Непрочитано 05.08.2022, 08:31
К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?
and.rey
 
инженер
 
Новосибирск
Регистрация: 22.11.2007
Сообщений: 551

На работе заблокировали ваще всё. Поэтому фото экрана.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220805_122323.jpg
Просмотров: 1321
Размер:	428.6 Кб
ID:	249071  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220805_122455.jpg
Просмотров: 1250
Размер:	450.1 Кб
ID:	249072  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220805_122425.jpg
Просмотров: 938
Размер:	307.5 Кб
ID:	249073  

__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Просмотров: 69339
 
Непрочитано 30.08.2022, 15:15
#341
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И что такое "нормативная сила"? Звучит как "нормативная лопата" для сгребания нормативного снега.
Это значит нормативное значение нагрузки на стойку. Оно же расчетное с к-том 1 при расчетах по 2-й ГПС
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 15:15
#342
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...А выгиб уже на пределе
Выгиб такой какой ПОЛУЧИЛСЯ. Например 1/190 или 1/237. Или даже 1/310.

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это значит нормативное значение нагрузки на стойку....
От нормативного снега? Перестань каламбурить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 15:18
#343
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Но она будет.
Эта разница будет очень не значительной. Я специально пересчитаю одну трубу из примера Ильнура без начального кругового кривления, но его величину добавлю к начальному эксцентриситету.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Выгиб такой какой ПОЛУЧИЛСЯ
С учетом начальной погиби 1/150. Это уже сильно криво даже эстетически для 9-ти метров длины

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
От нормативного снега? Перестань каламбурить.
Ну если тебе так удобнее - пусть будет от нормативного снега и от нормативного значения собственных весов покрытия и самой стойки.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например 1/190 или 1/237. Или даже 1/310.
Тенденция в величинах прогибов в зависимости от величины гибкости очевидна. Дальше будет только хуже.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 15:48
#344
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Тогда раз прогиба у поперечно не нагруженной балки нет, то и ограничение ее жесткости в плане прогибов ничего не гарантирует
Вот есть балка с нулевым прогибом - мы её спокойно принимаем. А вот есть стойка с гибкостью 500 и нулевым выгибом - мы её ... что?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 16:01
#345
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот есть балка с нулевым прогибом - мы её спокойно принимаем.
Какой смысл ставить где-то невесомую ничем не нагруженную балку? Это же глупость.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот есть стойка с гибкостью 500 и нулевым выгибом - мы её ... что?
Точно так же как и балку - нигде не применим. В этом нет смысла.
румата вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 16:42
#346
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Какой смысл ставить где-то невесомую ничем не нагруженную балку? Это же глупость.
Балка, нагруженная большими поперечными силами у опор; балка, загруженная исключительно крутящими моментами на опорах ...

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Точно так же как и балку - нигде не применим. В этом нет смысла.
Реальная ситуация - верхняя часть колонны Теплоэлектростанции в городе БАР (Индия), ниже которой на колонну опирается хребтовая балка с опорной реакцией в пару-тройку тысяч тонн ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 18:17
#347
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...С учетом начальной погиби 1/150...
Неважно сколько. Важно, что это производное. ПГ не гарантирует определенное значение выгиба. Этим значением не задавались.
Цитата:
сильно криво
...субъективно. Такие субъективные вещи ограничиваются численно. Например в разделе прогибы в СП, в части "эстетика".
Цитата:
если тебе так удобнее
Мне так дискомфортно. Я люблю логичные вещи. А не надуманно-придуманные по ходу выкладки смешные выражения типа "нормативная сила".
Цитата:
Тенденция в величинах прогибов в зависимости от величины гибкости очевидна. Дальше будет только хуже.
Дальше нет - сжатые глупости гибче 220 СП не рассматривает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 20:14
#348
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дальше нет - сжатые глупости гибче 220 СП не рассматривает.
При новом проектировании - не рассматривает, при обследовании - рассматривает ещё как. Так для центрально-сжатых элементов формула (8) не имеет вообще никаких ограничений, а табличные значения для Ry=2450 кг/см2 вычислены для Я<=292,.8. Соответствующая таблица для сжато-изогнутых элементов составлена до Я<=263,5.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 00:15
#349
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неважно сколько. Важно, что это производное. ПГ не гарантирует определенное значение выгиба. Этим значением не задавались.
Да, производное. Да не гарантирует точное конкретное значение. И что с того? Прогибы-то все равно ограничивает.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
субъективно. Такие субъективные вещи ограничиваются численно. Например в разделе прогибы в СП, в части "эстетика".
Так я на основании этих численных ограничений из СП и говорю что для длины 9м 1/150 это много. Но это прогиб от расчетных нагрузок. От нормативных будет где-то около 1/230. А это уже приемлемо.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мне так дискомфортно. Я люблю логичные вещи. А не надуманно-придуманные по ходу выкладки смешные выражения типа "нормативная сила".
Сожалею. Я привык к скадо-лировским формулировкам типа расчетные РСУ, нормативные РСУ, поэтому думал что будет понятно, что такое нормативная сила в стержне.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дальше нет - сжатые глупости гибче 220 СП не рассматривает
Ну в СП нет. А в нормах других стран есть. Или в других странах законы физики другие?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При новом проектировании - не рассматривает, при обследовании - рассматривает ещё как.
Абсолютно справедливо.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Балка, нагруженная большими поперечными силами у опор; балка, загруженная исключительно крутящими моментами на опорах ...
Элемент нагруженный поперечной силой на опорах - это проставка. Элемент нагиуженный крутящими моментами на опорах - это вал.
Мы же говорим про поперечно или продольно изогнутый стержень в котором действует изгибающий момент, порожденной нагрузкой N>>0.И все наши выводы и умозаключения могут быть справедливы только с учетом этого условия и неравенства.
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 06:17
#350
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да, производное. Да не гарантирует точное конкретное значение. И что с того? Прогибы-то все равно ограничивает.
Например есть стандарт (норма) на размеры хомутов для лошадей. Номера 1,2,3,4. Есть произвольная лошадь, ей подобрали/подошел хомут №2. Можно ли говорить, что у лошади шея стандартная №2? Наверно можно, но это уже как бы юмор.
Цитата:
Так я на основании этих численных ограничений из СП и говорю что для длины 9м 1/150 это много.
Понятно. Но даже 1/150 не напрягает эстетику - вот колонны из 40К1 с выгибом 80 мм. Субъективно - норм. А уж при 1/230...
Цитата:
От нормативных будет где-то около 1/230. А это уже приемлемо.
Я же говорю, что в пределах наличных фи проблемы с эстетикой нет.
Цитата:
что такое нормативная сила в стержне.
Правильно будет "усилие в стержне от нормативных значений нагрузок".
Цитата:
в других странах законы физики другие?
Физика в любых африках едина, но в там есть расширенные методики для обеспечения эстетичности и надежности для расширенного диапазона. А в машиностроении вообще все безгранично. Рассматриваются любые физические явления - колебания мембран, упругое схлопывание тонких оболочек, закритические поведения пластин и т.д. Там надо, чтобы подлодку не сдавило, чтобы обшивка крыла не вмялась, и чтобы ствол пушки не вибрировал. У нас же все примитивно как трусы за 50 коп.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эстетика.png
Просмотров: 29
Размер:	12.4 Кб
ID:	249561  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2022 в 06:22.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 07:15
#351
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Элемент нагруженный поперечной силой на опорах - это проставка.
Я не говорил, что на опорах, я говорил, что рядом с ними.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Элемент нагиуженный крутящими моментами на опорах - это вал.
Это балки под печь-вращалку общим весом ~2000 (т), расположенная на высоте ~40 (м) этажерки синтеза Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината. Нет, наверное всё-таки вру (в начале 80-х годов прошлого века это было) , раскрепили, вроде, там от кручения. Но что такие случаи в практике были - "к бабке не ходи" .

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Мы же говорим про поперечно или продольно изогнутый стержень в котором действует изгибающий момент, порожденной нагрузкой N>>0. И все наши выводы и умозаключения могут быть справедливы только с учетом этого условия и неравенства.
Вопрос: много больше, это сколько?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 07:20
#352
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


И насчет возможностей СКАДа - разбил КЭ в 6 раз мельче, и Карман незамедлительно приравнялся к Рафсону с Ньютоном.
Как и в большинстве случаев проблем с КЭ-расчетами в СКАДе, все свелось к мелкоте разбивки.
Offtop: Как бы раз Карман грубоват, то карманов надо мельче да чаще.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Карман и Рафсон.png
Просмотров: 42
Размер:	28.6 Кб
ID:	249562  
Вложения
Тип файла: spr 136х9расчлененка.SPR (35.1 Кб, 3 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2022 в 07:29.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 08:55
#353
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я же говорю, что в пределах наличных фи проблемы с эстетикой нет.
А разве с этим кто-то спорит? Я говорю, что проблемы устойчивых стержней с эстетикой и далеко не только с эстетикой, а вообще из-за повышенной деформативности, вполне могут проявиться при гибкостях бОльших ограниченных нормами. И поэтому проверку по ПГ я отношу к проверке по 2-й ГПС.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правильно будет "усилие в стержне от нормативных значений нагрузок".
Да, так будет правильно, но сути это не меняет. Мы вычисляли прогиб от расчетных значений нагрузок, а что бы говорить о эстетике, да и вообще о прогибах согласно СП 20 должны были использовать нормативные значения нагрузок. В том кусочке из книжки использовалось именно нормативное значение нагрузок для обоснования величин предельной гибкости через ограничение прогибов <1/230.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я не говорил, что на опорах, я говорил, что рядом с ними.
Тогда балка обязательно хоть немного прогнется. И говорить о нулевом прогибе нельзя.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вопрос: много больше, это сколько?
Не улавливаю важноть вопроса. Ну пусть 1/10 - 1 предельной изгибающей нагрузки.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
СКАДе, все свелось к мелкоте разбивки.
Это хорошо. Бупер-программа умеет это делать единственным кривым трехузловым стержневым элементом

