Расчет сжато-растянутых поясов фермы. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сжато-растянутых поясов фермы.

Расчет сжато-растянутых поясов фермы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2014, 15:58
Расчет сжато-растянутых поясов фермы.
Отвес
 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109

Интересует ферма с сжато-растянутыми поясми (вложение.... сжатый - зел, растянутый - крас.):
- правильно ли она запроектирована (расчетная схема). Может ли существовать?
- если может, тогда...как считать сжато-растянутый пояс?

Изображения
Тип файла: jpg Схема - ферма.jpg (34.4 Кб, 912 просмотров)

Просмотров: 7374
 
Непрочитано 17.04.2014, 14:02
#21
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дайте конкретную ферму с усилиями и схемой раскрепления, посчитаю в МКЭ. А Вы посчитаете по СП. И сравним.
Прилагаю.
Интересует нижний пояс (из плоскости). Раскреплений нет.
Считаю по формуле (137) СП16.13330.2011
0,75+0,25*{(β/k-1)степень(2k-3)}
k=4
β={6.47+(-1.94)+(-8.21)}/(-9.75)=(-3.68)/(-9.75)=+0.38 надеюсь со знаками все правильно
=0.75+0.25*{(0,38/3)степень(5)}=0,75+0=0,75

Вообще странно получается, если {β/(k-1)}<0, а это когда хотя бы на одном участке значение меньше чем на других (т.е. если я не ошибаюсь то всегда), и при большом количестве участков второе слагаемое стремиться к нулю.
Такое ощущение, что когда значения не сильно отличатся, или сжатие имеет небольшое значение, т.е. при βпримерно=0,8 , значение lef должно совпасть с МКЭ расчетом. Другими словами когда lef по формуле (137) будет больше 0,75.
А когда (как в моем случае) второе слагаемое стремиться к нулю, то lef=0,75l это в запас и с МКЭ расчетом не совпадет.
Лично я посчитал как советовал IBZ в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70933

Во вложении: Слева сжатому элементу назначена расчетная длина (из плоскости) по расчету на устойчивость(считал в отдельном файле), справа полная длина элемента.
Ну и у меня расчет lef по формуле (137) и в ЛИРЕ не совпали.
Расчетное РСН№13
Вложения
Тип файла: zip Пример для форума.zip (35.8 Кб, 32 просмотров)

Последний раз редактировалось Skiv, 17.04.2014 в 14:22.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 14:18
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Прилагаю. Интересует нижний пояс (из плоскости). Раскреплений нет.
Могу открыть только png, где усилия, в лире не работаю. Длин и жесткостей на картинке нет.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 14:27
#23
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 225


Размеры (м), и усилия.
Что еще нужно?
Жесткость наверно не сильно важна. Два уголка 90х8
P.S. немного дополнил предыдущее сообщение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример_сжатие_растяж(2).png
Просмотров: 86
Размер:	20.7 Кб
ID:	126717  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример_сжатие_растяж(3).png
Просмотров: 63
Размер:	17.5 Кб
ID:	126718  

Последний раз редактировалось Skiv, 17.04.2014 в 14:33.
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 19:05
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Размеры (м), и усилия.
Что еще нужно?
Жесткость наверно не сильно важна. Два уголка 90х8
P.S. немного дополнил предыдущее сообщение
Offtop: Если разножесткие, то принципиально.
Получилось, что сжатый участок имеет мю=1,683. Т.е. расч. длина =3,635 м на физ. длине 2,16 м.
Изображения
Тип файла: jpg Вид.jpg (15.9 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: jpg Усилия, тн.jpg (9.3 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg Форма.jpg (7.4 Кб, 189 просмотров)
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сжато-растянутых поясов фермы.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не доступен линейный расчет фермы CurlySue SCAD 6 20.11.2012 07:23
Расчет металло-деревянной фермы с клееным верхним поясом jkkkk Конструкции зданий и сооружений 8 06.04.2012 20:00
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки hprx Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2012 00:46
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55