Непрочитано 10.12.2013, 11:50
Опирание перемычки на кирпичные стены 65 мм с каждой стороны
Olesja33
 
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 7

Опирание перемычки на кирпичные стены 65 мм с каждой стороны. Понятное дело, что опирание слишком мало. Что делать, какие меры принять по усилению. Частично закладывать проем нельзя (пожарники не пропустят).
Просмотров: 7792
 
Непрочитано 12.12.2013, 08:35
#21
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Forrest я бы попросил вас выбирать выражения. Насчет вывалится не такая уж "ахинея" при некоторых допущениях - первое - опирание меньше 50 мм (да еще и на раствор марки "мешали сами"), второе - работы по пробивке штрабы выше нее (да еще кривыми руками) и так далее.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 08:38
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Насчет вывалится не такая уж "ахинея" при некоторых допущениях - первое - опирание меньше 50 мм (да еще и на раствор марки "мешали сами"), второе - работы по пробивке штрабы выше нее (да еще кривыми руками) и так далее.
Если бы да кабы. Слишком сослагательное наклонение получается. А если б он вёз патроны? Вы читаете и отвечаете крайне невнимательно. ТС указывает, что опирание перемычек 65 мм, это явно не меньше 50 мм. Чем пробивка штрабы выше ухудшит жизнь сборной жб перемычке? Или в вашем воображении рисуется картинка, что штрабить будут сразу над жб перемычкой? Ну тогда еще пусть штрабят левой ногой и метровым ломом.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 09:41
#23
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ну тогда еще пусть штрабят левой ногой и метровым ломом.
Что то подсказывает мне, что все так и будет делаться!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:00
#24
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


Автор забил вопрос и в стороне....
До сих пор непонятно, какую нагрузку должна воспринимать перемычка.....

В свое время я делал, перемычки в во вновь организуемые дверные проемы, почти по варианту kopekopaа, только вместо швеллера- пара уголков снизу, не помню точно соточка иль чуть больше, и по два распорных анкера на сторону.
Весьма технологично...
Здание одноэтажное кирпичное, стены в полтора кирпича.
МВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание перемычки на кирпичные стены 65 мм с каждой стороны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить Олег - movic Железобетонные конструкции 8 29.05.2012 12:38
Минимальное опирание перемычки в кирпиче Владимир Сергеевич Архитектура 32 18.04.2011 20:09
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43