Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью?

Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2014, 19:10
Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842

Лист нужен потому что он работает во всех направлениях развития трещин. А арматура лишь в одном. Лист буду устанавливать только в растянутой зоне. Размеры листа 2х2 метра.
Как обеспечить сцепление с бетоном и анкеровку к стержням?
Какие еще требования необходимы?
Просмотров: 7759
 
Непрочитано 13.03.2014, 22:48
#21
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Омская птица
Кхм, за нескромный ответ слегка СТРУХНУЛ. Раз дипломный то лучше давай развернутый вопрос, а то вытягивать в час по чайной ложке никто тут не будет и даже я, так что лучше еще разок напиши с реальным вопросом и с чертежами или расчетами в приложении по возможности! А дальше уже будем разбираться, а то недостаток информации приводит к ненужным диалогам, ребята на форуме такие!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 22:58
#22
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Схема на работе. Завтра смогу все выслать и продолжить газговор. Там конечно есть отдельные вопросы по допущениям гипа... Утро вечера мудрее
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 05:12
#23
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Может следует уточнить, есть ли необходимость в расчете по 2пс на особое сочетание?
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 05:53
#24
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


А какие проблемы возникают при увеличении толщины?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 07:49
#25
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Вы с опалубкой не путаете?
Делали несъемную мет. опалубку, но это была всего лишь опалубка.
В какой области применяется такое решение?
Нисколько не путаю. Меня, честно, удивляет, что Вы не в курсе, хотя нет, вроде в курсе
Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.
СТО 0047
Горев, том 1, глава 8.4

Цитата:
Сообщение от Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом
1.1. Рекомендации распространяются на проектирование монолитных железобетонных перекрытий и покрытий с применением стального профилированного настила (СПН) в качестве несъемной опалубки и внешней арматуры плиты.
Цитата:
Сообщение от СТО 0047
4.1 Оцинкованный стальной настил применяется в качестве несъемной опалубки, и может быть использован как внешняя рабочая арматура плиты.
6.1 Стальной профилированный настил, применяемый в качестве рабочей арматуры плиты, должен иметь надежное сцепление с бетоном, что обеспечивается местным локальным выштамповками и рифами, наносимыми при прокатке профилированного настила или специальными анкерами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 95
Размер:	185.1 Кб
ID:	124303  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 14.03.2014 в 07:59.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 08:26
#26
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: 1. Таких профлистов нет.
2. Никогда в жизни никто такого применять не будет. А если и будет - честь и хвала ему.
3. Огонь и коррозия делают свое.
4. У меня в промке нагрузки не для профлиста в качестве внешней арматуры. А если даже и конструктивно - то только в качестве опалубки.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 08:35
#27
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: 1. Таких профлистов нет.
2. Никогда в жизни никто такого применять не будет. А если и будет - честь и хвала ему.
3. Огонь и коррозия делают свое.
4. У меня в промке нагрузки не для профлиста в качестве внешней арматуры. А если даже и конструктивно - то только в качестве опалубки.
Применение внешней арматуры сопряжено с рядом трудностей, но это же не означает, что решение неработоспособное.
Да и обсуждается в теме "родственное" решение.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 09:00
#28
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Да и обсуждается в теме "родственное" решение.
Я думаю, нужно смотреть в сторону балочной клетки.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 09:57
#29
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
Может следует уточнить, есть ли необходимость в расчете по 2пс на особое сочетание?
По 2ПС вроде не надо но есть условия:
1. Прогрев от пожара
2. Условие проницаемости (толщина минимум 600)
3. Гидроизоляция и герметизация максимальная ширина трещины 0,5 см.
Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
А какие проблемы возникают при увеличении толщины?
При увеличении толщины нужно высоту помещений увеличивать. А это выходит не дешево, там попадает большой объем здания. Размер застройки 200х190 метров.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я думаю, нужно смотреть в сторону балочной клетки.
Смотрел, ооочень дорого.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 10:11
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Говорил гипу сделать "нашляпник" над колонной из металла
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
у меня диплом
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Схема на работе
ничего не понимаю
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 10:42
#31
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


План колонн, и схема в лире. Рассматриваю выделенную в лире колонну. Расчет предварительный. Делаю в нелинейной постановке. Армирование максимальное, 32 шаг 65 2 сетки и 28 шаг 65 1 сетка (это верхняя арматура) уложенная в соответствии с правилами конструирования. Объединение перемещений сделано по просьбе ГИПа.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (162.8 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (385.9 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (112.4 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (154.0 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (161.7 Кб, 298 просмотров)
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 10:57
#32
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Это что за Лира? Версии 10?
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 11:04
#33
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Это что за Лира? Версии 10?
Лира 2013 R3
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 11:28
#34
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Понял - Лира САПР 2013
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 13:40
#35
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А зачем Лира бьет такие странные сетки? Там же куча вытянутых треугольников. И зачем плита внутри тела колонны?
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 13:44
#36
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Толщина плиты 600. Объединение перемещений сводят к нулю присутствие влиты в теле колонны. Угол треугольника до 5 градусов, там больше 5.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 16:18
#37
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: я один ничего не понимаю в этой теме, вопросе автора и совместной работе листа с бетоном?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 16:22
#38
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Offtop: Истина не постижима.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 16:30
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А может быть автор имеет ввиду что-то такое?

(картинка кликабельная)
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 16:35
#40
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Эта хрень от продавливания, а у меня верхняя арматура уже не лезет по конструктивным требованиям. И хочу положить вместо нее лист толщиной 6 см.
Омская птица вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? vkolt Основания и фундаменты 27 05.05.2011 13:05
Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? injenerkin Железобетонные конструкции 41 07.01.2011 23:06