Как осуществить сейсмоизоляцию в Лира с помощью пшодушек? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как осуществить сейсмоизоляцию в Лира с помощью пшодушек?

Как осуществить сейсмоизоляцию в Лира с помощью пшодушек?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2013, 13:44
Как осуществить сейсмоизоляцию в Лира с помощью пшодушек?
aramatyandsegh
 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 71

как осуществить сейсмоизоляцию в Лира с помощью пшодушек?
Просмотров: 10643
 
Непрочитано 10.12.2013, 15:16
#21
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Поскольку вопросы ранее обсуждались с Ал-й, хотелось бы узнать и его мнение по данным воросам.
Ответы на 1 и 2 вопрос очень сильно зависят от позиции экспертизы по объекту и возможностей заказчика. Мне известны случаи, когда экспертизы отчаянно бились за то, что СТУ не нужно и все находится в пределах действующих норм - только ради того, чтобы сохранить экспертизу объекта у себя.
В последнее время у меня лично как-то без СТУ, хотя для ряда объектов мне хотелось бы отойти от норм - к примеру сделать плоские перекрытия с пролетами 8-9 метров... СТУ с легкостью позволяют подобное, как и проектирование зданий сложной формы без антисейсмических швов - все что в голову придет (такова суть СТУ). Но, как и раньше, я настороженно отношусь к перспективам пересекаться с НИЦ Строительство, МГСУ и т.п. - так как заказчика там могут убедить (если будет потребность в загрузке), что лучше всего отдать им весь проект.
За законодательством в последние полгода не успеваю следить - может ближе к новому году...
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 15:32
#22
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


По статье есть вопросы в виде КЭ255 с предельным усилием. Обычно предельные перемещения (а по ним предельные усилия) сильно занижают согласно нормам в районе 0.5-1 толщины эластичной части. При этом максимальные деформации РМО могут быть и 3-4 толщины. Для этого участка (из того, что видел по испытаниям) гистерезисные кривые достаточно узкие, можно условно не выходя за предельные деформации принять жесткость линейной. Плюс не указано какое демпфирование в расчетах во временной области, так и по спектру извлекаемому с акселерограммы.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 10.12.2013 в 15:40.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 15:58
#23
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Для этого участка (из того, что видел по испытаниям) гистерезисные кривые достаточно узкие, можно условно не выходя за предельные деформации принять жесткость линейной.
Видать не укладывались в предельные деформации Жаль не показаны перемещения в узлах опор, но по картинкам можно сделать вывод, что в пределах 10см - т.е. скорее всего, как раз укладывались.

Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Плюс не указано какое демпфирование в расчетах во временной области, так и по спектру извлекаемому с акселерограммы.
Скорее всего по Бирбраеру приняли, либо аналогам. СТУ, кстати, обычно умалчивают о демпфировании.

frostyfrost, а насколько жестче получаются опоры, если не выходить за нормированные предельные перемещения?
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 16:31
#24
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Я думаю, что тут Kot2012 лучше ответит, как человек, который (как я понял) сам занимался испытаниями РМО. Но по идее зависит от состава опоры: тип резины и "наполнителя". То, что видел в испытаниях (в роли зрителя отчетов), имело в рабочем диапазоне примерно близкие значения жесткости, хотя думаю, что могут быть случаи, когда жесткость может сильно меняться.
Как пример статья, где в ANSYS моделировали опоры и нагружение http://iopscience.iop.org/0964-1726/22/4/045013/article

Последний раз редактировалось frostyfrost, 10.12.2013 в 16:42.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 16:38
#25
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
гистерезисные кривые достаточно узкие
Статья в целом нацелена показать, что сейсмоизоляция может быть эффективным и единственным решением для данного конкретного случая. Выбор же конкретных элементов сейсмоизоляции - схема 1(РМО с свинцовым сердечником + гидравлические демпферы) авторами не обоснован(скорее всего ориентировались на исх. данные Айзенберга и Ко, других не было). Логичней использование- схема 2- РМО с малым модулем сдвига и малым демпфированием + гидравлические демпферы(уж раз авторы их включили в состав сейсмоизоляции. При выбранном составе (РМО с сердечником) необходимо учитывать изменение демпфирования пр нагреве сердечника. При схеме 2 и расчет проще:
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
можно условно не выходя за предельные деформации принять жесткость линейной
.Демпфированием опор тогда можно и пренебречь(коэффициент технического рассеивания примерно 0,03-0,04) по сравнению с гидравлическими демпферами(то есть учитывать только их).
Допускаемые горизонтальные смещения зависят от сжимающей нагрузки. Номинальная сжимающая нагрузка(от веса здания и т.п.) для китайских опор в России 10МПа, для итальянских - 10-15 Мпа, японские 15 МПа, при этом максимальные предельные горизонтальные смещения 2 толщины слоя(для одного слоя), максимальные рабочие - на 25% меньше(запас на нерасчетные условия). Очень важно до моделирования определить оптимальный состав сейсмоизоляции.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 16:49
#26
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Допускаемые горизонтальные смещения зависят от сжимающей нагрузки
Вот все что встречал в западных нормах ограничивалось (0.9-1)*t суммарного упругого слоя (с учетом возможных усталостных проявлений у амеров перемещения снижались до 0.5*t) без учета пригруза.
Кстати, в статье авторы пишут, что для КЭ255 задавали демпфирующие характеристики. В свойствах КЭ255 не вижу подобных свойств, кто-нибудь может прояснить ситуацию?
По поводу гидравлических демпферов, то полагаю, что проставляли их из условия больших горизонтальных перемещений/усилий. Хз, но может быть слишком малую жесткость взяли или недоучли нагрузки.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 10.12.2013 в 17:02.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 17:40
#27
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
сам занимался испытаниями РМО.
И не только, расчеты(собственные разработки на основании линейной теории упругости для слабосжимаемых материалов),проектирование, технология (практически всем, кроме динамики-нехватало мощности привода). Демпферы согласен для уменьшения горизонтальных смещений(но оптимизации соотношения жесткости и демпфирования не проводилось). Нормы не поспевают за фирменными стандартами.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
насколько жестче получаются опоры, если не выходить за нормированные предельные перемещения?
Такая постановка вопроса непонятна, сколько надо столько можно и сделать.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 12:06
#28
Арямкина


