Уважаемые товарищи! Очень интересуюсь вопросом кладки наужных самонесущих стен при каркасно-монолитном строительстве. Стена многослойная -кирпич и пеноблок. Какие возможные варианты крепления наружной кирпичной
версты к плите кроме как вывешивания ее на уголок с армированием кладки.(торец плиты необходимо закрыть) Нужно ли при этой ситуации устройство термовкладыша, если кирпич всетаки закрывает торец плиты ?
Буду благодарна за совет!!
P/S/ Здание 20-ти этажное
Просмотров: 22124
 
Непрочитано 04.07.2013, 12:49
#21
Davy Jones

Никто
 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 635


Самого щас интересует данная тема. Здание 16 этажей. Каркасно-монолитное. Стена состоит из пеноблока, утеплителя и лицевого кирпича - 12см.
Как обычно решают вопрос с торцом монолитной плиты перекрытия? Красят? Вот что нашел в каких то рекомендациях:
"Облицовочный кирпич опирается на консольный выпуск перекрытия всей опорной поверхностью. Возможно опирание кирпича с напуском не более 1/3 его толщины, т.е. не более 40 мм. В этом случае ниша под кирпичной облицовкой и торцом перекрытия заполняется кладкой из резаного лицевого пустотелого кирпича толщиной 35 мм, которая приклеивается к торцу плиты перекрытия."

Спецы, является ли такое решение живучим с точки зрения трудоемкости и надежности?
Davy Jones вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 14:47
#22
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Пока прочел - совсем ослабел... Это что, чтоб просчитать терморежим - обязательно программные комплексы нужны?
Мдаа, а мне всегда листика хватало. Может, многие проблемки от желания казаться программно-продвинутым, с колеблющимися температурными полями в мозгах?

Заклейка торца плиты резаным кирпичем - это крутизна вообще. Спросить бы - для чего? Термоизоляция - ноль, плюс ожидание момента, когда этот приклееный мусор начнет падать на головы...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 15:32
#23
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Davy Jones Посмотреть сообщение
Вот что нашел в каких то рекомендациях:
а вот что пишет СП 15.13330.2012 "КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" Актуализированная редакция СНиП II-22-81
9.34 Проектные решения должны быть обоснованы расчетами и приниматься с учетом конструктивных требований и положений, в том числе указанных в приложении Д:
опирание лицевого слоя кладки должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 15 мм;

Не допускается в построечных условиях приклеивать на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы. Устройство декоративной отделки следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 05:17
#24
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Заклейка торца плиты резаным кирпичем... Спросить бы - для чего?
Для иллюзии сплошной кладки. Ламеры Покупатели квартир кирпич уж очень уважают.

Цитата:
Сообщение от Davy Jones Посмотреть сообщение
Стена состоит из пеноблока, утеплителя и лицевого кирпича - 12см.
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
а вот что пишет СП 15.13330.2012 "КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" Актуализированная редакция СНиП II-22-81
СП еще пишет, что лицевой слой должен быть толщиной не менее 25см.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 10:26
#25
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
СП еще пишет, что лицевой слой должен быть толщиной не менее 25см
Звонил в ЦНИИСК, писал им письмо ответа не получил (писал в декабре). Короче, вышел на Горбунова Адольфа Матвеевича. С его слов 25 см появились вследствие того, что у криворуких монолитчиков обрез плиты очень гуляет. Они занимались мониторингом или обследованием (точно не скажу) новых зданий и отклонения торца перекрытия до 100 мм. Чем поможет в таких случаях стенка 250 мм мне не понятно, вываливаться кирпичи имеют такую же возможность. А вот в сборняке (в DL лежит альбом 15237-УАС) там все более благополучно. У нас в городе уже есть объекты, где решение с приставным обломком кирпича у торца перекрытия оказало свое негативное влияние, это самое малое что могу сказать. Замокание нижней облицовочной стенки при отклонениях торца перекрытия - в сети фоток достаточно. Ну и размораживание многощелевого кирпича тоже.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 11:45
#26
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Звонил в ЦНИИСК, писал им письмо ответа не получил (писал в декабре). Короче, вышел на Горбунова Адольфа Матвеевича. С его слов 25 см появились вследствие того, что у криворуких монолитчиков обрез плиты очень гуляет. Они занимались мониторингом или обследованием (точно не скажу) новых зданий и отклонения торца перекрытия до 100 мм. Чем поможет в таких случаях стенка 250 мм мне не понятно, вываливаться кирпичи имеют такую же возможность.
Ересь какая-то. Если дело все в криворукости монолитчиков, то почему, например, должны страдать каменные здания, в несущих стенах которых надо теперь защемлять разгружающие консольки несущие в 2 раза большую нагрузку? И почему до 4-го этажа все-таки можно применять облицовку толщиной в 120мм, а выше - нет? У монолитчиков, что ли, с 5-го этажа голова начинает кружиться, потому и косят?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 12:04
#27
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ересь какая-то. Если дело все в криворукости монолитчиков, то почему, например, должны страдать каменные здания, в несущих стенах которых надо теперь защемлять разгружающие консольки несущие в 2 раза большую нагрузку? И почему до 4-го этажа все-таки можно применять облицовку толщиной в 120мм, а выше - нет? У монолитчиков, что ли, с 5-го этажа голова начинает кружиться, потому и косят?
Ну так если в сети поискать, об этом уже говорилось. Что лечат следствие, а не причину. Что надо ужесточать технадзор, а не повышать материалоемкость.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 13:03
#28
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Ну так если в сети поискать, об этом уже говорилось. Что лечат следствие, а не причину. Что надо ужесточать технадзор, а не повышать материалоемкость.
Но разрешение использовать до 4-го этажа облицовку в пол-кирпича косыми обрезами перекрытий ведь не объяснишь. Это, скорее, можно объяснить обеспечением устойчивости при воздействии ветра.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 17:02
#29
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
обеспечением устойчивости при воздействии ветра.
так если облицовка свисает, то и с устойчивостью не все хорошо будет
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 04:48
#30
aidriy


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 41


Доброго времени суток. Есть у кого опыт использования в многослойных стенах горючего утеплителя? Для жилых многоэтажных монолитных зданий. Есть трехслойные стеновые теплоблоки с горючим утеплителем, прошедшие испытания и имеющий сертификат, их можно использовать в многоэтажных зданиях. Но нужна многослойная кладка. Может кто посоветует производителя, который провел испытание многослойной кладки с горючим утеплителем и получил на нее пожарный сертификат? Напомню что для жилых зданий II степени огнест. конструктивной пож опасности С0, стены должны быть К0, а в стенах К0 без испытаний допускается использовать материалы группы НГ.
aidriy вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 09:05
#31
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


для второй степени С1 недостаточно? поговорите с вашим пожарником, пусть он подскажет этот вопрос.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 13:26
#32
aidriy


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
для второй степени С1 недостаточно?
Здание больше 28 метров. С1 не прокатывает. Просто хочу найти сертифицированную конструкцию многослойной стены с горючим утеплителем. Ведь теплоблоки сертифицировали же как конструкцию К0.
aidriy вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 14:17
#33
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


В ФЗ-123 для трехслойки требования к внутренней и внешней стороне стены, табл. 22. Утеплитель в другом месте не обязательно негорючий, если вы не вылезли к 75 м.