Из прикрепленного видно, что расчеты некорректные (причем приложен только один расчет).
Но деревянные балки, по прикидочным расчетам, не сломаются, а сильно прогнутся. Так же справедливо то, что существующая жб плита не задействована. Предлагаю: 1. между сущ. и новой плитой произвести бет. подливку, например полосками по краям, где есть доступ. 2. между первой и второй балками вставить еще одну такую же, как вариант из металла эквивалентной жесткости (например труба 140х100х4). 3. как говорит Малевич, все это противозаконно, ибо ванная вылезла на жилое помещение снизу. Причем тут площади чего-то, если вода на голову капает там, где чел находится постоянно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 16
|
Да хорошее замечание. В таком документе, как "Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации — приказ Минземстроя РФ от 04.08.1998 г. №37". Есть следующие пункты:
3.35. Жилая площадь квартиры определяется как сумма площадей жилых комнат. Жилая площадь здания определяется как сумма жилых площадей квартир. 3.36. Площадь квартиры жилого здания определяется как сумма площадей жилых комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров. К подсобным помещениям относятся площади кухонь, коридоров, ванн, санузлов, встроенных шкафов, кладовых, а также площадь, занятая внутриквартирной лестницей. В СНИПах, как я понимаю, устаревшем СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ и СВОДе ПРАВИЛ СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 определения, что именно считается жилой площадью я не нашел. Получается коридор - нежилая площадь и расширить ванную на 0,5 метра я могу. На жилую комнату ванная не выходит. Вот ответ юриста по вопросу жилая-нежилая площадь. Он моей точки зрения не опровергает. Буду благодарен если кто-то сможет аргументированно доказать обратное. Возвращаясь к конструкции - даже восстановление ванной комнаты в прежнем размере, с кафелем и небольшой стяжкой пола или армированной плитой на полу потребует дополнительного усиления конструкции - как оно все раньше держалось непонятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 16
|
Ильнур, спасибо за помощь.
Когда я попробовал самостоятельно оценивать несущую способность балок, в интернет мне встретился такой калькулятор. По нему разрушающая нагрузка составляет 1467 кг. Эта нагрузка для разрушения двух балок суммируется? Или это нагрузка на квадратный метр площади? Если не трудно навскидку при весе конструкции в 2 тонны сосредоточенная нагрузка на каждую из деревянных балок составит по 500 кг, если внутренний вес конструкции распределиться равномерно? Ясно, что балка ближе к плите будет нагружена больше, а наружная меньше. Навскидку разница будет велика, в разы или на 50-100кг? Есть сложность с заведением и трубы, как предлагаете Вы или как предлагал VNKTOP швеллеров. Цельную трубу или шевеллер можно завести только демонтировав имеющуюся конструкцию или выбив отверстие на улицу, позволяющее в точке размещения балки, шевеллера, трубы заводить ее с улицы. Длина большая -6 метров без демонтажа цельную я не заведу никак. Почему я и показываю всем свой рисунок со сборной балкой. Можно такую использовать? Насколько ее прочность меньше, чем цельная балка из двутавара, в разы или с коэффициентами вида 0,8 - 0,9? Есть смысл пробовать заказывать ее просчет инженерам и конструкции на ее основе? Извините, если я перегибаю палку и на такие вопросы навскидку ответить нельзя? ----- добавлено через ~13 мин. ----- Сегодня перемеряю точно - смогу сказать входит коридорчик в площадь комнаты или нет Последний раз редактировалось screamer125, 13.03.2014 в 07:21. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Навскидку распределение будет совершенно иное, чем Вы фантазируете. Если смоделировать все жесткости, то получится вообще интересная картина. Но я Вам говорю: у Вас проблема не с РАЗРУШЕНИЕМ, а с прогибом. Т.е. дерево гнется сильно, и Вам не хватает жесткости. А не прочности. Насчет прочности вообще можете не беспокоиться, если до сих пор все стояло (мне лично не нравится, когда в попытке из говна сделать конфетку устраивают многомесячную бомбежку с грохотом, при этом чуть не убивая соседей), то этому есть физические причины - сопротивление материала по факту существенно больше, чем расчетное. И почему пролет стал 4 м? Вроде 6 было? А сечение точно 150х200? На фото мельче кажется. И вообщена фото лаги лежат не вдоль, а поперек. Переложили что ли? Или по фото не так ориентируюсь? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 16
|
Это моя вина - я навыкладывал очень много рисунков, которые переделывал, потому, что думал, что меня не понимают - балки идут поперек квартиры - они ориентированны также как и старая плита, лаги идут в длину квартиры, поперек балок.