 
Регистрация: 11.12.2013
Сообщений: 3


Позвольте вопрос не совсем по теме, а на сколько корректен такой алгоритм расчета здания на сейсмоизоляторах (РМО) в рамках линейно-спектральной теории по STARK ES:
1. Создание единой модели здания с динамическими характеристиками материалов и грунтов.
2. Введение в узлах установки РМСИ шарниров с нулевой жесткостью по вращательным степеням свободы и конечной жесткостью (равной жесткости сейсмоизолятора) по вертикальному направлению.
3. Расчет на собственные колебания.
4. Расчет сейсмических нагрузок при приведенном спектре ускорений (из СТУ) и коэффициенте k1=1.0.
5. Удаление сейсмических нагрузок с несейсмоизолированной части здания.
6. Введение в узлах установки РМСИ дополнительных шарниров с конечной жесткостью по направлениям X и Y, равной горизонтальной касательной жесткости сейсмоизолятора на второй стадии работы.
7. Расчет на собственные колебания.
8. Расчет сейсмических нагрузок при исходном (сниповском или т.п.) спектре ускорений и коэффициенте k1=0.25 (жб каркас с диафрагмами и связями).
9. Удаление сейсмических нагрузок с сейсмоизолированной части здания.
10. Объединений сейсмических нагружений, полученных в п.п. 4 и 8, в соответствии с формами колебаний.
11. Замена жесткости шарниров в узлах установки РМСИ по направлениям X и Y на горизонтальную жесткость сейсмоизолятора на первой стадии работы.
12. Замена динамических характеристик материалов и грунтов на статические.
13. Выполнение статических и прочностных расчетов.
Арямкина вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 12:32
#29
bahil


 
Сообщений: n/a


Возможны 2 подхода (правда оба неправильные)
1. Моделирование РМО связями конечной жёсткости и расчёт по спектру СП.
2. Жёсткое защемление в фундаменте и расчёт по приведённому спектру.
Коэфф. К1=? в обоих случаях. При этом снижение нагрузки от сейсмики должно быть не более 3 (по памяти).

----- добавлено через ~1 мин. -----
Правильный метод - расчёт во временной области на акселерограммам со всеми нелинейностями РМО и верхнего строения.
 
 
Непрочитано 11.12.2013, 12:53
#30
Арямкина


 
Регистрация: 11.12.2013
Сообщений: 3


1. А где мне тогда использовать спектр для сейсмоизолированного здания по СТУ?
2. У меня верхнее строение сейсмоизолировано, а внизу обычный стилобат. Разве для нижней части берем не коэффициент допустимых повреждений по СНИП (СП)?

Подчеркиваю, расчет по линейно-спектральной теории. Вы когда-нибудь делали физически-нелинейный расчет для 25-ти этажного жб здания??
Арямкина вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 13:20
#31
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
1. Моделирование РМО связями конечной жёсткости и расчёт по спектру СП.
Если РМО из слабодемпфирующей резины (2-3%), то фактически имеется пружина конечной жесткости (для РМО с соотношениями высоты к пятну опирания h<<A можно по идее только сдвиги и скручивание рассматривать). В этом случае не вижу проблемы расчета совместной системы "фундамент-сейсмоизоляция-сооружение" по ЛСТ. А вот К1 формально можно по СНиП принимать (в СТУ сами авторы СТУ не всегда готовы прописывать К1).
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 14:48
#32
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
по идее только сдвиги и скручивание рассматривать
Ну да. Сдвиг. А что линейный сдвиг нельзя смоделировать линейным сжатием-растяжением. Тем более поставщики РМО все характеристики предоставляют.

Цитата:
Сообщение от Арямкина Посмотреть сообщение
Вы когда-нибудь делали физически-нелинейный расчет для 25-ти этажного жб здания??
Делали. Правда в упрощённой форме и не по Лире.

