Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007 - Страница 17
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007

Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2014, 13:34 2 |
Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007
CEBEP
 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313

Помогите осознать как вообще-то это должно выглядеть
Исходные данные теоретические,для примера:
Каркасная конструктивная система. Вертикальные несущие элементы-Пилоны.
Горизонтальные несущие элементы – безбалочная бескапительная плита 200мм.
Здание размерами18х18м. с одинаковым шагом в обоих направлениях равным 6м.
5 этажей. с подвалом.
всё класса В25.
Фундамент, к примеру, свайно-плитный.
2. Расчетный комплекс- SCAD.

Начнемс планомерно продвигаться по СП52-103-2007:
1) [п_6.2.2] – т.к. у нас есть подземные и надземные и фундамент – будь добр делай в стадии монтажа и эксплуатации. мало того, еще и с трещинами от температуры.
так? а если подвала нет – то и не надо? )
2) [п_6.2.3] – расчет в общем случае в пространственной постановке с учетом совместной работы надземных и подземных, фундамента и основания.
В каких случаях случай не общий ?)
3) [п_5.14] - У нас пространственная рама-этажерка. (я правильно понял?=) )
И значит у нас стыки УСЛОВНО ЖЕСТКИЕ. => «Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов»
Коэффициенты те же что и в п.5)-?
и «После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает».
как это учитывать?
4) Идем дальше. Дальше говориться что нужно использовать и линейные, и нелинейные жесткости жб элементов.
одни линейные использовать нельзя. так?
5) Дальше. ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА.
собрали мы схемку. зашли в жесткости scad. Выбираем там бетон В25. Скад нам рисует модуль упругости 3.06е+006 т/м2.
но согласно [п.6.2.6], в первом приближении для данной стадии расчета (причем с учетом длительности действия нагрузки) берем:
для плит - E=Eb*0.3=30,0 (МПа∙10-3) *0.3=9,18е+05 т/м2
для вертикала - E=Eb*0.6=30,0 (МПа∙10-3) *0.6=1,84е+06 т/м2
где Eb-начальный модуль упругости БЕТОНА по табл. 5,4 СП52-101-2003.
ИЛИ
надо брать Ebt по формуле (5,3) СП52-101-2003 ? или надо вообще несколько случаев на длительное действие Ebt , на кратковременное – Eb ? и если да, то что за случай такой когда кратковременное?
коэффициент Пуассона допускается принимать равным - 0,2.
(кстати, в каких случаях его нужно понижать до 0,15-0,17 ?)
6) альтернативная версия ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА
согласно п.6.2.7 СП52-103-2007 – есть деление плит на элементы с трещинами и без.
тогда схема иная-линейный расчет с начальным модулем 3.06е+006 т/м2. потом смотрим в скаде где раскрытие трещин (кстати, продолжительных или нет?)-выделяем зоны с трещины и назначаем им жесткость *0,2. конечные элементы без трещин-умножаем модуль на 0,3. вертикал-на 0,6.
Верно ли?
7) Пересчитали схему. получили арматуру.-ИТОГ первой стадии.
8) ВТОРАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА
самое интересное)
армирование уже не изменяется. проверяем только прогибы. так?
для этого надо для каждого полученного типа армирования получить уточненную жесткость и кривизны руками? (о чем как раз я так понимаю говорит Ходыкин)
и потом куда это всё добро в скаде сувать?)
или же, если я правильно понял тов.Кабанцева, хватит на этом?(что кажется странным,возможно я его не правильно понял.т.к. выступлений его не слышал.у него не учился. только читал)
Просмотров: 105811
 
Непрочитано 18.07.2014, 15:40
#321
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
я так понимаю это лира ?
Нет, это Robot
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
вы вводите понижающие коэф. сами ?
И да и нет. Вообще Робот пересчитывает к-ты снижения жесткости автоматически. Но увидеть внутренние усилия после пересчета нельзя. Поэтому я руками поделил балку на кусочки и для каждого кусочка ввел понижающие к-ты согласно изополю этих к-тов. Последняя картинка для сверки правильности ввода мной пониженных жесткостей. После автоматического пересчета получился прогиб 29,8мм, после моего ручного осреднения 30,5мм.
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
пересчет жесткость Лира считает сама с учетом армирования ?
Лира тоже(так же как и Робот) умеет жесткости пересчитывать автоматом .
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
palexxvlad, твой пример несколько оторван от жизни.
Да нет, это ты оторван...
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Александр! Я бы хотел что бы мы последовательно ручками проделали расчет и сказали - да, он соответствует СП52-103-2007.
Честно, не вижу особого смысла это делать ручками.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Сделать нелинейный в программном комплексе не велика наука.
Это не нелинейный расчет. Это просто ручной ввод осредненных пересчитанных программой жесткостей сечений с арматурой.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Давайте возьмем Ваше сечение и нагрузку. Бетон В25, арматура А500.
Давайте. Только что это изменит? Ведь и так уже ясно видно, что при неравномерном понижении жесткостей сечений до 9-ти раз, изг. моменты меняются с гулькин нос.
 
 
Непрочитано 18.07.2014, 15:54
#322
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


вечером(если будут силы) покажу что у меня получилось с рамой 6х6, 10 шагов нагружения , до 20 итерации сходимости каждого шага, сравнение SCAD и твердотельная модель (наконецто отшлифовал я свой алмаз с августа месяца , я даже уже думал что это невозможно , следующая стадия учет нелинейности арматуры за пределом текучести до полного разрушения) пока предварительно расчет в 1 шаг показал интересные вещи , конечно еще руками нужно просчитать и МПР еще подключить и все это дело сравнить но уже могу сказать что СНиП и реализация его в SCAD занижают прочность просто КОЛОСАЛЬНО.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 16:42
#323
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Честно, не вижу особого смысла это делать ручками.
...
Это не нелинейный расчет. Это просто ручной ввод осредненных пересчитанных программой жесткостей сечений с арматурой.
Тогда получается, что тут вообще нечего обсуждать - жесткости программа считает. Подставить разные жесткости конечным элементам это дело нескольких минут и сможет кто угодно.
Итого получается что все ясно и тему можно закрывать.
Я думаю весь смысл это именно получить руками жесткости, потому как что там делает программа это неизвестно - и мы не можем гарантировать что это делается в соответствии с СП52-101-2003 (определение жесткостей).
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
вечером(если будут силы) покажу что у меня получилось с рамой 6х6, 10 шагов нагружения , до 20 итерации сходимости каждого шага, сравнение SCAD и твердотельная модель
Посмотрим, дело хорошее.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 17:01
#324
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Тогда получается, что тут вообще нечего обсуждать - жесткости программа считает. Подставить разные жесткости конечным элементам это дело нескольких минут и сможет кто угодно.
Итого получается что все ясно и тему можно закрывать.
Конечно ясно. Как считает жесткости программа вопрос не основной. Основной вопрос, как я понимаю, в наличии "ошеломительной" погрешности при определении внутренних усилий по упругим постоянным начальным жесткостям элементов.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Я думаю весь смысл это именно получить руками жесткости, потому как что там делает программа это неизвестно - и мы не можем гарантировать что это делается в соответствии с СП52-101-2003 (определение жесткостей).
Не вопрос, при возможности, посчитаю и ручками.
 
 
Непрочитано 18.07.2014, 22:23
#325
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


К # 209 от DVKSPB.

Я производил сравнение усилий в не очень сложной системе. Эта система - при двух вар-тах расчёта (геометрия, нагрузки - идентичны) - отличалась только жесткость эл-тов (Еб):

- в 1-ом варианте жесткости эл-тов были назначены безу чёта рекомендуемых коэф. 0,3 и 0,6 - (без учёта 0,3 и 0,6)
- во 2-ом варианте - при назначении жесткостей - эти коэф. - были введены - (с учётом 0,3 и 0,6)

И после анализа результатов - сделал простой вывод: - усилия в основных элементах при расчёте по 2-му варианту (не значительно, в пределах 5-10%), но превышают усилия в тех-же элементах при их расчёте по 1-му вар-ту (без учёта 0,3 и 0,6).

