитой, настилом и т.д. Только при полном использовании прогона можно иметь минимальное EI прогона, для "остроты ощущений". А 3 т/м в свою очередь надо для ПОЛНОЙ загрузки 60Б1.
Цитата:
при 3 т/м балка длиной 6 м из 35Б1 теряет устойчивость еще под половиной нагрузки
Это если не раскрепленная. Но считайте, что здесь раскреплена от потери устойчивости ПФИ.
Нас прогон интересует в смысле EI.
Т.е. замоделирована максимально "трагическая ситуация". Как заказывали.
К слову, сечение главной балки в модели на деле на процентов 5 слабже 60Б1 СТО АСЧМ - см. приложение.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...Если смонтировать 2 погнутые фермы, и раскрепить вертикальными связями - выпрямятся ли они после загружения вертикальной нагрузкой?
Ну раз только что предположили, что "ВП настолько насколько НП", и считая ВС идеальной, то ничего не произойдет, кроме кручения всей системы целиком.
Например если криво вбок на 6 м при пролете 12м, то очевидно вся система элементарно повиснет "боком косо" .
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist
Сообщение от Бахил
Нет.
Да.
Бахила превзойти сложно, да..
Вложения
Тип файла: docx Сечение.docx (16.1 Кб, 21 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.12.2019 в 21:41.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 16.12.2019, 21:59
#308
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если смонтировать 2 погнутые фермы, и раскрепить вертикальными связями - выпрямятся ли они после загружения вертикальной нагрузкой?
Я тебе больше скажу: они выпрямятся если их не раскреплять вертикалными связями
Что ты за бессмысленный вопрос задал?
Ааа. Ты по Y смещаешь.
Это плохой пример. С какого перепугу пояс должен выпрямлятся? При наличии силы вдоль y система продолжит складываться.
Чтоб более предметно можно обсуждать расставь связи (направления запрещения перемещений в опорных узлах).

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.12.2019 в 22:09.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 00:06
#309
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Опоры закреплены по Y и Z, средний узел по X.
В общем собрали блок ферм и поставили на колонны.
Поразмыслил. Скорее всего гнутые фермы в блоке в таком положении и останутся.
А стабилизирующий эффект НП, все же - да!
Система деформативна, но при этом статус кво между толкающей и удерживающей силой сохраняется.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 06:44
#310
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Выбрал по максимальному значению эквивалентного напряжения - это оказался внешний слой (для ВП это верх) - области выше 2,4 т/кв.см. - см. 1-й скан.
Это - место крепления среднего (сжатого) прогона - здесь прогон толкает ВП.
Однако ТОЧНО такая же локальная картина и в случае раскрепления по СП - ВП вбок - см. 2-й скан.
Таким образом, при замене бокового раскрепления ВП на подкос ничего не меняется - ни по устойчивости, ни по прочности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Локальность.png
Просмотров: 44
Размер:	38.5 Кб
ID:	221159  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление по СП.png
Просмотров: 29
Размер:	43.8 Кб
ID:	221160  
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 17.12.2019, 06:56
#311
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
выведенный из плоскости растянутый пояс под действием стабилизирующей силы будет стремиться вернуться в исходное положение.
Понятно, что есть толкающий и удерживающий пояса. Но степень влияния из одного только распределения усилий не следует - там зависимость сложнее. Пример - ферма, с несколькими вариантами усилия в нижнем поясе. Изменение усилия то сильно меняет ответ, то слабо.
То есть можно сказать, что эффект есть, а "сколько в граммах" - без расчета не определить. Как и в исходной задаче - в 1.5 раза ответ должен падать или на 1.5% - вопрос открытый.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фермы.png
Просмотров: 269
Размер:	74.6 Кб
ID:	221155  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формы.png
Просмотров: 270
Размер:	31.3 Кб
ID:	221156  Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЗУ.png
Просмотров: 260
Размер:	8.4 Кб
ID:	221157  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 08:57
#312
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Пример - ферма, с несколькими вариантами усилия в нижнем поясе. Изменение усилия то сильно меняет ответ, то слабо
Вы бы хоть пояснили ваши исследования и картинки, а то я в силу природной тупости не понял.

Стабилизирующий эффект НП проявляется при установке вертикальных связей и состоит в том, что вертикальные связи раскрепляют ВП от потери устойчивости, не закрепляя его от бокового смещения от горизонтльных нагрузок.
В роли ВС могут выступать прогоны с подкосами.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 09:03
#313
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ТОЧНО такая же локальная картина и в случае раскрепления по СП - ВП вбок - см. 2-й скан.
А почему она могла быть другой в ВП в случае отсутствия потери устойчивости при 3т/м? Или ты задавал различные начальные несовершенства для сравниваемых вариантов?
румата вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 09:31
#314
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
2 погнутые фермы
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
гнутые фермы
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Пример - ферма
Шли бы вы отсюда со своими фермами. Тема про ПФИ. Совсем о1?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 10:01
#315
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А почему она могла быть другой
Потому что в эту точку крепления приходят РАЗНЫЕ усилия. Например одна из балок в случае СП тупо закреплена вбок. Вообще это две разные схемы - одна с подкосами, другая - без. И это все неважно - важно то, что локальный перенапряг имеется и в случае со СП-раскреплением. Из чего следует, что мы сравниваем сравнимое.
Цитата:
начальные несовершенства
Начальные несовершенства перестают влиять для обоих случаев в предельном состоянии.
Предельным состоянием является не "срыв чего-то", а тупо полный баланс (без учета физнелина). Система при заданной нагрузке очень устойчива, не знаю что за "срыв" у тебя - так и не пояснил.
Так вот, при равной степени устойчивости наблюдается некоторое локальное перенапряжение в ОДНОМ месте, а именно у точки крепления среднего прогона.
В 99-й раз - на практике разницы нет, каким макаром обеспечить ПФИ.
Offtop: Горизонтальные нагрузки, вероятности чего-то, общие ахи-охи, ностальгию по ГС и прочая-прочая мелкие мелочи можно вынести за тему. Чтобы не засорять основную мысль.
Особенно фермы - у Старый Дилетант привычка свои мелкие шкурные подтемы подкидывать в любое русло.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 17.12.2019, 10:14
#316
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Из чего следует, что мы сравниваем сравнимое.
При достаточно большой жесткости прогона на изгиб.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Начальные несовершенства перестают влиять для обоих случаев в предельном состоянии.
Влиять на что? На величину локальных напряжений вблизи максимальной величины погиби не перестают.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Предельным состоянием является не "срыв чего-то", а тупо полный баланс (без учета физнелина).
Разве кто-то говорил, что срыв это предельное состояние?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Система при заданной нагрузке очень устойчива, не знаю что за "срыв" у тебя - так и не пояснил.
А ты посчитай с прогоном 20Ш1 под 3т/м, мало ли вдруг получишь срыв. От туда возьми предельные напряжения устойчивости и сравни со схемой при полном закреплении вбок. Да и пояса предствалять 2-мя КЭ по ширине очень грубо.

----- добавлено через ~2 мин. -----
А после можно будет делать такой вывод
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В 99-й раз - на практике разницы нет, каким макаром обеспечить ПФИ.
румата вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 10:37
#317
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
При достаточно большой жесткости прогона на изгиб.
Я рассматриваю КОНКРЕТНУЮ конструкцию. Практичную, реалистичную.
Цитата:
Разве кто-то говорил, что срыв это предельное состояние?
У тебя расчет остановлен на вот этом "срыве" - ты так и не удосужился пояснить - что есть "срыв стабильности"? В терминах классической механики. Чтобы хоть кто-то кроме тебя понял.
Цитата:
А ты посчитай с прогоном 20Ш1 под 3т/м
С 20Ш1 тожет не будет никаких срывов. Поффторно: с устойчивостью проблем нет, есть проблемы с локальным перенапряжением (прочностью). А давай сразу со швеллером лежа, штоп наверняка "сорвалось"? Мы подкосы не собираемся приставлять к жидким прогонам (идиотов нет), а только к надежным.