Цитата:
Сообщение от Арямкина Посмотреть сообщение
А где мне тогда использовать спектр для сейсмоизолированного здания по СТУ?
При расчёте по п. 2.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
2. Жёсткое защемление в фундаменте и расчёт по приведённому спектру.
т.е. по СТУ (если конечно не страшно)
Посмотрите японские нормы - там есть методика.
 
 
Непрочитано 11.12.2013, 15:12
#33
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ну да. Сдвиг. А что линейный сдвиг нельзя смоделировать линейным сжатием-растяжением. Тем более поставщики РМО все характеристики предоставляют
Все одним элементов моделируется с численным заданием характеристик, зачем придумывать себе приключения.

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Правильный метод - расчёт во временной области на акселерограммам со всеми нелинейностями РМО и верхнего строения.
Данный метод применим как поверочный расчет по МРЗ, но не как основной при проектировании. Затраты времени с нормальной нелинейностью, а не условными приведенными сечениями без арматуры, достаточно существенны. Плюс не ясно насколько качественный материал по акселерограммам выдадут сейсмологи, халтура тоже бывает.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 15:42
#34
Арямкина


 
Регистрация: 11.12.2013
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Делали. Правда в упрощённой форме и не по Лире.
Делали динамический расчет во временной области по акселерограммам 25-ти этажного жб здания с учетом физической нелинейности???
Арямкина вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 22:21
#35
ПСК(Попытка стать констр)

Считающий
 
Регистрация: 03.01.2013
Украина, Ирпень
Сообщений: 48


Если используются РМО без свинцового сердечника, то вполне корректно, для спектрально-линейного метода, заменить их на 55 КЭ с жесткостью по Z - вертикальная жесткость РМО в соответствующих единицах измерения, и с жесткостью по X и Y - горизонтальной жесткостью РМО в соответствующих единицах измерения. Правда при таком подходе не будет учтено рассеивание энергии в РМО - но это в небольшой запас. Если же РМО со свинцовым сердечником, то конечно их тоже можно учесть как предыдущие, но уже с намного большим запасом, т.к. их рассеивание намного эффективнее. Посоветовать могу "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию сейсмоизоляции с применением резинометаллических опор", но точно не уверен были ли они приняты и то что я видел (первая редакция) имеет довольно много откровенных ляпов.
__________________
Правда - это такая штука, которую хочется знать, но в которую не хочется верить.
ПСК(Попытка стать констр) вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 23:17
#36
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от ПСК(Попытка стать констр) Посмотреть сообщение
Если используются РМО без свинцового сердечника, то вполне корректно, для спектрально-линейного метода, заменить их на 55 КЭ с жесткостью по Z - вертикальная жесткость РМО в соответствующих единицах измерения, и с жесткостью по X и Y - горизонтальной жесткостью РМО в соответствующих единицах измерения.
У них еще есть изгибные характеристики и поворотные. Иногда они тоже могут пригодится.

Цитата:
Сообщение от ПСК(Попытка стать констр) Посмотреть сообщение
Посоветовать могу "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию сейсмоизоляции с применением резинометаллических опор", но точно не уверен были ли они приняты и то что я видел (первая редакция) имеет довольно много откровенных ляпов.
Можно параллельно открыть ISO, с которого многие моменты переписывались, чтобы на ляпы не сесть.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 08:30
#37
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
У них еще есть изгибные характеристики и поворотные. Иногда они тоже могут пригодится.
По всей видимости ты не в теме, либо не понимаешь принципы моделирования.

Цитата:
Сообщение от ПСК(Попытка стать констр) Посмотреть сообщение
заменить их на 55 КЭ с жесткостью по Z - вертикальная жесткость РМО в соответствующих единицах измерения, и с жесткостью по X и Y - горизонтальной жесткостью
Самый эффективный метод моделирования РМО. А для расчёта по спектру единственно верный. Извини
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:17
#38
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
По всей видимости ты не в теме, либо не понимаешь принципы моделирования.
Походу не в теме кто-то другой. Начинаем штудировать западные руководства по характеристикам опор.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:26
#39
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
По всей видимости ты не в теме, либо не понимаешь принципы моделирования.
Вообще то frostyfrost прав, РМО имеют и крутильную, и изгибную жесткость и не предлагал, как конкретно их учитывать при моделировании.Крутильной можно пренебречь при моделировании, а вот появление изгибающего момента в плоскости горизонтального смещения, пропорционального величине мещения, возможно следует учитывать в расчетах на прочность опорных элементов под и над РМО.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 10:36
#40
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Посмотрите японские нормы - там есть методика.
Bahil, а у Вас случайно нет переведенного на русский язык варианта? Если есть, можете поделиться?
Ayvengo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как осуществить сейсмоизоляцию в Лира с помощью пшодушек?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в Лира с помощью обьемных КЭ создать сейсм. падушки ? aramatyandsegh Лира / Лира-САПР 4 04.05.2013 16:44
Физически нелинейный расчет центрально сжатых элементов в ПК ЛИРА с помощью объемных КЭ. Jamalvs Лира / Лира-САПР 4 29.11.2011 09:52