Уверяю Вас, что Я понял, что СтройМех - не нужно заканчивать изучать - ещё тогда, когда Вы (в лучшем случае) - только о нём услышали (видимо на 5-ом курсе ВУЗа) .

И именно из-за того, что Я получаю несколько завышенные усилия (при заниженных показателях жёсткости) - Я считаю, что вполне правильно - применять термин "в запас прочности",
т. к. - последующий расчёт Я веду по этим усилиям в том порядке, о котором Я писал выше.

Было-бы интересно - провести подобные расчёты по 3-м вариантам - 1-ый выриант - без учёта 0,3 и 0,6 (к=1)
- 2-ой вариант - с учётом 0,3 и 0,6
- 3-ий вариант - с учётом 1/0.3=3.33 и 1/0,6= 1,67

И делать после этого выводы ( по законам интерполяции). У Меня на это нет (просто) времени.


PS
Это - не совсем правильный подход - Я знаю... Но - так спокойнее...
Всего доброго.

Последний раз редактировалось VVN59, 18.07.2014 в 22:42.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 16:07
#326
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Получил результаты , в итоге посчитав ступенями получил иные результаты , SCAD и ANSYS дают мизерные погрешности , после расчетной нагрузки происходит уход верхней арматуры на опорах далеко за предел текучести , плита меняет свои граничные условия , с жесткого защемления на шарнирное опирание , висит на нижней арматуре, растет прогиб , арматура и нижняя продолжает течь.
Пока предварительные данные , арматура нижняя 5д20, верхняя 5д12+5д22 на опорах, пролет 6х6, нагрузка 1.150 КГ(в SCAD) в ANSYS взял по больше 1.500 без учета собс. веса , плита 250, колонны 400х400.
Отличие только в прогибах:
SCAD (при снижении 0.3 и 0.6) - 29.2 мм
ANSYS - 20 мм (0.75с = 1.150 Тс)
Ну это и не мудрено, умножая на 0.3 мы просто приближаемся к реальным прогибам в не зависимости от формы сечений пролетов и хар-ра нагрузок , в данном случае нужно снижать не более чем до 0.45 и 0.6 (хотя колонны я не считал)
Предельный прогиб по СНиП 30 мм, как видно из расчета если считать упругий бетон то мы сильно искажаем ситуацию и опять же даже перегруз в 35% не убивает плиту а всего лишь меняет ее граничные условия , потому как даже этот маленькой каркасик многократно статически неопределим (10 000 000 уравнений) и выбывание из расчета одной связи включает в работу другую поэтому они намного надежнее чем статически определимые системы (метал. каркасы) где из за одного болта может рухнуть пролет.
В итоге люди которые считают что СП и СНиП можно вещать на гвоздик или что здания по всей стране рано или поздно рухнут можете катится колбаской.
Изображения
Тип файла: jpg pic_40.jpg (471.0 Кб, 361 просмотров)
Тип файла: jpg pic_41.jpg (232.4 Кб, 344 просмотров)
Тип файла: jpg pic_44.jpg (449.8 Кб, 335 просмотров)
Тип файла: jpg pic_42.jpg (540.7 Кб, 342 просмотров)
Тип файла: jpg pic_43.jpg (492.8 Кб, 333 просмотров)
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 16:07
#327
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


По позже скину результаты с нелинейной арматурой , на этот расчет ушло 16 часов , сколько на второй уйдет даже не знаю.
Изображения
Тип файла: jpg pic_45.jpg (567.7 Кб, 351 просмотров)

Последний раз редактировалось miko2009, 19.07.2014 в 16:22.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 16:55
#328
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


miko2009, арматуру подбирал на усилия из упругого расчёта?
И какой класс арматуры и бетона?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 16:55
#329
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


