Забивка свай вплотную к существующему строению - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивка свай вплотную к существующему строению

Забивка свай вплотную к существующему строению

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.07.2013, 14:18
Забивка свай вплотную к существующему строению
di12
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051

Уважаемые форумчане! Разрешите сомнения:
Дано: - существующее каркасное (рамное, железобетонное) здание о восьми этажах (жилой дом),
- фундамент - сваи стойки с опорой на известняк R=50МПа (в водонасыщенном состоянии)

нужно: пристроится вплотную таким же строением с применением свай стоек (сечение 400х400 L~10м N=120т).

Вопрос: можно ли бить их молотом? либо переходить на буронабивные?

Сей документ регламентирует сокращение зоны влияния забивки в зависимости от грунта основания существующего фундамента. Но у меня данным грунтом будет являться скала, следовательно:
а) дополнительные осадки существующего строения - невозможны и можно смело забивать сваи вплотную
б) для самоконтроля представил, что основанием сущ. здания будут суглинки тугопластичные - тогда по "графику 1 ВСН490-87" минимальное расстояние r=5м
в) тоже что и б), но на сугмягкопластичные - результат r>25м

ЧТО ПРИНЯТЬ К РАЗРАБОТКЕ - ума не приложу...
скорее всего вариант б) - 5ти метровая зона буронабивных свай - далее забивные

Опять же СП24.13330.2011 п. 7.6.6 практически запрещает уменьшать зону влияния r=25м.


P.S. Если бы была возможность задавить сваи, сделать шпунт, выполнить лидерные скважины - то этот вопрос и не поднимался на форуме.

Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (126.3 Кб, 1369 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (97.3 Кб, 1287 просмотров)

__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 16.07.2013 в 14:33.
Просмотров: 16710
 
Непрочитано 18.07.2013, 09:03
1 | #21
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
а вот "опыта забивки свай" - к сожалению не имею.
Ну ничего, это дело наживное. А еще научитесь хорошо бегать, когда жильцы соседнего дома с топорами и вилами на стройку выйдут после первой же забивной сваи в 5 метрах от них.
А еще ищите хорошего адвоката. Ибо у одного жильца фамильный хрусталь в шкафу разобьется, у другого вчера сделанный евроремонт прахом накроется, у третьего теща получит расстройство на нервной почве и т.д. И все это придется компенсировать.
И не забудьте провести подробное комплексное обследование всего прилегающего здания с обязательной фиксацией всех дефектов. Иначе любая самая мелкая трещинка, любая протечка в трубах будут списаны на Вас. И неважно когда они на самом деле образовались.
Ну и на закуску не поленитесь посчитать уровень звукового воздействия от сваебойки и сравнить его с допустимым.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Опуская здравый смысл с точки зрения разрушения существующего здания и многочисленные иски к заказчику и строителям...
Плюсану, чо.

ЗЫ. Ну и в суде заказчик с подрядчиком все на Вас спишут. Все работы по проекту.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 14:20
#22
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


очень интересная книжка, может почерпнете из опыта строителей Северо-Западного СССР Сотников = Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений (1986)
progettista вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 14:34
#23
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
di12, а у "Герсевановцев.." это с кем?..мне просто интересно...
ответил в личку
Цитата:
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
очень интересная книжка, может почерпнете из опыта строителей Северо-Западного СССР Сотников = Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений (1986)
Извиняюсь, но спрошу: Вы нашли в этой книге что-то практически применимое для себя? Метод расчета, например, разобранный случай примыкания строений...? или это только мне кажется, что сей труд есть сборник "голой теории" из 37 мест?

P.S. Господи! Когда же кончаться эти каникулы....
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 14:39
#24
progettista


 
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210


я то нашел
progettista вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 15:13
1 | #25
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


У меня был подобный случай в 2006 году. Подмосковье - Троицк - берег Десны - до существующего дома 15-20м.
Нарисовали забивные сваи 11м 30х30см. Били до известняка через лидеры ф250мм. Жильцы существующего дома за уши притащили мэра))), короче заварушка))). У Вас такая же ситуация: суглинки пройти не проблема без динамики, но в известняк постучать надо. Существующего дома сваи тоже на известняк опираются - вот и качели. Шпунтовые или свайные экраны в данном случае не работают.
Пришлось переделать на буронабивные ф400мм - делали без обсадки простым вращателем СО-2, но низ забоя в известняках зачищали буровым ковшом на 1м.
Рассчитать все нельзя - НИИОСП и тот по всем своим инструкциям мягко плавает - наблюдать и мониторить надо...)
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 15:59
#26
whisper_23

конструктор
 
Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Друзья, подскажите пожалуйста... Пытаюсь разобраться с расчетом колебаний при забивке.
Откройте ВСН 490-87. Приложение 2, формулы 3,4,5. там написано е в степени "минус дельта, умноженное ? на скобку r умноженное? r0 так ? или нет ?
Зачем тогда скобки все эти ?
whisper_23 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 20:08
#27
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
di12, большая просьба, как забьете отпишитесь как все прошло....
Сваи погружены на проектную глубину.
По факту набивных свай не выполнялось вообще - все забивные. Расстояние от новых свай до существующих 1.8м. Лидерные скважины повсеместно. Существующее строение не пострадало.

Благодарю профессионалов данного форума за грамотные советы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00422.jpg
Просмотров: 517
Размер:	490.5 Кб
ID:	137488  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00423.jpg
Просмотров: 457
Размер:	455.3 Кб
ID:	137489  
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 22:37
#28
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Offtop: Я согласен с Tyhing, регламентов много, надо ощущать производство. Забивка кроме вибраций возможно вызовет водопонижение и расконсолидацию массы грунта до УГВ в крайних стойках существующего фундамента. Возможен крен каркаса существующего здания - в таких случаях рекомендовано вдавливание, завинчивание и прикалывание над вибропогружением с помощью заведённого танка Т-90 спущенного с Дирижабля)
__________________
Болею за красивый футбол

Последний раз редактировалось 4teenz, 11.11.2014 в 17:07.
4teenz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивка свай вплотную к существующему строению

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Возведение нового здания вплотную к существующему LavrVa Конструкции зданий и сооружений 68 13.03.2014 09:00
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
Какое принять минимальное прилижение забивных висячих свай к существующему панельному 10 этажному зданию. 0mega Основания и фундаменты 2 16.09.2009 09:44
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18