Offtop: 20Ш1 мной был рассмотрен под 1 т/м, для сопоставления КЗУ, под 3 т/м он провиснет как мотня. Надо же практично рассуждать, а не горбатого лепить.
Цитата:
Да и пояса предствалять 2-мя КЭ по ширине очень грубо.
Достаточно. Есть и обратный эффект - при слишком мелком разбиении обостряются сингулярности.
Цитата:
А после можно будет делать такой вывод
Я уже сделал свой правильный вывод, и не собираюсь его пересматривать на основе каких-то "срывов стабильности" и "огибающих максимумов" схемы с жидким прогоном.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 17.12.2019, 10:51
#318
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У тебя расчет остановлен на вот этом "срыве" - ты так и не удосужился пояснить - что есть "срыв стабильности"? В терминах классической механики. Чтобы хоть кто-то кроме тебя понял.
-->
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 260eddcf-992f-4ac7-9cbf-a892010fadab_2018-02-25-11-28-36-nonlinear-buckling-analysis-using-workbench-v15---nonlinear-buckling-caea-0.pdf.jpg
Просмотров: 44
Размер:	18.0 Кб
ID:	221168  
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 10:51
#319
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я рассматриваю КОНКРЕТНУЮ конструкцию. Практичную, реалистичную.
Молодец. Только изначально Ильнур принимал именно 20Ш1, а теперь сразу 35Б1 и этот же Ильнур говорит, мол, ничего не знаю и
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
(идиотов нет)...давай со швеллером лежа, штоп наверняка "сорвалось"...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У тебя расчет остановлен на вот этом "срыве" - ты так и не удосужился пояснить - что есть "срыв стабильности"? В терминах классической механики. Чтобы хоть кто-то кроме тебя понял.
Нет, у меня расчет остановлен на предельном состоянии, когда получена сходимость на последней итерации. Соответственно результаты взяты из такого расчета.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
что есть "срыв стабильности"?
Это ситуация, когда не возможно получить верное решение при заданной точности.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
С 20Ш1 тожет не будет никаких срывов.
Возможно. Но для чистоты эксперимента именно из случая с 20Ш1 нужно брать напряжения и деформации и сравнить с полным закреплением от бокового смещения. Даже IBZ вроде взялся обсчитать этот случай по СП с учетом бимомента. А ты уводишь всех в сторону со своим 35Б1.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть и обратный эффект - при слишком мелком разбиении обостряются сингулярности.
Не бойся, дроби хотя бы на 4 КЭ по ширине пояса, твоей балке до сингулятностей как до луны .... пешком.
румата вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 11:07
#320
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я рассматриваю КОНКРЕТНУЮ конструкцию. Практичную, реалистичную.
Я внимательно проанализировал напряжения, приведенные в сообщении 290. Несмотря на все "потуги" (ну интуитивно не нравится мне вывод и всё тут), никаких косяков в результатах не обнаружил - всё тютелька в тютельку совпадает со стержневой системой. Вчера писать не стал - утро вечера мудренее . Сейчас же вот сделал программный расчёт по стержневой модели. Все напряжения опять полностью подтвердились, но использовать такую КОНКРЕТНУЮ конструкцию на практике НЕЛЬЗЯ! Дело в том что угол закручивания у главной балки a=0.664 радиана, что соответствует 38 градусам. Не думаю, что такое закручивание допустимо на практике, да и при таких значениях это уже потеря устойчивости положения - некий аналог сжатого шарнирно опертого стержня с линейно податливыми опорами. Боюсь, что этот случай не "ловится" моделированием оболочками. Но даже если плюнуть на катастрофическую деформативность, представляется, что в любом случае при таком угле закручивания расчёт нужно вести по деформированной схеме и анализировать устойчивость второго рода, ежели таковое понятие применимо к устойчивости при изгибе.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я уже сделал свой правильный вывод, и не собираюсь его пересматривать
Может зря?
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05