нет
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 17:00
#330
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
нет
От балды?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 17:01
#331
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


А 500С, В30
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 17:04
#332
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Ну, то что растянутая арматура течёт, то это следует из нормируемой диаграммы состояния. Так всё-таки, из каких соображений назначены
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
арматура нижняя 5д20, верхняя 5д12+5д22 на опорах
?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 17:07
#333
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Бахил можно я помолчу ? просто с балаболом особого желания нету разговаривать.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 17:17
#334
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


То есть ты не знаешь откуда получилась эта арматура. Ну допустим, что она дана тебе свыше, как откровение. После этого 16 часов проверяешь эту арматуру и приходишь к выводу, что всё в порядке. Но если армирование дано "свыше", то зачем его проверять?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 23:38
#335
DVKSPB

конструктор
 
Регистрация: 02.07.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 39



Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
арматура и нижняя продолжает течь
Как такое положение дел соотносится с требованиями СНиП и СП? Что происходит с бетоном растянутой зоны? Какова ширина раскрытия трещин в ней? Не превышает ли допустимых СНиП и СП значений?
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
В итоге люди которые считают что СП и СНиП можно вещать на гвоздик или что здания по всей стране рано или поздно рухнут можете катится колбаской.
Улыбнуло.
__________________
Нет настроения,
Нет обстановки,
Нет подготовки,
Не вижу морковки.
DVKSPB вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2014, 01:07
#336
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от DVKSPB Посмотреть сообщение
Как такое положение дел соотносится с требованиями СНиП и СП?
никак , так как я в загружении пошел дальше СНиП и СП и показал что будет с плитой заармированной по результатам SCAD ( с учетом требований СНиП и СП) с учетом понижающих коэффициентов 0.6 и 0.3 , я даже пренебрег локальными скачками в бесконечность в напряжениях и соответственно в армировании (лень было моделировать контур колонн, заодно и проверил на сколько это закономерно вводить АЖТ или тела повышенной жесткости , хотя я так понимаю вам это совершенно ни о чем не говорит ). Меня вот удивляют такие вопросы , ответ лично для меня лежит на поверхности но люди их спрашивают , ладно бы спрашивали в качестве интереса , но при этом они утверждают что СНиП это мракобесие и его реализация в SCAD это мракобесие , то есть человек играет в шахматы и при этом не знает как играет ладья или ферзь и с каждым ходом пешкой кричит "вам мат", что то такое положение дел уже начинает бесить понемногу. Как говорил мой старшина "вам товарищи солдаты стекло нельзя доверять , руки пораните , так еще и я..а порежете"
Цитата:
Сообщение от DVKSPB Посмотреть сообщение
Что происходит с бетоном растянутой зоны?
трещит
Цитата:
Сообщение от DVKSPB Посмотреть сообщение
Какова ширина раскрытия трещин в ней? Не превышает ли допустимых СНиП и СП значений?
хоть этот вопрос тут и не стоИт но могу и на его ответить. Я указал на скрине эпсилон, далее не составит труда найти относительное удлинение, а уже ширину раскрытия трещин можно узнать исходя из кол. трещин на образце, минимум трещины будут между рядами армирования , в итоге 30 рядов , у меня получается ширина раскрытия 0.33 мм при нагрузке 1.5 Т/м2. Но в каждой судя даже по изображению изополей эпсилон в каждой точке ширина раскрытия будет разной , в большинстве расстояние между скачками эпсилон около 100 мм , среднее значение в пролете 0.0022, в итоге 0.0022*100=0.22 мм в конкретном месте в центре пролета . Можно так же узнать характерные места откуда начнется разрушение (но они и так понятны), см. 2 изображение.

P.S. Если бы я знал без расчета армирование я бы в цирке выступал.
Изображения
Тип файла: jpg pic_46.jpg (425.0 Кб, 329 просмотров)
Тип файла: jpg pic_47.jpg (298.3 Кб, 322 просмотров)
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2014, 09:42
#337
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


miko2009, а схемы-то разные у Вас. В Ansys, судя по арматуре, плита шарнирно опирается на стойки. В SCAD жестко соединена со стойками.
 
 
Непрочитано 20.07.2014, 12:58
#338
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


miko2009, тогда полные данные в студию. Какая диаграмма работы стали, какая модель бетона (модель, использовались ли дополнительные диаграммы, учет ползучести и т.д.)
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2014, 15:07
#339
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
В Ansys, судя по арматуре, плита шарнирно опирается на стойки
только она съехать не может, даже если я ее завиду в колонну (край) ничего не изменится, там же видно на изображении где максимальное напряжение, завод арматуры это больше для сцепления но у меня тут нету прочности сцепления , узлы арматуры и бетона совпадают, можно конечно задать контакт между бетоном и арматурой но это очень сложная задача.
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
miko2009, тогда полные данные в студию. Какая диаграмма работы стали, какая модель бетона (модель, использовались ли дополнительные диаграммы, учет ползучести и т.д.)
Бетон:

ET,matid,SOLID65
TB,CONC,matid,1,9,
TBDATA,,0.1,0.9,1.75,22,,
KEYOPT,matid,1,0
KEYOPT,matid,3,0
KEYOPT,matid,5,2
KEYOPT,matid,6,3
KEYOPT,matid,7,0
KEYOPT,matid,8,0
SHPP,OFF

арматура:

<Name>А500С</Name>
<Description>Fatigue Data at zero mean stress comes from 1998 ASME BPV Code, Section 8, Div 2, Table 5-110.1</Description>
<PropertyData property="pr0">
<Data format="float">0</Data>
<Qualifier name="Variable Type">Dependent</Qualifier>
<Qualifier name="Localized Name">Compressive Ultimate Strength</Qualifier>
</PropertyData>
<PropertyData property="pr1">
<Data format="float">450000000</Data>
<Qualifier name="Variable Type">Dependent</Qualifier>
<Qualifier name="Localized Name">Compressive Yield Strength</Qualifier>
</PropertyData>
<PropertyData property="pr2">
<Data format="float">7850</Data>
<Qualifier name="Variable Type">Dependent</Qualifier>
<Qualifier name="Localized Name">Density</Qualifier>
<ParameterValue parameter="pa0" format="float">
<Data>7.88860905221012e-31</Data>
<Qualifier name="Variable Type">Independent</Qualifier>
<Qualifier name="Localized Name">Temperature</Qualifier>
</ParameterValue>
</PropertyData>
<PropertyData property="pr3">
<Data format="float">450000000</Data>
<Qualifier name="Variable Type">Dependent</Qualifier>
<Qualifier name="Localized Name">Tensile Yield Strength</Qualifier>
</PropertyData>
<PropertyData property="pr4">
<Data format="float">450000000</Data>
<Qualifier name="Variable Type">Dependent</Qualifier>
<Qualifier name="Localized Name">Tensile Ultimate Strength</Qualifier>

А если человеческим языком то линейная , предел на растяжение\сжатие 450 МПа, с нелинейной арматурой вылетает GPU ядро, такое ощущение что от перегрева.

ELEMENT TYPE (вся арматура) IS SOLID185. IT IS ASSOCIATED WITH LINEAR MATERIALS ONLY
AND POISSON'S RATIO IS NOT GREATER THAN 0.49. KEYOPT(2)=3 IS SUGGESTED AND
HAS BEEN RESET.
KEYOPT(1-12)= 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

типо полный Б-метод, хотя если честно даже для бетона если применить + сниженный модуль то результаты очень похожи.

Конечно тут еще в расчете не хватает 100% теории упрочнения бетона (TB.KINH), но и без неё все ясно.
А по поводу ползучести (TB,CREEP) дайте мне кластер и я посчитаю

P.S. это же не кандидатская работа , я ввожу много допущений работы конструкции но не в + несущей способности.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2014, 15:22
#340
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
только она съехать не может, даже если я ее завиду в колонну (край) ничего не изменится, ...
еще как изменится
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10