----- добавлено через ~3 мин. -----
Значит мои значения оказались верными. Скад в РФ - непререкаемый авторитет это подтвердил

Последний раз редактировалось румата, 31.08.2022 в 09:03.
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 09:04
#354
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Тогда балка обязательно хоть немного прогнется.
Конечно, но много меньше, э-э-э, даже не знаю чего .

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не улавливаю важноть вопроса.
Это что, я вот и важности первоначального вопроса не улавливаю
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 09:25
#355
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
.... Бупер-программа умеет это делать единственным кривым трехузловым стержневым элементом
Это круто. Бупер - это плаксис или абакус? В любом случае я не считаю это математическим прогрессом-достижением в МКЭ, а чисто техническим моментом. Нам не лень просто разбить.
Цитата:
Скад в РФ - непререкаемый авторитет это подтвердил
Обращайтесь, поможем.
А с формулами Нубия что-то надо делать...

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... я вот и важности первоначального вопроса не улавливаю...
С автором вопроса тоже что-то надо сделать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 10:04
#356
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,075


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И в чем будет разница если я начальный выгиб L/750 задам как есть, в середине пролета, а начальный эксцентриситет i/20 на концах стержня?Заранее отвечаю - разницы в результате не будет.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прямо сильно?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
п.312.
Схема из поста 312. В пяти версиях:
  1. Начальный прогиб по СНиП, L/720+i/20, по синусоиде
  2. Начальный прогиб по СНиП, L/720+i/20, по синусоиде с эксцентриситетами
  3. Начальный прогиб по СНиП, L/720+i/20, по дуге окружности
  4. Начальный прогиб по СНиП, L/720+i/20, по дуге окружности с эксцентриситетами
  5. Начальный прогиб по СП, W/A*(k-1), по синусоиде








По СНиП:

По СП:

В Старке нет расчета "до R", подгонять нагрузки приходится вручную через комбинации. Поэтому схема задана с единичной силой, но в комбинации множитель 163.2. Еще Старк удаляет элементы короче сантиметра, поэтому консоли в схемах "по СНиП" заданы дополнительными моментами.
Еще Старк не показывает напряжения в стержнях, так что они посчитаны вручную по силе и моменту:
Разница между схемами по перемещениям в 1.62 раза, по напряжениям в 1.23 раза, прям несильно. Единственная схема, напряжения у которой точно соответствуют Ry - это схема "по СП", схемы "по СНиП" привирают от "на четверть" до "в полтора".


Ручной счет по перемещениям (29.2мм) совпадает с машинным по СП (29.2мм).
Во вложении - схема для Старк и DXF для импорта в Скад/Лиру.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузки.png
Просмотров: 104
Размер:	72.6 Кб
ID:	249566  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия.png
Просмотров: 108
Размер:	674.4 Кб
ID:	249567  
Вложения
Тип файла: zip Test.zip (4.0 Кб, 6 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 10:18
#357
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Схема..
Начальная погибь 11 мм по СП меньше погиби по СНиП 16мм. Кроме этого ничего не понял. На п.312 было три трубы. Видимо (судя по выгибу 29 мм) посчитал первую.
Так все хорошо или все замечательно? Вот те 1/60 и иже - были неверны?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 10:25
#358
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Эта разница будет очень не значительной. Я специально пересчитаю одну трубу из примера Ильнура без начального кругового кривления, но его величину добавлю к начальному эксцентриситету.
Пересчитал на прямом стержне с консольками длиной e0=i/20+L/750. Разница в прогибах с кривым стержнем получилась 13-15% в большую сторону.
Вынужден признать, что разница довольно ощутимая, но она практически не зависит от величины гибкости.
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 10:25
#359
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
С автором вопроса тоже что-то надо сделать.
Вообще, при чтении этой темы, у меня периодически так и слышится голос М.Задорного:"к-а-к-а-я т-е-б-е р-а-з-н-и-ц-а?"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 10:27
#360
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Бупер - это плаксис или абакус?
RFEM
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) семерка Основания и фундаменты 7 17.04.2013 12:04
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23
Коэффициенты метода предельных состояний dear_evan Машиностроение 7 13.12.2012 17:23
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? Владимир1982 Прочее. Архитектура и строительство 4 17.03.2009 22:37