Балки с шириной 15 и высотой 20 см точно. Пролет 5,6 м от стены до стены. Балка нужна наскольок я вижу 6 м. Я не понимаю конструкцию составной балки. Если показать эти сообщения инженеру конструктору он поймет, что Вы имеет ввиду? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Говоря про небольшое наращение у опоры, я имею ввиду, что почти весь кусок все же протаскивается под плитой. Возможно ошибаюсь. В любом случае объединение кусков желательно делать на сварке, а не на болтиках, особенно расположенных посередке, т.е. совсем неправильно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 16
|
Померял. Вы были правы. По метражу - коридорчик на самом деле жилая комната. Буду искать юриста, чтобы проконсультироваться есть смысл пытаться "дожать" увеличение ванной и получится ли узаконить перепланировку. Торопиться ломать не буду. Еще раз спасибо всем за ответы.
Последний раз редактировалось screamer125, 13.03.2014 в 21:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 16
|
Апну тему.
Долгий год простояла конструкция "плита + стяжка" на деревянных балках. Завтра все это будет демонтировано. Как справедливо заметил Малевич такая планировка незаконна. Ванная получит прежние размеры, но возник ряд вопросов по конструкции пола. Не хотелось бы еще раз что-нибудь переделывать. Был заказан расчет плиты, которая будет опираться на выбитую в капитальной стене нишу и только одну ближнюю деревянную балку. Планируется сделать под новой плитой подушку из шлака, чтобы "в работу" включилась и старая тонкая бетонная плита. С разрешения автора, расчет выкладываю здесь - Конструкция плиты Автору выражаю свою огромную благодарность за внимательность к деталям и быстрый и, я уверен, правильный результат. Я отдаю предпочтение 2 вариантам. С тяжелым бетоном и общей высотой 60 мм, и керамзитобетоном и общей высотой 80 мм. Есть у кого-нибудь критические замечания относительно конструкции? Какой вариант можете рекомендовать? Необходимо ли задумываться об усилении одиночной деревянной балки (200 х 150)? К сожалению какие есть запасы по высоте пока не знаю - точно смогу на эти вопросы ответить только после того демонтируют старую конструкцию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 16
|
Буду благодарен если кто-нибудь выскажется по возможности использования керамзитобетона в перекрытии общей высотой 80 мм с основанием из профлиста Н 60 с двойным армированием (низ - арматура а3 диаметром 10 в каждое ребро, верх - сетка вр1 100х100х4). Пролет 1,52 м.
Последний раз редактировалось screamer125, 31.05.2015 в 07:52. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337
|
выгода керамзитобетона в уменьшении собственного веса конструкции,
а тут приведены варианты - тяжелый бетон 60мм или керамзит 80мм, ну так по весу тоже самое примерно, правда, больше полезная высота - больше жесткость и меньше арматура. ...есть сомнения, что получится 2см бетонную или керамзитобетонную плиту реально залить - заполнитель больше. по поводу балки - не знаю, ее на месте смотреть надо, состояние и т.п. и сколько на себя старая плита возьмет - может до балки немного нагрузки доберется. |
|||
![]() |
![]() |
|