Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- А как же Ваш строго "научный" подход? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот это очень походит к твоей методе - некроформы, ДР-ы и прочие исключения. Легко приводящие кстати к цугундеру.
![]() Строго научный подход применяется в тех случаях, как я уже говорил, схема неизвестна. Про фермы давно все известно сто раз. Мы по воробьям из пушки не стреляем. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
![]() Если вы уменьшите раскос, "мю" колонны подрастет, вместе с этим и расчетная длина вырастет, а следовательно Кисп не может уменьшаться, ноборот он приблизится или перевалит за 1,0
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
мю 1 для фермы, посчитано исходя из того, что во всех элементах фермы продольная сила равна критической. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Я уверен, что и вы вскоре будете пользоваться машинными вычислениями Offtop: методом Ильнура . А со снипом я не спорю. Буду комбинировать, если позволите.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Цитата:
Впрочем, более детальных анализов я не проводил. А зато точно знаю, какое мю можно получить из первой формы в любой стандартной раме для одной из менее нагруженных колонн. Цитата:
Вопрос - если она вся такая верифицированная, лицензированная и т.п. - почему Вы не используете в проектировании коэффициент устойчивости системы? Вот, например, видите, что коэффициент = 1,5 - зачем дальше по СП подбираете сечения? Система же устойчива, а метод верифицирован и написан умными людьми ![]() Последний раз редактировалось Ал-й, 15.05.2017 в 11:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Машинные вычисления - это прекрасно, без них нечего делать в проектировании. Только пользоваться предоставляемыми возможностями машинного счета нужно только тогда, когда ясно себе представляешь, что получится в результате такого счета.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
1. Свободная=приведенная=расчетная длина=мю*L;
2. Нормы объединили в себе ПГ и Устойчивость, отсюда и не состыковки с машинными исчислениями, хотя при нормальной схеме, где нет арматурных раскосов, мю очень даже привычные будут. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Поэтому для той рамы мы вычислили, что она будет жизнеспособна при выполнении требований 1ПС (на 90-95%) при КЗУ=5,3. И допускаемая равномерно-распределенная нагрузка порядка 8,8т/м
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 15.05.2017 в 11:04. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Программно вычисляется длина в момент потери устойчивости рамой (потеря устойчивости рамы это когда любой из элементов теряет устойчивость). По СП мю когда этим элементом является стойка. Программно тоже можно получить, но через анализ форм и энергетический постпроцессор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
А при чем тут прочность? Вы же расчетную длину используете для расчета на устойчивость...
Вот вот, КЗУ может и более 10 быть, а в реальности все упадет. Так как быть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Что "нет"? Это такой ответ? Тогда о чем говорит здесь этот человек:
Или этот человек Цитата:
Последний раз редактировалось румата, 15.05.2017 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
![]() П.С. КЗУ=1 это когда мышь, пробегая рядом с рамой, пукнет и будет похоронена под руинами МК. Оно нам надо?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Так вы дальше то читайте:
Цитата:
То же самое и с рассматриваемой рамой. В первой итерации получили мю 3,25. Дальше уменьшаем сечение колонны/увеличиваем сечение раскоса, пересчитываем. В итоге можно получить раму со всеми элементами, которые будут равноустойчивыми, в такой раме мю будут всех устраивать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Цитата:
![]() Блин, жаль нет ПК под рукой... Можете сами попробовать с негибкими стержнями. Устойчивость конструкций из других материалов типа ЖБ - еще более показательна (уж там то точно можно подобрать систему с колоссальным КЗУ, которая однако не пройдет), там формулы более развернутые, и приоткрывается тайна того как используются достижения Эйлера =) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Offtop: Я поправил предыдущее сообщение |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Мы же говорим о схемах, которых нет в СП. Как там считать мю? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Так мы об одном и том же говорим. Делая раскос более слабым - повышаем мю колонны. Но продольная сила в колонне не меняется. По "научному" способу от Ильнура получается, что уменьшая раскос мы ухудшаем работу колонны на устойчивость. Мне кажется это не логичным.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |