Кессон - металличесский короб как гидроизоляция - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Кессон - металличесский короб как гидроизоляция

Кессон - металличесский короб как гидроизоляция

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2013, 17:42
Кессон - металличесский короб как гидроизоляция
kalgan
 
Structural Designer
 
Ukraine
Регистрация: 15.11.2006
Сообщений: 103

Столкнулся с проектированием здания (узел автоприема на элеваторах) при высоком уровне грунтовых вод.
Вода очень высоко... (0.5м от планировочной поверхности). Заглубление конструкций на 4м в землю. Сам приямок размерами 24*30м в плане неоднородный (с выступами)
Вот и постал вопрос надежной гидроизоляции. Заказчик просит кессон металический. Но его же нужно тоже защищать (он в воде через 2 года в труху превратится)
Слыхал что такие решения есть в типовом проектировании но перерыв весь нет не нашел. Помогите кто сталкивался или ткните носом где можно узнать я не ленивый разберусь.
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
Просмотров: 7641
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 01:23
#21
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
в принципе верно,но не пенетрирующими,а уплотняющими,верно?
Верно уплотняющими плюс гидрофобными. Что-то типа пенетрон-адмикс (может есть другие пока изучаю рынок).

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от kalgan
Бентонитовые маты собираюсь заложить под конструкцию плиты (между подготовкой и плитой).
это извиняйте..
Для таких как Ваша конструкция главное замкнутость мембраны, а толку от того что снизу будет лежать слой тряпки с глиной ну никакого не будет..
Зная как работает бентонит в сдавлено замкнутом пространстве (под плитой) считал что таким образом как раз и обеспечится по дну
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
замкнутость мембраны
Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
100 мм - плотность требуемую обеспечат? какой подвижности бетон будет и как уплотнять?
Пока два варианта: торкрет по сетке или с опалубкой дополнительной (обсудив выполнение работ со строителями пришли к выводу что нужно не менее 150-200мм чтобы была возможность провибрировать) Уплотнение так же за счет суперпластификаторов.

Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
если все на улице - может и без металла - одна ванна,оклеечная или мастичная ГИ + внешняя жб ванна из плотного бетона - то же примерно и получится ..но без коррозии ..
Вообще то "кесон" так-же будет делаться для возможности проведения строительных работ (чаша из которой постоянно откачивают воду). От того и говорил что есть возможность выполнить защиту так как зима.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Вы же не сказали условия задачи...
Можете делать из черного металла и листа в 10 мм... (на вашь век хватит).
По условиям задачи выполнение с "кессоном" и с добавлениями гидрофобных добавок. Но как всегда когда уже покопаешь выберешь и с головой в работу вмешиваются "манагеры" считающие деньги. И их не волнует что не сделав того-то пойдет вода, они будут экономить сейчас, за это получая премию. Но потом пальцем тыкать то будут в исполнителя.... Собираюсь делать из 6мм черного.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Если кто подскажет номенклатуру пластификаторов и гидрофобизаторов в Украине буду признателен. И какие предподчительней.
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 08:49
#22
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


так у вас улица и откачка воды - зимы нет совсем?
кстати - полимербетон со стеклопластиковой арматурой - вариант ?
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Кессон - металличесский короб как гидроизоляция

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск